Здравствуйте. Проблема такая: При 1.2 атмосферы накачаном расширительном бачке при включении подпитки давление в системе доходит до 1.1-1.2 и останавливается. Красная лампочка горит не тухнет. Выкрутил продул, прочистил реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле, так же выкрутил прочистил трубочку что вкручивается сверху в кран для наполнения и подпитки - идущая на индикатор давления. Ничего не помогает.
Здравствуйте. Проблема такая: При 1.2 атмосферы накачаном расширительном бачке при включении подпитки давление в системе доходит до 1.1-1.2 и останавливается. Красная лампочка горит не тухнет. Выкрутил продул, прочистил реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле, так же выкрутил прочистил трубочку что вкручивается сверху в кран для наполнения и подпитки - идущая на индикатор давления. Ничего не помогает.
До накачки бака? Давление сбрасывали? Давление на входе холодной воды = 1,2 и останавливается?!!!!!!!!!!!! Зачем нужно больше 1,0? Жильё высотное? 1,0=10 метров от манометра в верх...
Простите о главном!! Дак всё должно работать!!!!!!!!
Последнее редактирование UVA (2012-08-23 15:53:24)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
До накачки бака? Давление сбрасывали? Давление на входе холодной воды = 1,2 и останавливается?!!!!!!!!!!!! Зачем нужно больше 1,0? Жильё высотное? 1,0=10 метров от манометра в верх...
Простите о главном!! Дак всё должно работать!!!!!!!!
Прежде чем накачивать - слил с бака воду. Давление сбросил. При этом качнул расширительный бак, что бы если есть вода в нем - что бы вышла. После этого закрыл систему - закачал расширительный бак до 1.2, открыл кран подпитки. Чуть позже взял и докачал в расширительный бак ещё до 1.5 атмосфер с уже наполненой системой. Давление на манометре поднялось до 1.7 атмосфер. Лампочка красная не потухла. Взял постучал отверткой по реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле. хорошо так стукнул - погасла - я радостный пускаю котел. Происходит розжиг - лампа - индикатор розжига(желтая) не загорается. Пламя горит какое то время рывками - вентилятор работает, и пламя гаснет. Включаю горячую воду - происходит так же розжиг без индикации - пламя рывками , после чего тут же гаснет и загорается опять красная лампочка. ))))) Вот блин. А - да - живу на 3м этаже.
Последнее редактирование Vasilich (2012-08-23 18:19:56)
До накачки бака? Давление сбрасывали? Давление на входе холодной воды = 1,2 и останавливается?!!!!!!!!!!!! Зачем нужно больше 1,0? Жильё высотное? 1,0=10 метров от манометра в верх...
Простите о главном!! Дак всё должно работать!!!!!!!!
Прежде чем накачивать - слил с бака воду. Давление сбросил. При этом качнул расширительный бак, что бы если есть вода в нем - что бы вышла. После этого закрыл систему - закачал расширительный бак до 1.2, открыл кран подпитки. Чуть позже взял и докачал в расширительный бак ещё до 1.5 атмосфер с уже наполненой системой. Давление на манометре поднялось до 1.7 атмосфер. Лампочка красная не потухла. Взял постучал отверткой по реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле. хорошо так стукнул - погасла - я радостный пускаю котел. Происходит розжиг - лампа - индикатор розжига(желтая) не загорается. Пламя горит какое то время рывками - вентилятор работает, и пламя гаснет. Включаю горячую воду - происходит так же розжиг без индикации - пламя рывками , после чего тут же гаснет и загорается опять красная лампочка. ))))) Вот блин. А - да - живу на 3м этаже.
Начнём с расширительного бака! Давление воздуха или азота равно 0,7 от рабочего давления в системе!!!!!!!!! Далее замени или замкни реле по которому так стукал!!!!! Проверь датчик тяги!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Начнём с расширительного бака! Давление воздуха или азота равно 0,7 от рабочего давления в системе!!!!!!!!! Далее замени или замкни реле по которому так стукал!!!!! Проверь датчик тяги!!!
По первому пункту - где то так и есть. На манометре 1.5 - в расширительном баке 1.2 А что на датчике за винтики? - по центру и сбоку - стрелочки показывают +- куда крутить. На датчике 3 клеммы. NO, COM, NC у меня две клеммы были подключены к NO и COM. Перекинул клемму с NO на NC красная лампочка гаснет. Но горелка горит также - без индикации розжига и рывками пламя -после - гаснет.
Как проверить датчик тяги?
Последнее редактирование Vasilich (2012-08-23 18:53:49)
Васильевич здесь принято называть свой адрес! После этого задавать вопросы!!!!!!!!!!!!
Извиняюсь. Знал - но не понял сначала где это сделать. Думал при регистрации автоматом выдаст. Но не выдало - а надо в рукопашную профиль править. Сделал. Правда не понимаю что это меняет?
