Вестен Квазар 24f ошибка тяги.

Господа,добрый вечер,помогите с такой проблемой.
Вестен Квазар турбо,используется в квартире,раз в году дней по 20.Сегодня,в очередной период включения котла, стал выдавать ошибку по недостаточной тяге,прессостат  не срабатывает.Снимаю трубку отрицательного давления и создаю вакуум,прессостат клацает,  но горелка загорается только наполовину.
Такое впечатление, что за время простоя,кто то в выпуске свил гнездо.А может еще чего пропустил?

 

#2 2019-04-12 02:04:47

Анатолий
Administrator

Re: Вестен Квазар 24f ошибка тяги.

Пауки любят гнезда делать, нужно все проверять.

 

#3 2019-04-12 13:49:55

timur2019
Новичок

Re: Вестен Квазар 24f ошибка тяги.

Почистил заодно трубу коаксиального дымохода. И, похоже, была забита трубка Вентури,такая паутинка белая плотная.
Все нормально заработало.