Приветствую Имеется Vitopend 100(WH0A), пластиковые трубы, железные батареи(плоские)+настенный терморегулятор, бралось это все вместе с квартирой. Летом сам делал чистку теплообменников бустером(насос стиралки+канистра+шланги)и раствором лимонной кислоты и после нейтрализация содовым раствором. Очистилось все(по крайней мере грязи было оооооох, и внутри теплообменники сверкали металломlaughter)
Далее делал регулирование газового клапана с помошью водяного столба на минимальную мощность 10,5кВт(квартира 48 кв.м), т.к. до меня стояла мощность в 18кВт!!!crazymad
Летом и осенью все было отлично, но появились некоторые симптомы с которыми хотелось бы разобраться, а именно: 1) не так давно начал замечать при пуске ГВС, особенно утром, или после простоя в пару часов, у выходящей воды появляется рыжий оттенок в самом начале пользование гор. водой, на протяжении короткого времени, пока водичка в кране нагреется.(3-4 метра труб от котла до смесителя). Далее вроде более-менее чисто, а может и есть чуть оттеночек... На входе холодной воды все чисто!!! Кстати, встречал пару раз в обсуждениях по интернету вопрос о електростатике о контактных парах металов и о возможном токе например при плохом заземлении...?!?!?!?!? (хотя по моему заземление отдельно выведено на пирила в подъезде)
2) слабо начал греться ГВС, иногда температура выше 25-30 град. просто не подымается при полностью открытом кране. Чтоб подогреть воду комфортно для купания приходится стартовать котел полным открытием крана воды, а после зажимать поток на половину и тогда вода успевает прогреться! Особенно это заметно в вечерний час пик 19-22. Хотя Отопление работает стабильно, догревает до 65 Если в данный момент работает отопление, при включении ГВС сразу будет хорошо горячая вода, но достаточно быстро температура заметно падает...
Такое ощущение, что в газовом стояке давление меньше минимальных 17,4 мбар, а в часы пик оно еще сильнее падает. Хочу поставить манометр ч-з тройник на газовый вентиль, чтоб посмотреть динамику изменения давления газа, либо смотреть через штуцер на газовом клапане... Либо забита трубка между первичным и вторичным теплообмениками, но тогда при включении ГВС в первичном вода бы закипала и горелки бы отключались, но горелка работает все время и температура воды малая и растет медленно. Малая мощность, малое давление газа на входе, или еще что??? Помогите пожалуйста разобраться...sveta
Проведу еще ряд тестов, сравню цвет воды вход и выход, замеряю давление на входе в час пик...Выложу сюда результы, может это поможет...
Краткость, сестра таланта здесь даже не ходила. При работе котла на ГВС - нужно смотреть какое количество газа в минуту расходуется, не греются ли часом радиаторы в это время - а потом все станет ясно....
Это точно Постарался более подробно описать симптомы, ведь часто в мелочах проясняется истинна!!! Засеку по счетчику потребление газа в минуту в режиме ГВС, замеряю давление на входе котла особенно в пиковые часы и выложу сюда...
не греются ли часом радиаторы в это время
а вот этого не понял, или понял не точно. имелось ввиду: не греется ли вторичный теплообменник во время работы СО? Ведь при работе ГВС греются оба теплообменника...
Спасибо за ответ, постараюсь без лишнего текста далее...
Я имею в виду, в летнем режиме, при открытия крана горячей воды, радиаторы не должны греться, у вас не греются? Если вода не догревается, расход газа 50литров в минуту, то может тепло уходит на радиаторы, а не нагрев теплообменика ГВС....
Ааааа, радиаторами = батареями!!!(я думал радиатор=теплообменник) в летнем режиме с отключенными радиаторами(батареями) не пробовал, попробую+буду щупать трубу на радиаторы...
найдена и исправлена основная проблема со слабым нагревом ГВС, а именно:
после недавней процедуры смазки втулки мотора турбины(ох уж эта втулка), при сборке котла, к плате управления Vitotrol не был подключен разъем, находящийся слева под плоской контактной колодкой...(номер не прочел) После подключения разъема работа котла стабилизировалась, ГВС прогревается. Хотя при максимальном открытии крана в час пик вода прогревается несколько слабее, достаточно прикрыть на 1/3 расход воды и вода выходит на установленную температуру! Эксперимент показал, что в режиме ГВС без СО греется подающая труба на СО, или в режиме СО греется вторичный теплообменник...=( Получается проблема в 3-ходовом клапане? Кстати, рыжеватость воды вроде-как стала значительно меньше, но по моему осталась...Пока это загадка Потребление котла по счетчику получилось около 24-25л/мин.
При максимально открытом кране горячей воды, какой расход - 25л в минуту или 50? 25л в минуту -это половина мощности газового котла, чтоб вы понимали...
только что проверил посчетчику, 25л/мин Видимо тепловую мощность на газовом клапане нужно будет немного поднять???... Хотя ранее, когда уменьшал ее с 20, с помощью водяного уровня(величина перепада), мною была выставлена на минимум = 10,5кВт, хотя эта мощность вдвое выше необходимой, ведь 1кВт= 10м.кв. (а квартира 50м.кв)
тут проблема видимо в том, что тепловая мощность уходит между контурами, как написал выше. Осталось понять почему? 3-ходовой клапан???
А если снять с модуляционной катушки газового клапана проводок, какой будет расход газа? Работает ли вообще модуляция? Правильно ли настроен газовый клапан на max для работы ГВС?
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
не знал что под ГВС можно отдельно настроить газовый клапан. А как это сделать? Модуляция работает, т.к. котел запускается на максимуме, и сразу пламя уходит до минимального
Вы о потенциометре на плате? Он у меня вообще был свернут предыдущими хозяевами!Я его заменил на тот-же номинал, но при выставленном на минимум максимального предела тепл. мощности, регулировка резюка эффекта не оказывала...
Все-же вижу что проблема в 3-ходовом клапане, и буду начинать с нее... После решения проблемы ГВС буду искать проблему рыжей воды.
Как написал выше, промывку теплообменников делал летом, и у нас вода мягкая осадка даёт не много + как указал выше наблюдение что греется вторичный в режиме только ГВС... Так что проблему заиленного вторичного отбрасываю
Ой, в крайнем сообщении ошибка:"наблюдение что греется вторичный в режиме только ГВС..." Имелось ввиду что при работе СО греется вторичный теплообменник или при работе ГВС греется труба подающая на радиаторы...