Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#576 2017-01-09 21:02:24

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

У тебя неисправен датчик NTS ГВС.
Тел. спеца в Полтаве смотри в личке.



Последнее редактирование Gaz (2017-01-09 21:02:48)

 

#577 2017-01-10 13:01:02

paschima
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/12568/IMG-7870.JPG 

http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/12568/IMG-7872.JPG

Доброго всем!
такая вот неприятность - подтекание . это О-ринги на блоке ГВС или там муфта соединительная (какие-то ошметки имеются) пришла в негодность?

буду благодарен за контакты мастера в регионе - Днипро



Последнее редактирование paschima (2017-01-10 14:19:57)

 

#578 2017-01-17 09:38:19

pivcak
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Один из первых Hermann Habitat 2, табло механическое, а не цифровое (кода нет). Время от времени (неколько раз в день, особенно вечером) котел блокируется и не мигая горит верхний красный сигнал. Никакие манипуляции из описанных в инструкции эффекта не дают. Потом сам разблокируется. Грешу на качество газа (низкая теплооотдача и цвет пламени желтый или даже красноватый), но у соседки такой же котел не блокируется. Кто может - подскажите. (Местонахождение - Иано-Франковская обл. г.Яремче)



Последнее редактирование pivcak (2017-01-17 10:07:21)

 

#579 2017-01-17 11:10:59

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Гореску, коллектор газовый и теплообменник чистить не пробывали?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#580 2017-02-04 16:26:30

ВК
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Добрый день. Котел проработал уже больше 10 лет. Сегодня, перестал работать, по звукам не запускается турбина, после снятия всех крышек, обнаружил, что очень горячий трансформатор на турбине. Подскажите что случилось и какие варианты ремонта.

 

#581 2017-02-04 17:47:06

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

ВК пишет:

Добрый день. Котел проработал уже больше 10 лет. Сегодня, перестал работать, по звукам не запускается турбина, после снятия всех крышек, обнаружил, что очень горячий трансформатор на турбине. Подскажите что случилось и какие варианты ремонта.

обмотка эл.двигателя.
Сгорела или заклинили подшипники...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#582 2017-02-04 22:23:19

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

или слетело стопорное кольцо у нижнего подшибника

 

#583 2017-02-09 09:17:14

Geks
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу помощи. Есть проблема с котлом: когда включено отопление на тройке и больше, через некоторое время с него начинает капать и давление практически на максимуме. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?

 

#584 2017-02-09 10:09:21

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

В котле находится подрывной клапан - 3 Бара, он и сливает воду с котла - это давление высокое и опасное для котла

 

#585 2017-02-09 18:23:57

Geks
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Я думал Вы подскажете, причину происходящего, просто когда произошел слив , котел переходит в аварию, причина которой в низком давлении, потом приходится вручную добавлять для запуска. Может ли это быть проблема расширителя и что там наиболее вероятно может выйти из строя?

 

#586 2017-02-09 19:39:56

Виктор
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Geks пишет:

Я думал Вы подскажете, причину происходящего, просто когда произошел слив , котел переходит в аварию, причина которой в низком давлении, потом приходится вручную добавлять для запуска. Может ли это быть проблема расширителя и что там наиболее вероятно может выйти из строя?

Причину -пожалуста.От лени. Вы даже не читали инструкцию пользователя.Вечного двигателя не бывает,а в инстр.пишут что надо проводить постоянно обслуживание,в которую входит  и проверка расширителя.

 

#587 2017-02-11 12:58:40

Juve1975
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

день добрый. Хабитат 2 не зажигался, постояно плавно мигала кр.лампа вытащил поплавок геркон на него реагирует слышно щёлканье.
Снимал все датчики. проверить прибором возможности нет.
Теперь постоянно горит красная.
При снятии одной клемы с термостата(на схеме 6) появляется небольшой шум в насосе через время ищезает но красная продолжает гореть.

 

#588 2017-02-11 21:10:52

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

А зачем полезли, если проверить нет возможности?

 

#589 2017-02-11 21:20:12

Juve1975
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

можно ли промывать теплообменник лимонной кислотой??

Добавлено  02.11.2017 21:23:49:
делал через перемычки не знаю как но ошибка перестала мигать но отопление не включается. Зелёная горит давление есть. а полез потому что темп.в доме уже 5 градусов

 

#590 2017-02-11 21:43:48

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Juve1975 пишет:

можно ли промывать теплообменник лимонной кислотой?

Можно, если есть бустер

 

#591 2017-02-11 23:38:16

Juve1975
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

соеденил провода которые должны были идти к блоку климат контроля на чал включатьсяю Но сразу такоеой шум и бурление вроде как закипает.Автоматический воздушный клапан сразу горячий невозможно дотронуться. Я сразу отключаю а когда открываеш гор.воду пару секунд идёт кипяток.

Добавлено  02.11.2017 23:47:20:
нужен корпус блока гвс. был пластиковый при демонтаже сорвал резьбу идущию к поплавку пришлось сделать на прямую понимаю что гор.воды не будет но мне главное сделать отопление.

 

#592 2017-02-11 23:53:58

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Juve1975 пишет:

соеденил провода которые должны были идти к блоку климат контроля

О каких проводах речь?

 

#593 2017-02-12 00:04:58

Juve1975
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

програмный термостат ишел в комплекте с котлом но я ним не пользуюсь

 

#594 2017-02-12 00:14:33

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Juve1975 пишет:

на чал включатьсяю Но сразу такоеой шум и бурление вроде как закипает.Автоматический воздушный клапан сразу горячий невозможно дотронуться. Я сразу отключаю а когда открываеш гор.воду пару секунд идёт кипяток.

К датчику протока ГВС (гиркон, в красном корпусе) идут два черных провода. Проследи чтобы эта цепь была разомкнута.

 

#595 2017-02-12 00:17:39

Juve1975
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

цепь разомкнута. из-за того что я повредил корпус я пустил на прямую без гиркона и поплавка. когда замыкаю гор.вода срабатывает.

 

#596 2017-02-12 01:47:21

Juve1975
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

ставлю ручку на отопл.+гвс замыкая цепь гиркона вода идёт а отопл.нет.

 

#597 2017-02-12 07:50:22

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Прокачайте компенсатор


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#598 2017-10-03 17:53:08

misevra1962
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Котёл Hermann Habitat 2 не включется летний режим,мигает зелёная лампочка

 

#599 2017-10-03 21:20:22

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Если Вы поставили ручку управления на "солнышко", а зеленый светодиод мигает - плату в ремонт.

 

#600 2017-11-15 21:01:43

vasul_nad
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Добрый вечер.(Извените за плохой русский)
Прочёл всю ветку и ненашол ответа. Собствено проблемы таковы:
Котёл Херман Хабитат 2 23 Е дымоходный (без екрана,12 лет, теплообменник чистил 2 года тому),
1)в режиме отопления котёл греет контур отопления до 30-40 градусов и отключается - вне зависимо  что регулятор стоит на 1 или 5;
2) когда переключаеш в режим ЛЕТО то не греет контур гарячей воды (поменял поплавок) ничего не помогло. А когда ставиш в режим отопления - гарячая вода из крана течёт.
3)Иногда в режиме ЛЕТО мигает зелёний инднекатор.
Прачёл пост про мигание в режиме лето зелёной лампи - "Плату в ремонт".Что ето значит или перефразую что нужно ремонтировать в плате ( в домашних условиях возможно)?
Спасибо зарание.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 27

map forum