#1 2020-10-22 16:49:56

Сима
Новичок

Нет розжига Hermann EURA

Здравствуйте.Котел Нermann eura 23Е все функционирует,насос работает,нет розжига.Проверил все датчики,в норме.Когда отсоединяю провод от катушки модуляции газового клапана,пламя зажигается, все работает,но понятно пламя не регулируется.Подсоединяю провод,пламя тухнет.Сопротивление катушки 43 Ом,подаю напряжение от другого БП 14В пламя увеличивается.На катушке написано мах.15V,с платы во время нагрева приходит 19-20В без нагрузки,подсоединяю к катушке,пламя тухнет на выходе "0".Может подскажите проблема в чем может быть? Спасибо.

 

#2 2020-10-26 01:35:32

Анатолий
Administrator

Re: Нет розжига Hermann EURA

Ваша электронная плата могла испортиться, у вас что мастеров не существует?

 