Re: Котел Ferroli - авария А41
Не факт ,но возможно не сразу отключается датчик протока ГВС(или продолжается движение воды,бойлер или длиный вод-д) в следствии задержка включения насоса,поэтому успевает заметить эту разницу.
5.3 Опциональная схема LC31
Схема LC31 является вспомогательным опционным реле для платы управления DBM02.1
(DIMS20) и подключается к разъему Х6.
Примечание: схема LC31 не функционирует с более ранней чем 11-ая версией
программного обеспечения и не имеет возможности подключаться через данный разъем.
Функциональные возможности схемы представлены параметром Р17.
Точно DBM0.1
Последнее редактирование виктор (2017-12-15 00:08:45)