при включенні горячої води запалювання нема і через декілька секунд вмикаеться червона лампа,таке саме і при включенні опалення
Запалювання точно нема? Немає ні іскри ні газ не йде на пальник? Після включення опалення - через скільки секунд аварія? Котел турбірований чи димохідний? Ще 200 запитань залишилось - котел то не праска, він інакше працює, треба посекундно докладно написати що в який послідовності вмикається!!!!
Всех приветствую. Нужна помощь специалиста. Проблема в постоянном падении давления в котле. Первым делом просмотрел все радиаторы и трубы на утечку воды. Ничего не обнаружив заменил автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан на 3 бар. Год назад был установлен новый расширительный бак, но для уверенности решил проверить и его. Поместил в ванную - не ниппель, не вальцовка по кругу не пропускают. На холодную осмотрел снаружи и внутри камеры сгорания теплообменник - визуально без трещин и потёков. Чтобы понять что проблема именно в котле, краном подпитки на термоманометре поднял давление до 2 bar и перекрыл все четыре крана под котлом. Давление всё равно продолжает падать и через ~ час загорается красный индикатор. Возможно кто-то сможет помочь советом. Заранее спасибо.
Если закрыть ручку крана, это не гарантирует что кран закрыт, чтоб убедиться, закрыт ли кран, нужно отсоединить трубу от него. В котле давление уходить может через подрывной клапан, если он выведен в канализацию, или будет капать - слепой конешно не увидит, иначе только в параллельную вселенную.
Вся эта проблема началась после чистки сетчатого фильтра(возможно совпадение). Появился шум в некоторых радиаторах и в самом котле. Спуск воздуха из батареи краном Маевского не привело ни к чему. Может ли быть связано постоянное падение давления в котле с завоздушиванием системы отопления?
Ну если воздух с системы отопления уходит, то давление будет падать, если нет то нет. А потом расширительный бак все же тоже нужно проверить новый не новый а не гарантия что рабочий, когда давление на манометре упадет до 0, в баке давление воздуха 1 бар должен остаться. Но по всей видимости у вас с вероятностью 99,9% где-то то утечка или 0,01% стравливает воздух который с бака выходит в систему. Утечка может быть и внутри котла, медленно течет по стенкам изоляции ... и все такое
Проблема решилась после промывки всех радиаторов (шлака в них оказалось в десятки раз больше чем в самом сетчатом фильтре). Замечу ещё раз, что никакой утечки в системе не было 100%. После проделанных манипуляций система работает в штатном режиме, давление не падает, никаких шумов нет. Вопрос закрыт. Возможно кому-то эта информация будет полезной.
Всіх вітаю! Котел Hermann Habitat 2 SE24 турбований.
Короткі цикли між нагрівом і охолодження теплоносія (горілка часто вмикається і вимикається 15-17 секунд горить горілка, від 20 секунд до троьх хвилин горілка невключена).
Батареї гріють нормально. Обратка, подача різниця в температурі невелика. Насос праює з першої до третьої швидкості (при зміні шідкості з третьої на першу зміни не значні). Площа опалювання 50м2 в баготоквартирному будинку, 4 батареї десь 2,8м загальної довжини (сталеві радіатори,22). Підскажіть будь ласка це штатний режим роботи чи ні?
Скільки пальник працює - залежить від тепловтрат будинку. Пауза перед наступним вмиканням зазвичай 3 хв., але її можно вимкнути. Ще залишаються збої в котлі некретичні, які можуть вимкнути пальник, потім котел знов вмикається...
Вітаю! Підскажіть будь ласка! Котел Hermann Habitat 2 SE24 турбований.
В з'вязку з відключеннями електроенергії при послідуючому включенні котлу потрібно хвилин 15 щоб запуститись (в режіми зима плата входить в перегруз - помпа включилась тиск чуть виріс, діод зелений погаснув і так знову, в режимі літо діод зелений включається відразу якщо включити гарячу воду діод погаснув включився і так знову, якщо врежимі літо дати йому хвилин 15, а потім поставити на режим зима котел запускається працює опалення, ГВП все в штатному режимі). Під час работи котла перегруз плати може повторитись але небільше 3 раз піряд. За раніше вдячний.
Здравствуйте, при включении горячей воды котел включается на отопление, но еле теплая вода доходит до крана, что может быть?
На котле Hermann Habitat 2 такого не может быть!!! Скорее всего ваш котел находится в режиме зима и горячую воду греет косвенно, а датчик протока горячей воды не работает!
Дякую Анатолію за пораду, під заміну пішло 4 конденсатори,чистка контактів на турбіні на датчику повітря. Підключений через стабілізатор 220 v є постійно. Десь тиждень працював з рідкими виключеннями та включеннями, але знову йде на перегруз більше чим 10-15 раз незалежно від того чи тільки дали електрику чи працвав 2-3 години. Алгоритм залишився такийже: в режіми зима зелений діод загорівся помпа включилась діод зелений погаснув десь секунд через 5 все повторюється, в режимі літо діод зелений вкльчився якщо включити гарячу воду діод погаснув включився і так знову. Це відбувається тільки коли по алгоритму повинна включатись турбіна.Помилок не видає. За раніше вдячний.
в режіми зима зелений діод загорівся помпа включилась діод зелений погаснув десь секунд через 5 все повторюється, в режимі літо діод зелений вкльчився якщо включити гарячу воду діод погаснув включився і так знову
Реле турбіни заменіть, схоже воно сдохло і портить нерви
Вітання, Така сама проблема на котлі хабітат 2 турбованому , були сліди води на автоматичному розповітрювачу, (впав тиск , добавив краном в систему , зріс тиск, потім знову впав, через добу) замінив на універсальний , все одно падав тиск ,скориставшись нагодою зробив чистку , і виявив що пропускає ніпель у розширювальному бачку, хотів замінити але відкрутити не вдалося, через це купив вужик (подовжувач)з ніпелем на кінці і проблему з витоком повітря вирішив .... Проте підкачати правильно так і не вдалося бо без тепла не хотілося залишатися. Поки так і працює, але проблема кардинально не зникла, через кілька днів тиск знову впав, але тут ще не кінець, бо котел працює 10 хв а відпочиває 3 хвилини.. режим на двійці, чи це його нормальна робота чи ні? А також підкажіть як правильно підкачати тиск у бачку, бо як у інших котлах при закритті кранів подачі та зворотки і відкритті крана гарячої води а також крана підпитки, має стравити воду з котла, а тут так не виходить напевно є клапан, підкажіть як це зробити правильно. Дякую