Подскажите пожалуйста, котёл: IMMERGAS EOLO STAR 24 3E, работал исправно 8 лет, но возникла следующая проблема: при пользовании ГВС отключается насос и контур отопления очень сильно нагревается, иногда до 95 и котёл тухнет. При этом ошибок не выдаёт. Какой выход из данной ситуации? Сервиса по близости у нас нет, а горячая вода нужна. За ранее спасибо!
Насос и должен выключаться при ГВС. Контур СО перегревается потому что в теплообменнике происходит недостаточный теплосъем. Теплообменник на промывку просится.
Напишу здесь. Ошибка 10. Подпитал систему до нормы, всё заработало. Через 5 часов давление в системе упало до 0. Проверил манометром давление в расширительном бачке, 1,2 - нормально. Внешних утечек из системы не обнаружил. Ещё! При открывании крана ГВС, на момент открытия заметно поднимается давление на манометре на котле. Где может быть утечка? Предположения на трехходовой или на теплообменник. Хелп!
Родной расширительный потек осенью. Его отглушил, и поставил дополнительный FPTT-6L. Он врезан почти в самой нижней точке системы. Низ котла выше бака на 1,3 метра. У меня на сбросном фильтре отстойнике стоит манометр, на сколько он точный не знаю, но пока до 2 атм. воды не наберу (на котле около 1), держит ошибку 10 и не запускается. Виктор, вы советуете немного стравить давление из расширительного? Попробовать где-то 0,8?
Последнее редактирование fly (2020-02-04 19:03:48)
В системе литров 40 воды (45 чугунных совдеповских секций в общей сложности, + полотенцесушитель, сами трубопроводы). Немного стравил через ниппель воздух. С подключенной системой =1. Немного подпитал систему водой. На котле 0,9. На нижнем манометре 1,8. Когда открываю кран ГВ верхний манометр на котле поднимается до 1,1-1,2 атм. Нижний - визуально без изменений. Меня волнуют скачки на верхнем манометре. Чего ещё ожидать?
Фильтр стоит, как на верхней картинке. В данный момент: на баке =1, На котле =0,9. На нижнем приблизительно 1,7-1,8. На счет клоуна - ДА, вот такие у нас специалисты... Поэтому и обратился к Вам за помощью. Если это ТАК насос циркуляционный себя ведет, то думаю, что ничего страшного. Буду ещё наблюдать.
Добавлено 02.05.2020 05:20:41: Просто на родном расширительном я скачков манометра не наблюдал. Новый был пустой! Вот теперь и играю с давлением :)
Да, я конечно же знаю, что давление воздуха в расш. баке нужно проверять после слива воды из системы. Но, пока Вы были в сети, хотелось оперативно описать реальную ситуацию. Попробовал ещё так: Перевёл котел в летний режим. Открываю кран ГВ, стрелка манометра котла стоит на месте. В момент закрытия крана ГВ, стрелка манометра на доли секунды спадает где-то на 0,3-0,4 деления вниз и снова поднимается. Т.Е. - это всё таки насос? Или?
Я просто уже не знаю из-за чего стрелка прыгает. Попробовать было несложно. Для общего представления картины. Выходит, что ничего страшного, стрелка на манометре должна прыгать? Может кто-нибудь тоже на это обратит внимание. Значит трехходовой и теплообменник в порядке. Или всё таки давлением в РБ поиграться больше-меньше?
Я просто уже не знаю из-за чего стрелка прыгает. Попробовать было несложно. Для общего представления картины. Выходит, что ничего страшного, стрелка на манометре должна прыгать? Может кто-нибудь тоже на это обратит внимание. Значит трехходовой и теплообменник в порядке. Или всё таки давлением в РБ поиграться больше-меньше?
Вы странный человек. Или не читаете ответы или не хотите с реальностью согласиться.
Gaz пишет:
Вы видите скачек давления в следствии остановки циркуляционного насоса. Так и должно быть.
Какое бы Вы ни сделали давление в СО или в расш. баке - скачек будет. Трехходового клапана в этом котле нет.
Скачек будет. . GAZ, Спасибо за ответ. Наконец-то истина найдена. Остальным форумчанам хочется пожелать быть терпимее, не хамить подколками. Если САМИ не знаете - можно просто промолчать... Желаю всем тепла в доме.