котел SIME RX 48 CE IONO
Здравствуйте!
Вопрос следующий: эксплуатируем котел SIME RX 48 CE IONO, вопросов по эксплуатации нет.
Работа котла, осуществляется, через комнатный термостат «ТА». Что, очень удобно и экономично. При нагреве температуры в помещении до заданного значения, отключается горелка котла и насос котла. Если, вдруг, во время отключения котла, по воздушному термостату, температура в котле окажется выше или на грани установленного значения по температуре воды – термостат «ТС», то насос котла не выключится до тех пор, пока не сработает термостат «ТС» и котел не начнет остывать. Когда, температура в котле понизится, насос котла отключится, если только нет команды на включение по термостату комнатной температуры «ТА».
Далее, было принято решение (в связи с увеличением тепловой нагрузки), на замену котла SIME RX 48 CE IONO, на котел RMG 70Mk.II. Когда ознакомились с руководством на этот котел, почему то в сети интернет попались два руководства, с немного отличающимися электрическими схемами.
Схемы по своим элементам однотипны, только на первой схеме показаны три подключаемых насоса, а на второй один насос. Насос бойлера на первой схеме можно исключить, он для нагрева воды. Поэтому, получаем два насоса на первой схеме, и один насос на второй схеме.
Вопрос в следующем, как (куда по схеме) подключить насос котла, чтобы алгоритм схемы работал аналогичным образом, как с котлом SIME RX 48 CE IONO? В данной схеме, беспокоит следующее, будет ли отключаться насос котла при срабатывании датчика температуры воздуха («ТА» - наружный термостат) и включится ли насос котла, когда от термостата котла («ТС») поступит сигнал о превышении температуры воды в котле свыше заданной? И еще один вопрос, на схеме указан термостат минимальной температуры («ТМ»), это дополнительная опция или он встроен в схему и конструкцию котла? На внешней панели котла, этого элемента не указано? Работа котлов рассматривается, без дополнительной установки контроллера управления.
Последнее редактирование Александр127 (2020-11-27 07:04:27)