Господа, помогите разобраться с проблемой, котёл Ariston Egis Plus FF Проблема в целом две, первая пробела началась с отрыва пламени (5P3), после началась другая неприятная проблема, огонь в камере сгорания не зажёгся (5P1, 5P2 и затем отключение) и это периодический повторяется, иногда загорается и работает нормально, а иногда (особенно ночью...довольно часто ночью) не может загореться. Снял переднюю крышку котла, день работал нормально, а потом всё пошло по новой. Ремонтники из сервисного центра не знают что с ним, вроде как проверили всё, что могли и вроде как внутри всё исправно, но огонь всё равно загорается (или не загорается) через раз.
На всякий случай отвечу как решилась моя проблема. Оказалось, что котёл не был заземлён и корпусе оставалось остаточное напряжение, которое почему то не блокировало розжиг. Решилось это так, ремонтники отключили заземление на плате и котёл начал работать нормально. Странно то, что обычно если заземление на плате отключено, огонь не должен загораться.
Последнее редактирование Ульфмар (2013-02-04 11:24:52)
Здравствуйте. Котёл аристон эгис плюс 24. Проблема в том, что котел начал работатьс перебоями, при попытке розжига он тух с кодом ошибки 5р3. И это стало прогрессировать. На некоторое время помогло снятие передней крышки и защитного кожуха. Но не надолго. Болезнь начала прогрессировать еще дальше. Дымоход в порядке. Проверял. Ионизатор брал у знакомого точно такой же... результат тот же. Вызвал мастера. О н сказал поставить диэлектрика куб муфту на гибкую подводку газового шланга и сделать заземление. Всё сделал. Сначала ночь работал нормально, обрадовался. Утром началось... опять тоже самое. Замер вольтметром между землёй и нулём розетки - 3 вольта. Сейчас вообще не может разжечь горелку. Ошибки загораются по очереди 5р1, 5р2, 5р3 потом 501. Перезапускаю путём нажатия на reset. И опять то же самое. Ни гвс, ни отопление.
Горелка горит секунд 5, пока щёлкает пъезоэлемент, потом тухнет. И так до бесконечности. Выручайте советом, уважаемые форумчане!
А провод от электрода ионизации проверяли, прозванивается нормально до разъема платы, на корпус котла на разъеме не замыкается? Пламя на электрод попадает нормально, я так понял?
Снял плату управления. Стал прозванивать цепь контроля пламени. Выявил, что конденсатор С 27 имеет ёмкость 0,03 мкФ, вместо 0,1 мкФ. Заменил. Завтра установлю, проверю.
Последнее редактирование Sergios (2018-07-11 23:42:18)
Добрый день! Газовый котел Ariston Clas 24 FF. В эксплуатации с 2010 года. Обратил внимание, что стала появляться ошибка 5P3. При этом котел продолжает работать, в аварию не уходит (иногда, крайне редко, уходит в аварию с кодом 307). Ошибка 5P3 появляется почти при каждом розжиге. После сброса счетчика ошибок за ночь может накопиться порядка 90 ошибок. Все настройки по умолчанию за исключением одного параметра - Плавный розжиг (220), заводское значение 47, у меня установлено 33. Сделано это было из-за того, что розжиг был шумный, с хлопком. С такими настройками котел работает много лет, практически с начала эксплуатации.
в аварию не уходит (иногда, крайне редко, уходит в аварию с кодом 307)
Дальше будет чаще уходить в аварию. С ошибкой 307 - плату в ремонт, за одно проверят цепь ионизации. По котлу почистить электрод ионизации и проверить находиться он в пламени, возможно и горелку нужно почистить.