При длительном проливе горячей воды, ошибка F6, вода холодная, помыться нормально нельзя, выкл. вкл. котел, проливаю холодную воду,якобы остужаю и через какое то время зажигается и работает, как когда, может 6 раз выдать ошибку F6, может ни разу.. кому то, о чем то эта ошибка говорит ????
Турбина стартует? Если не стартует меняй реле, если стартует- смотри дифреле. P.s. помництся ты летом ремонтировал юнкерс, сечас протерм.сколько ж у тебя котлов.
p.s. 2 этажа, 2 котла у родителей и у меня, 2й этаж достроили ,по этому 2 котла,правильно это или нет,уже как есть.... котлами точно заниматся пока не буду, нет времени..... в будущем кто знает что буду делать...пока со своими разобратся бы)
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-13 19:29:36)
где турбина и как стартует,пока не знаю) пока все работает,просто выбивает,когда долго мытся горячей водой,выкл.вкл. и работает дальше... снял переднюю кришку) первый раз как в первый класс пока ничего не понятно и не видно, согласно инструкции пытаюсь разобратся, что где)
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-13 19:27:28)
на просторах интернета начитался всякого) одно с тех... Ошибка f6. Свидетельствует о размыкании датчика тяги. Проверьте следующее: Исправность датчика тяги. Прозвоните цепь датчика с платой на наличие обрыва или короткого замыкания. Посмотрите, исправно ли работает газовый клапан. Проверьте, нет ли короткого замыкания на корпус. Протестируйте исправность предохранителя. Может быть неисправен датчик, контролирующий перегрев теплообменника. Теплообменник котла Леопард
еще провентилятор пишут ,у меня его нет и пресостат, это одно и тоже что дифреле? короче не дифриле не пресостата в упор не вижу у себя...может такое быть что в моей модели его нет или он где то глубже?) по инструкции вычитал моностат,это он, дифреле и пресостат?) но его я тоже пока не вижу там где указанов инструкции
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-13 21:01:47)
Может быть, если у тебя дымоход версия BOV. В таком случае ищи термостат уходящих газов, он как и предохранительный термостат таблетка с двумя контактами, стоит вверху врайоне дымохода.
поснимал все крышки, почистил , пыль,нагар...мож что подскажите еще что сделать,передернул все контакты на датчиках, пока ошибка не появлялась, есть вопрос к расплавленному корпусу, на последнем фото, насколько это критично,опасно и что с этим делать? Котлу 12 лет ,не разу не обслуживался,менял только водяной насос,заклинил подшипник,не стал заморачиватся,была зима,купил новый.. ... термостатов много, какой из них имеете ввиду, т.к. еще не понимаю где уходящие газы)
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-16 21:16:34)
Котлу 12 лет, не разу не обслуживался - та не парься поменяй на новый, нахера обслуживать, ты что лох какой-то?
ЛОХ - Зе... В инструкции про обслуживание особо ничего нет,что тебя надо вызвать обслужить? Мда,дельный совет....НАХЕР тогда такой админ на форуме или форум с таким админом??? Кто тебя админом вообще поставил? Ты случайно не Вася?
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-17 22:34:26)
Не зря, вот моя инструкция и протереть пыль тряпочкой и т.д.... а дальше вызвать мастера Васю...каждый год,что бы, что,пыль,протерел?... Спасибо , пыль я вытер нагары прочистил убрал... а Вася пусть ищет другого Лоха Зе... Высоко уважаемые Админы и где я не прав??? Лучше скажите, что делать с тем,что на последнем фото случилось? Выбросить и купить новый ,как говорит Вася? Интересно что сделает на дому такой Админ-Мастер Вася?
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-17 22:37:50)
Да накой ты нам о своих трудностях рассказываешь? Инструкции нормальной нет, мастера нормального нет... Здесь нянек нет. Ты чего 12 лет о ТО не думал, а теперь спрашиваешь что с ЭТИМ делать? "Поздно, батенька, боржоми пить когда почки отпали..." У тебя теплообменник забит, потому и горелка сгорела. Горелке ничем не помочь, разве что поменять, а теплообменник почисть.
Ничего страшного нет с тем, что случилось на последнем фото - это на работу не влияет, а ТО у дымоходников нужно проводить раз в год. Таки дела, Вася...
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
reanimator2000, "Шарик - ты балбес..." Видео, которое тебя так обрадовало, к твоей проблеме не имеет никакого отношения. Тебе теплообменник (ах, простите, РАДИАТОР!) нужно промыть снаружи, чтобы "дым" свободно проходил через него в дымоход. А у тебя он вниз, мимо горелки прет. Мыть нужно мойкой высокого давления (хотел написать "керхер", но боюсь вызвать зависание ОС), желательно с применением специализированных моющих средств. Доступно ли я объяснил? Понятны ли термины? Может ролик снять?
