Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2021-03-04 09:36:15

krukovetsvp
Новичок

котел Житомир -15

Здравствуйте. Купили новый парапетный котел Житомир -15. После установки и 2-х месяцев безупречной работы начались чудеса... Стал гаснуть. Не было ветра, тяга хорошая (судя по пару выходящему с трубы). Периодичность погасания - то через 2 дня, то через 9 дней... То через пол месяца. При чем сначала пламя пилотной горелки гаснет - а уж потом (после остывания термопары) слышен характерный "КЛАЦ" срабатывания клапана и отсекания газа. Даже поставил видеорегистратор чтобы зафиксировать момент угасания пламени. Видео - предоставляю.

You are not registered

     

You are not registered

    (на втором видео записан характерный "КЛАЦ" срабатывания клапана и отсекания газа уже после погасания пламени )


Термопару с клапаном проверял на печке. Нагрев - 5 секунд и клапан держит.

Подскажите пожалуйста что это может быть?
Заранее спасибо.



Последнее редактирование krukovetsvp (2021-03-04 09:38:52)

 

#2 2021-03-05 00:51:22

Анатолий
Administrator

Re: котел Житомир -15

Какое давление газа на входе в котел, когда гаснет фитиль?
Термопары конец хорошо находиться в огне фитиля?
Какое напряжение идет на магнитный клапан с термопары?

 

#3 2021-03-05 11:28:18

krukovetsvp
Новичок

Re: котел Житомир -15

Давление замерять не могу.Т.к. нет манометра. Термопара находится всё время в огне (видно на видео). Термопару с клапаном проверял на печке. Нагрев - 5 секунд и клапан держит. С термопары - 25 мВ

 

#4 2021-03-06 00:23:38

Анатолий
Administrator

Re: котел Житомир -15

Если при горящем огне происходит щелчек и клапан закрывается, на магнитный клапан при этом подается хотябы 3,5мВ, а не 25 - такого не бывает в природе!!!!
значит магнитный клапан негодный, его нужно менять

 

#5 2021-03-06 17:35:42

krukovetsvp
Новичок

Re: котел Житомир -15

25 мВ БЕЗ подключенного клапана - чисто с термопары на огне.  Прочистил трубку, зачистил термопару. .. Прошло 2 дня - сегодня котел погас. С регистратора видно ту же картину - погасла основная горелка - некоторое время горит фитиль - а потом оп- и гаснет.... А спустя секунд 20 - слышно срабатывание клапана (из за остывания термопары). НО обратил внимание что по времени затухание - как раз в момент пуска газа на основную горелку!!! Это нехватка давления? Подскажите пожалуйста.

 

#6 2021-03-13 12:02:37

Анатолий
Administrator

Re: котел Житомир -15

Да странно, почему фитиль вдруг потух...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22254
День рождения сегодня 
-Сергей-(53)
Всего сообщений сегодня: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 19

map forum

[ Generated in 0.045 seconds, 24 queries executed ]