Всем доброго времени суток.Сегодня произошла неприятность, утром выходя из дому выдернул шнур котла из розетки,вернувштсь с работы все вернул обратно, котел не включился т.е.,не загорелся зеленый индикатор.Что сделал:1-проверил питание в розетке(225в);2-вскрыв крышки проверил предохранитель(исправный), питание присутствует на входе и выходе.Что у него отошло не знаю,за этим и пришел к Вам.Две недели тому назад перестал греть воду,оказалось-над поплавком треснула пополам пластиковая шайба, заблокировала его, и он перестал подниматся-заменил и все заработало.
котел используется с термостатом LT08LCD и с реле напряжения R23
Трехходового в этом котле нет. Любой из датчиков даст определенную ошибку, но никакой не "потушит" светодиод питания (зеленый). Плата, Ищи мастера. Если напишешь откуда ты - постараемся помочь с контактом.
откинул уже и термостат и приблуду(реле) ничего. Вызову наверное спеца пусть констатирует официально, факт смерти.Один уже сказал что 90% это плата, но не смотрел котел, я ему обьяснил симптомы. За мастера по платам буду премного благодарен
Все решилось само(ну почти само)сегодня снял плату чтобы везти в ремонт, смотрю на дорожках в нескольких местах белый налет( вроде как соль после воды высохшей), откуда она там? И вспомнил как разбирал узел протока воды,тогда то она туда и попала, я тогда верхнюю крышку коробки снял,феном сверху просушил плату да и собрал, а оно во как обернулось.В общем сегодня почистил плату от этой гадости собрал,перекрестился и-ЭВРИКА,он заработал-уже 8 часов работы пока полет нормальный.Или все же везти в ремонт, что делать то?
Добрый день! подскажите пжст что означает ошибка 18, кнопка rezet её не утраняет? и еще была одна неприятность длительное время была отключена вода(порыв) и газ(ремонтные работы) после подачи воды выскочила ошибка Е19? и еще один вопрос: с клапана сброса воды, постоянно течет вода...что делать? как временная мера поставил м/п трубу с отводом в раковину
Добрый день, уважаемые форумчане! :) Очень надеюсь на вашу помощь, ибо хоть осень и радует пока погодой, но и зима не за горами... В прошлом году установили Hermann Habitat 2 (турбированный) и зимний сезон он успешно проработал. Однако после летнего простоя запустить его мне не удалось :( Подозревал завоздушивание системы, слил воду и наполнил снова, спуская воздух кранами на батареях. Сам котёл является верхней точкой системы отопления и в нем предусмотрен автоматический клапан для сброса воздуха, но он скрыт под кожухом камеры сгорания и проверить его не знаю как. Итак, симптомы: При подключении напряжения питания загорается зеленый светодиод и включается циркуляционный насос на ~10с. Стрелка манометра показывает слегка возрастание давления. Потом выключается насос и диод на 5~7с. В котле слышны булькающие звуки. Затем все повторяется. Все это на нейтральном положении левого регулятора. Но и на других положения то же самое. Прошу совета по диагностике и настройке.
Последнее редактирование MaximW (2018-10-28 22:23:17)
Анатолий, спасибо за отклик. Котёл покупал с рук, с ним шла инструкция на итальянском. Перед установкой котла скачал несколько вариантов на русском и украинском языках. Модели несколько отличаються: в моем котле стрелочный термометр/манометр а не ЖК дисплей. Но думаю, что в остальном различия несущественны.
инструкция пишет:
Перед запуском котла поверните ручку регулятора температуры отопления (слева) в положение <=0=>. Тем самым к котлу будет подано электропитание и начнет мигать зеленый индикатор. При этом убедитесь в том, что котел подсоединен к электросети и включен внешний выключатель электропитания
Выполняю точно эту инструкцию, однако получаю не мигающий зелёный индикатор, а он светиться постоянно около 10 сек, одновременно работает насос .... горелка не включается при переводе левого регулятора в положение «Зима» и далее в сектор «Отопление»...
