Приветствую. Прошу помочь разобраться с проблемой. Котел - vaillant atmotec pro mini 24квт Установил котел ровно год назад перед отопительным сезоном. Вроде все работало как нужно. Режима отопления касаться не будем с ним все ок, а вот режим ГВС (горячее водоснабжение) с началом лета начал барахлить. Выражается это так: если раньше я выставлял температуру ГВС 44 градуса, котел выдавал по индикатору температуру 45-46 градусов. А вот с наступление лета, при заданной температуре в 44 градуса, температура воды росла больше 50 градусов, котел выключался и через секунд 5 снова включался, в общем за 5 минут принятия душа котел мог так перезапускаться несколько десятков раз. Я грешил на жаркое лето, якобы вода в трубах уже теплая и котел перегревает воду, но вот сейчас на улице ночью бывает к 0 градусов, но проблема не ушла, правда котел перестал выключаться, он просто стабильно греет воду на +/- 5 - 7 градусов выше заданной. То есть если я задаю 44, он держит где то 50 и не выключается, при этом субъективно реальная температура воды из крана ниже 50 градусов. Ошибок никаких не выдает. Модуляция работает. Настройки по газу проверяли, они соответствуют паспортным.(в сети читал, что при таких проблемах можно задать настройки на ГВС ниже с соответствующие другой модели котла, но почему котел раньше работал нормально…) Возможные причины которые придумывал я.
Температуры на улице, соответственно подачи воды - отпало, так как с падением температуры ситуация не поменялась. Напор воды – отпало, проверил, напор в пределах 8 л./минута. И модуляцией напора, ситуация с нагревом не меняется. Датчики или термопаста. Грязные теплообменники (сомневаюсь что они засрались за неполный год работы) Может какие то фильтры есть в самом котле? Настройки Куда смотреть в первую очередь? Буду благодарен. Если получится прикреплю видео работы ГВС
Посчитайте точный расход ГВС, идущий с котла, и давление газа на горелке, когда начинается перегрев
Добавлено 09.23.2019 15:49:20: Не верю в 8 л/мин с котла - ведро воды....
На данный момент могу проверить только таким способом. Баклаха 5 литов набирается горячей водой за 38 сек., из чего получаем 7,89... л/мин. Более того, прикрываю смеситель на половину, модуляция газа работает, но температура воды как грелась на +/- 50 так и греется при заданных 44.
Последнее редактирование fnor (2019-09-23 18:05:16)
Я просто не помню, температура которая отображается при работе ГВС - это температура ГВ или температура верхнего теплообменика.
Вы не первый кто это говорит.. .Ок, предположим что это температура теплообменника и индикация верная. Тогда возникают вопросы. 1. Почему изначально показывало при ГВС заданной 44 показывало на индицации 45-46. 2. Ну и главный вопрос, если сейчас я задам температуру 40 градусов, она нагреется до 50 и котел выключится и снова включится и так постоянно, что меня не устраивает. Это нормальная его работа? А можно же задать и минимум 35 градусов. То есть я вынужден задавать температуру минимум 44-45 градусов чтобы котел грел воду и не выключался.(изначально такого не было).
Настройте клапан газовый, у Вас завышена минимальная мощность.
Спасибо за совет. Проверяли настройки по газу, они точно соответствуют паспортным. Я думаю, что попробую уменьшить минимальную мощность если не найду другую причину, но котел же раньше работал нормально при заводских настройках, а значит причина его не правильной работы скорее всего в чем то другом.
Нет, ну на 99% нет, да и работало же все как нужно, подмес же не мог появится после года использования. Трубы и смесители установлены после недавнего ремонта.