Блин.... И всего то делов... Это из разряда постучать по колесу или протересть стекло))). Заработало. ))) Смеялся долго. А ведь мне говорили ранее - а я не верил)
PS: БОЛЬШОЕ спасибо.
Последнее редактирование Vasilich (2012-08-23 21:04:47)
Блин.... И всего то делов... Это из разряда постучать по колесу или протересть стекло))). Заработало. ))) Смеялся долго. А ведь мне говорили ранее - а я не верил)
PS: БОЛЬШОЕ спасибо.
Сказано укажи обратный адрес!...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, котел Habitat2 24se. В зимнем режиме включается вентилятор, слышно потрескивание при розжиге, слышно, что газ начинает подаваться и через несколько секунд отключается подача газа, вентилятор какое-то время продувает, потом отключается. Потом опять срабатывание, вся процедура повторяется, и после третьего раза загорается красный индикатор и код ошибки 01. Котел не зажигается. В летнем режиме (датчик протока срабатывает) все происходит аналогично , но только один раз, код ошибки не появляется. Фазировка правильная, но на всякий случай пробовал менять, безрезультатно. Пару раз котел включался, буквально на пару секунд. Давление воды 1,5, газа не скажу, но судя по пламени плиты, в норме. На аналогичном исправном котле розжиг происходит в течении 2-3 сек, а в данном случае секунд 10-15 и безрезультатно. Заглушку сверху открывал, забор воздуха идет, котел не зажигается. Что это может быть за поломка? Как правильно произвести диагностику? Большое спасибо за ответ. P.S. Котел подключен через стабилизатор, напрямую не пробовал.
Последнее редактирование Belotchik (2012-08-30 20:44:41)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, котел Habitat2 24se. В зимнем режиме включается вентилятор, слышно потрескивание при розжиге, слышно, что газ начинает подаваться и через несколько секунд отключается подача газа, вентилятор какое-то время продувает, потом отключается. Потом опять срабатывание, вся процедура повторяется, и после третьего раза загорается красный индикатор и код ошибки 01. Котел не зажигается. В летнем режиме (датчик протока срабатывает) все происходит аналогично , но только один раз, код ошибки не появляется. Фазировка правильная, но на всякий случай пробовал менять, безрезультатно. Пару раз котел включался, буквально на пару секунд. Давление воды 1,5, газа не скажу, но судя по пламени плиты, в норме. На аналогичном исправном котле розжиг происходит в течении 2-3 сек, а в данном случае секунд 10-15 и безрезультатно. Заглушку сверху открывал, забор воздуха идет, котел не зажигается. Что это может быть за поломка? Как правильно произвести диагностику? Большое спасибо за ответ. P.S. Котел подключен через стабилизатор, напрямую не пробовал.
Низкое напряжение! Или неисправен блок контроля пламени!!! Марка Вашего стабилизатора? Напряжение за ним меряли? Китайцы по 200грн - 220 вольт всегда показывают!!!!!!!!!!
Ещё вопрос искра есть? Камеру открывали? Зачем лезете в другой котёл? Один ведь ещё работает!!! Вы занимаетесь профессиональным ремонтом?!!
Последнее редактирование UVA (2012-08-30 22:29:56)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Зачем лезете в другой котёл? Один ведь ещё работает!!! Вы занимаетесь профессиональным ремонтом?!!
В другой не лезу, просто сравнил на слух. Профессионально не занимаюсь, котел уже не на гарантии, поэтому хочу определить целесообразность вызова сервиса и приблизительную стоимость ремонта. Стабилизатор не китайский, забыл марку, вечером гляну.
Стабилизатор Ресанта АСН 500-1ц. Напрямую тоже самое. Я так понимаю надо вскрыть камеру и попробовать включить котел и посмотреть есть ли искра? Это безопасно, включать при открытй камере? На проводе идущем к одному из электродов и стенке есть легкое загрязнение, похожее на копоть. Очень похоже на след от пробоя на корпус. Какое там напряжение? Хватит вольтметра до 1000В для измерения?
Последнее редактирование Belotchik (2012-09-02 17:44:41)
Камеру вскрыл, искра есть. Там два электрода, один искрит, другой я так понимаю, электрод ионизации пламени. Смущает то, что электрод начинает розжиг, но газ не подается,проходит секунд 10, и в момент когда подается газ, происходит отключение. По какой причине может происходить задержка подачи газа?
Последнее редактирование Belotchik (2012-09-03 21:05:49)
А как определили что газ начинает подаваться? Котёл зажигается?
На слух, да и запах появляется, я же камеру вскрывал. Котел не зажигается, пару раз было, что зажигался и сразу тух. Но все равно розжиг был поздним. Тогда, наверное из-за позднего розжига датчик пламени не успел сработать и подача газа прекратилась.