Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2016-11-16 13:26:11

svetlanamirosh1
Новичок

Пусконаладка Beretta Sity csi 24

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, котел Beretta city 24 c.s.i, на дисплее постоянно мигает температура, установили на 45 градусов, поднимается до 50, потом опускается до 41 и снова набирает. Включается часто. Сервисный настройщик говорит, что это норма и исправить можно только терморегулятором. На вопрос вручную поставить мощность котла на минимум отвечает, что котел сам выбирает мощность. Трубы для ГВС подведены, но пока не пользуемся (есть электробойлер), т. е.котел работает ТОЛЬКО на отопление! Квартира 40 квадратов. За три дня «съел» примерно 18 кубов газа при минимальной температуре. Это норма? Или искать другого настройщика? Спасибо за ответ!

 

#2 2016-11-16 15:37:47

Lavrishin
Админ

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

svetlanamirosh1 пишет:

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, котел Beretta city 24 c.s.i, на дисплее постоянно мигает температура, установили на 45 градусов, поднимается до 50, потом опускается до 41 и снова набирает. Включается часто. Сервисный настройщик говорит, что это норма и исправить можно только терморегулятором. На вопрос вручную поставить мощность котла на минимум отвечает, что котел сам выбирает мощность. Трубы для ГВС подведены, но пока не пользуемся (есть электробойлер), т. е.котел работает ТОЛЬКО на отопление! Квартира 40 квадратов. За три дня «съел» примерно 18 кубов газа при минимальной температуре. Это норма? Или искать другого настройщика? Спасибо за ответ!

Не до фига ли ты котлов ковырять пытаешься без Царя в голове, нигде не обитающий киевлянин  ты наш?...
То у тебя ARISTON  набекрень, то теперь BERETTA...wallwallwall



Последнее редактирование Lavrishin (2016-11-16 15:40:11)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#3 2016-11-16 16:28:44

svetlanamirosh1
Новичок

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

Извините, исправила:-) Я пользователь этого котла, хочется услышать мнение профессионалов! ПОМОГИТЕ!!!:-)

 

#4 2016-11-18 14:06:34

svetlanamirosh1
Новичок

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

Ну пожааааалуйста!!! Очень не хочется переплачивать за газ!sosbay

 

#5 2016-11-18 21:50:19

Анатолий
Administrator

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

svetlanamirosh1 пишет:

Ну пожааааалуйста!!! Очень не хочется переплачивать за газ!sosbay

с чего вы взяли что переплачиваете? И что значит часто включается - по 40 раз в минуту или как?

 

#6 2016-11-19 08:16:06

svetlanamirosh1
Новичок

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

На минимальной температуре большой расход газа. В месяц получится 180-200 кубов при уличной температуре +0. А когда мороз будет, получится, что централизованное отопление дешевле? Котел рассчитан на 240 квадратов, квартира 40!!! А если просто мощность котла уменьшить? Читала в инструкции, что вручную можно выставить, минимальная мощность 7,8 кВТ. Что от этого изменится? Настройщик ничего не регулировал, тупо вставил вилку в розетку.

 

#7 2016-11-20 11:28:20

Анатолий
Administrator

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

svetlanamirosh1 пишет:

На минимальной температуре большой расход газа. В месяц получится 180-200 кубов при уличной температуре +0. А когда мороз будет, получится, что централизованное отопление дешевле? Котел рассчитан на 240 квадратов, квартира 40!!! А если просто мощность котла уменьшить? Читала в инструкции, что вручную можно выставить, минимальная мощность 7,8 кВТ. Что от этого изменится? Настройщик ничего не регулировал, тупо вставил вилку в розетку.

Если вы мощность котла уменьшите - ваш котел будет греть систему отпления никогда неотключаясь. Внимательно замеряйте ваш суточный расход газа, начиная через сутки после включения котла на обогрев.Первые сутки несчитаются - так как они нагревают холодные стены, толь следующие на поддержание температуры в помещение.
Минимальную мощность котла можно увеличить до 10кВт. В среднем на такую квартиру расход получается 120куб в месяц

 

#8 2016-11-20 13:10:40

svetlanamirosh1
Новичок

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

Спасибо за ответ! Вчера пришел другой наладчик, подкрутил газовый клапан, расход за сутки получился 5 кубов. Настоятельно рекомендует терморегулятор! Денег тоже немало стоит, подскажите, пожалуйста, что можно с ним сэкономить? Будет ли какая-то выгода?

Добавлено  11.20.2016 13:14:26:
Извините, может это одно и то же, не терморегулятор, а программатор :-)

 

#9 2016-11-20 17:22:33

UVA
Админ

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

svetlanamirosh1 пишет:

Спасибо за ответ! Вчера пришел другой наладчик, подкрутил газовый клапан, расход за сутки получился 5 кубов. Настоятельно рекомендует терморегулятор! Денег тоже немало стоит, подскажите, пожалуйста, что можно с ним сэкономить? Будет ли какая-то выгода?

Добавлено  11.20.2016 13:14:26:
Извините, может это одно и то же, не терморегулятор, а программатор :-)

проводной 200+ грн...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#10 2016-11-20 20:53:37

svetlanamirosh1
Новичок

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

Извините, чего-то не поняла... это мне сообщение про давление и компенсаторы??? Что такое ПБСГ???bn Я "хозяйка" этого котла и совершенно не разбираюсь в этих терминах! Или это посоветовать настройщику нужно? Вопрос был про программатор. Стоит ставить или нет?

 

#11 2016-11-20 22:40:45

Анатолий
Administrator

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

Если температура в помещении высокая, то стоит, с его помощью можно снизить температуру - ну а чем ниже температура - тем мешьше расход газа....

 

#12 2016-11-21 13:49:10

svetlanamirosh1
Новичок

Re: Пусконаладка Beretta Sity csi 24

Спасибо огромное за ответ!!!Tip-Hat

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 22

map forum