P.S. Здесь мастера помогают (дают направление) людям которые сами прилагают усилия и чему-то хотят научится. Если ты не понимаешь что такое теплообменник и ждешь что тебя мордой в него ткнут и скажут волшебное слово "РАДИАТОР", то тебе не сюда. Здесь нянек нет. Сходи на курсы котловиков - вопросов поубавится.
reanimator2000, "Шарик - ты балбес..." Видео, которое тебя так обрадовало, к твоей проблеме не имеет никакого отношения. Тебе теплообменник (ах, простите, РАДИАТОР!) нужно промыть снаружи, чтобы "дым" свободно проходил через него в дымоход. А у тебя он вниз, мимо горелки прет. Мыть нужно мойкой высокого давления (хотел написать "керхер", но боюсь вызвать зависание ОС), желательно с применением специализированных моющих средств. Доступно ли я объяснил? Понятны ли термины? Может ролик снять?
P.S. Здесь мастера помогают (дают направление) людям которые сами прилагают усилия и чему-то хотят научится. Если ты не понимаешь что такое теплообменник и ждешь что тебя мордой в него ткнут и скажут волшебное слово "РАДИАТОР", то тебе не сюда. Здесь нянек нет. Сходи на курсы котловиков - вопросов поубавится.
Ну да,не понятно, просил ткнуть хотя бы на фото я же бойлер у себя в работе не называю теплообменником,это мало кому понятно будет, я же не гуру в котлах,написал же сразу, я же первый раз вижу это все и мне непонятно было, поэтому фото сделал,чтобы не писать мимуары, Вам и мне а вот это и вот так....у меня мыть нечего радиатор на сквозь просматривается,а вот перегрев явный по этому и срабатывает термодатчик и расплавило корпус горелки, плохой теплообмен в системе,перегрев,разве нет? Если бы плохо проходил дым, у меня бы стоял запах в кухне,разве нет? если я на курсы котлов пойду, то мне нечего спрашивать тут будет) и Вам читать и тролить
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-20 21:43:23)
у меня мыть нечего радиатор на сквозь просматривается,а вот перегрев явный по этому и срабатывает термодатчик и расплавило корпус горелки, плохой теплообмен в системе,перегрев,разве нет? Если бы плохо проходил дым, у меня бы стоял запах в кухне,разве нет?
Нет, потому как тяга в дымоходе хорошая и он вытягивает продукты сгорания которые выходят снизу камеры сгорания. При перегреве срабатывает другой датчик и соответственно другая ошибка. Ну, да ладно, я умываю руки. Ты БЕЗНАДЕЖЕН. Желаю тебе не взорваться и не угореть.
Нет, потому как тяга в дымоходе хорошая и он вытягивает продукты сгорания которые выходят снизу камеры сгорания. При перегреве срабатывает другой датчик и соответственно другая ошибка.
Ну все равно не понятно, зачем мыть теплообменник,если он чисти просвечивается и тяга хорошая .... Где же тот датчик который срабатывает и почему он срабатывает,если все чисто и хорошо тянет? Датчик же термо,он срабатывает от перегрева.... Или это не термо и я не о том говорю....на фото его видно? Может у меня этот датчик глючит? Можно ткнуть где он у меня? Это не понятно,можете обьяснить? Если Вам понятно?
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-21 23:45:56)
reanimator2000, здравствуйте... Просвечивается и чистый - разные вещи... 2-е, 3-е и 7-е фото показывают, шо тяги НЕТ вообще...
В котле... Начните с инструкции... Много дурных вопросов отпадет... С вашими познаниями... пора к специалисту... Пока е шо чинить...
мда...в инструкции указано фото 4 Термостат прод. сгор. но там корпус не горячий, нет критической температуры, рукой спокойно держу, как же тогда тяги нет, если она есть? датчик теплообменника который в крученый, не он дает ошибку? как же тогда, теплообменник плавит,корпус, а вода горячая идет с теплообменника, а труба на выходе не горячая, а так теплая, разве не кипяток должен выходить и труба должна быть горячущая....разве не на горячей воде только ошибку выбивает??? почему на отоплении ошибку не выбивает, а только на горячей воде??? если тяги нет? у меня же 2 контура, нет? судя по вашим утверждениям, что тяги НЕТ вообще ....то и простое отопление ругалось бы на ошибку...а так.. у меня ошибка только на горячей воде...
Последнее редактирование reanimator2000 (2019-11-22 20:59:55)