Спасибо, уважаемые! Всё прекрасно. Это был действительно тот самый конденсатор, причем всего лишь снижение емкости. Еще раз огромнейшее спасибо. Радует, однако, что в нашей стране есть ещё честные люди, которые готовы безвозмездно помочь. Удачи Вам, здоровья и успехов. С уважением, Александр!
Добрый день форумчанам! Подскажите если кто может: газовый котел Electrolux GCB 24 Hi-Ttch Fi при включении котла в розетку сразу выскакивает ошибка E1. даже в режиме "OFF". Хотя неделю назад при запуске системы было все нормально, котел работал.
Добавлено 12.12.2012 14:46:52: добрый день! такой же котел, такая же ошибка! котел работает с апреля, т.е. в режиме отопления только пару месяцев. в последнюю неделю с похолоданием появился свист( скорей всего вентилятор подачи воздуха), иногда свист пропадает сам. Если выдается ошибка Е3 и происходит остановка работы котла, то ошибка снимается только переводом в положение OFF. Сегодня ночью было -16 на улице и котел постоянно отключался. днем работает нормально, на улице -10. Подскажите решение проблемы. Нахожусь в Казани, вызывал мастера, обычное техобслуживание не помогла.
Написал же - Казань. Сервис счас будет пробовать то одно, то другое, а на улице не май месяц. всю ночь эту толком не спал, котел перезапускал. А у вас может есть решение этой проблемы, опыт вещь серьезная! Получается ошибка связана с подачей холодного воздуха, может там что то замерзает, конденсат может где накапливается?
Добавлено 12.12.2012 14:46:52: добрый день! такой же котел, такая же ошибка! котел работает с апреля, т.е. в режиме отопления только пару месяцев. в последнюю неделю с похолоданием появился свист( скорей всего вентилятор подачи воздуха), иногда свист пропадает сам. Если выдается ошибка Е3 и происходит остановка работы котла, то ошибка снимается только переводом в положение OFF. Сегодня ночью было -16 на улице и котел постоянно отключался. днем работает нормально, на улице -10. Подскажите решение проблемы. Нахожусь в Казани, вызывал мастера, обычное техобслуживание не помогла.
Хочу установить GSM-модуль оповещения аварийного отключения котла (Electrolux GCB Hi-Tech Fi). Подскажите пожалуйста, куда подключить обмотку реле, чтобы оно включалось (или выключалось) при остановке работы котла по ошибке.
Трубы замерзнут между котельной и домом, пока температурный датчик сработает. Дайте ссылку на электрическую схему котла Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi, кто знает. На оф. сайте Electrolux ничего не нашёл.
Последнее редактирование epi66 (2013-01-13 19:02:25)
Котел GCB 24 Hi-Tech Fi стоит в котельной. Рядом стоит радиатор с терморегулятором (держит заданную температуру плохо). Когда температура в котельной упала до +3 гр.С (обычно держу +5 - +10гр.С), в котле появился прерывистый свист. Когда поднял температуру в котельной, свист изчез. Анатолий, подскажи пожалуйста рекомендуемый (или паспортный) диапазон температуры окружающего воздуха для нормальной работы котла. В инструкции на котел этот параметр не указан. P.S. Где-то читал, что у немцев есть котлы,кот. вешают на улице (они не "застывают" до -15гр.С)
Последнее редактирование epi66 (2013-01-22 20:14:21)
Насколько я знаю, обычно держат +5 - потому что при +4 очищенная вода начинает замерзать Однако в наших котельных температура в помещении вообще 40 градусов стоит - теплопотери труб, стрелки и др.
Добрый день. Подскажите пожалуйста котоел Электролюкс GCB24 Basic X Fi перестал греть воду в режиме лето. Вобщем нет горячей воды для того чтоб покупаться . Подскажите что можно сделать? Специалистов в нашем городе нет, руки вроде не из попы ростут сам смогу поменять знать бы что . спасибо! Да забыл , ошибок нет, температуру воды видит что 17 градусов , на повышение и понижение термометр реагирует, но не зажигает котел чтоб греть воду.
Последнее редактирование sterh78 (2013-04-04 20:52:57)
Анатолий, подскажите как я могу это понять работает он или нет? Если Вы про индикацию на табло , помоему там нарисован такой кран и во время включения воды он должен как бы мигать если я не заблуждаюсь, так вот он не мигает просто есть изображение крана на табло. Еще опишу так, я включаю отопление , и могу всетаки иметь теплую воду, при этом котел греет на самом деле батареи, но получается и проточную воду тоже чуть греет. Термометер при этом работает,т.е я переключаю на режим лето котел выключатеся, на табло темпретура воды, когда я открываю кран, вода начинает течь, и температура на табло падает, но при этом газ не зажигается .... Значок крана на табло виден(всетаки раньше мне кажется при открытии крана горячей воды он моргал ) Спасибо что откликнулись.
Последнее редактирование sterh78 (2013-04-05 01:53:28)
Большое спасибо за помощь. Сегодня снял датчик и оказалось крыльчатка была забита всяким шлаком. почистил поставил наместо все обалденно работает! Еще раз большое спасибо!
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, GCB 24 Basic работает уже 3 года, последние полтора он при включении иногда делал БАБАХХ, аж иногда чуть со стула не падаешь, но в конце концов перестал поджигаться (перестал тикать пьезоэлемент) и теперь нет ни тепла ни горячей воды. По гарантии мне уже один раз меняли пьезоэлемент, гарантия закончилась. может вы подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
Здравствуйте, подскажите, газовый водонагреватель Электролюкс Basik X работал работал и начал отключаться и выдавать ошибку Е 9(замерзла система) нагревается до 85 и тутже показывает что температура 15 градусов, потом начал выдавать ошибку Е4, хотя давление 1,5. А в последний день начал отключаться мотор через каждые 20 минут
Здравствуйте, подскажите, газовый водонагреватель Электролюкс Basik X работал работал и начал отключаться и выдавать ошибку Е 9(замерзла система) нагревается до 85 и тутже показывает что температура 15 градусов, потом начал выдавать ошибку Е4, хотя давление 1,5. А в последний день начал отключаться мотор через каждые 20 минут
Неисправна плата!!!! Чините.....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с нагреванием воды: котел Electrolux gcb 28 hitech внешне работает нормально, в режиме лето по запросу воды включается горелка и вода греется, но нагревается максимум до 30 градусов хотя в настройках выставлено 60 , потребитель всего один - душ, замеры потока показали примерно 9 литров в минуту смешанной воды. По всем параметрам котел должен справляться , но вода холодная, даже если открыть только горячий кран. Котел стоит три года но в доме не жили и горячей водой не пользовались, работал только для отопления. Функция комфорт отключена, внешнего датчика нет, программу не выставляли- должен работать по выставленным параметрам.
Последнее редактирование Akella (2014-06-06 09:43:10)