Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2016-10-21 18:04:14

maks_33
Новичок

Котел Biasi Binova

Добрый день!
Подскажите как изменить минимальную температуру в с-ме отопления котла BIASI BINOVA M297.24CM
Живу в Борисполе в квартире по специальности авиатехник

 

#2 2016-10-23 13:35:29

Lavrishin
Админ

Re: Котел Biasi Binova

maks_33 пишет:

Добрый день!Подскажите как изменить минимальную температуру в с-ме отопления котла BIASI BINOVA M297.24CM

Настроить программный параметр P7. Max допустимое значение = 85 C.



Последнее редактирование Lavrishin (2016-10-23 13:38:20)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 