Последнее редактирование MaximW (2018-10-29 10:32:18)
Вы купили б/у котел в котором проблемы и поломки, что вы хотите, чтоб дистанционно вам его отремонтировали? Ладно, открывайте удаленный доступ к котлу, будем смореть в свободное от работы время!
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Доброго дня и спасибо всем откликнувшимся. К сожалению пока проблему не решил. Dwrz, возможно я не вполне чётко сформулировал:
MaximW пишет:
В прошлом году установили Hermann Habitat 2 (турбированный) и зимний сезон он успешно проработал. Однако после летнего простоя запустить его мне не удалось
Котел благополучно перенес демонтаж, перевозку и хранение в кладовке длительное время. После этого в прошлом году запустился без проблем и грел нас всю зиму. На лето отключал от газа и электричества. ЧТо с ним могло произойти за эти несколько месяцев?
Анатолий, Спасибо за номинал и ссылку! Прогулка по месным радиоточкам дала только такую реализацию в номинале 10кОм: Буду заказывать из Киева или Харькова. А пока, поскольку выход из строя одновременно двух одинаковых потенциометров кажется маловероятным, - поменял их местами для проверки. Завтра уже по светлому времени попробую запустить котел. Кстати, подскажите, как снимается кожух (Красная стрелка) камеры сгорания? 10 винтов(синие стрелки) на передней части выкрутил, а он ни с места :( большие усилия прикладывать боюсь, да и нет за что там зацепиться. Хотел бы осмотреть горелку и т/обменник на предмет необходимости чистить.
Анатолий, спасибо! Снял кожух и переднюю стенку камеры сгорания, мягкой кистью почистил горелку и теплообменник. Воздушный клапан имел такой вид:
После пары часов в уксусной ванне и промывки
Хотел ещё электроды зачистить наждачной бумагой, но они и так в неплохом состоянии. Всё аккуратно собрал, заполнил систему водой. Клапан сначала пропустил несколько мл воды, но затем вроде, нормально закрытый. Установил кожух и электронную почту, подсоединения проводов контролировал по сделанным ранее фото.
Не знаю, связанно ли это с перепалкой потенциометров или я просто ручку повернул на 5-10 градусов, но в нейтральном положении зелёный светодиод мигает, как и написано в инструкции. К сожалению, это единственное заметное улучшение после проведенных манипуляций. :( Повернув левый регулятор в любое другое положение, получаем как и ранее, насос гудящий секунд 10 при свеченни зелёного диода, пауза на несколько секунд и цикл повторяется.
Может в какой-то трубе необъяснимым образом засор или воздух образовался..? Больше и не знаю, куда дальше думать?
Насос циклично включается и выключается в зимнем режиме, турбина молчит, аварий нет, если я правильно понял. Проверьте реле давления воды - при этих циклах на контактах должно оставаться 0V. И на всякий случай пресостат, не залипли ли там контакты, а также данные на датчике температуры -какое напряжение на нём.
Добрый вечер, Анатолий! Спасибо за Ваши консультации.
Насос циклично включается и выключается в зимнем режиме, турбина молчит, аварий нет
всё так, но и при повороте левого переключателя против ч/с "Лето" такие же периодические попытки включить насос. Насколько я понимаю, и датчик давления и пресостат дымоудаления должны замыкать контакты, если измеряемый параметр в норме? Для проверки пресостата можно включить турбину, непосредственно в ~220V.
Датчик температуры- эта маленькая деталь на горизонтальном участке трубки, от которой отходят 2 красных провода?
В существующей системе отопления часть труб расположена ниже уровня пола, из-за чего полностью слить воду из этого участка затруднительно. Не может ли это быть проблемой для нормальной циркуляции?
Последнее редактирование MaximW (2018-11-04 22:31:42)