У меня Supermaster.Греет нормально четвертый год.Но в последнее время,особенно по вечерам,только загорится,сразу тухнет,и так очень долго.Вызванный мастер сказал,что нужно менять плату розжига за 1500 грвн.А можно отремонтировать дешевле?
Герметичность обезпечивается резиновой тороидной прокладкой и общим креплением теплообменника. А остальные прокладки могут быть как резиновые (хорошие)так и паранитовые.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Подскажите пожалуйста, у меня температура воды в кране постоянное меняется с холодной на горячую, очень не приятно когда это происходит в душе!!!:)) Бывает по две минуты ждешь пока потечет горячая... Установщики и продавцы котла затрудняются установить причину.
Chance Если у вас давление холодной воды, приходящей на котел не постоянное, то такое может быть - в этом случае нужно ставить редуктор на холодную воду.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
У нас в доме стоит водный насос из недорогой серии, но действительно давление воды(напор) меняется. А где правильней было бы поставить редуктор (в какой части системы) и какой приобрести из расчета,что дом с душем на первом и втором этажах??? Надо ли ставить насос мощнее??? Заранее благодарен!!!
Покопавшись в инете и прочитав, для чего необходим редуктор решил описать картину с водоснабжением в своем доме полностью, дабы схватить какого-нибудь сантехника за гриву, чтобы он сделал все так как вы мне посоветуете!!! Давление воды центральной системы водоснабжения (с улицы) где-то 0,5 бар - соответственно была установлена насосная станция, которая периодически включается нагоняя давление в системе до 3 бар, - соответственно вода в душе начинает течь с хорошим напором при чем горячая, постепенно с падением давления в системе напор воды утихает и почему то утихает и температура воды (на первом этаже вообще становиться на 30 сек холодной). Вот так короче стоишь в душе с намыленной головой и ждешь, когда же горячая вода потечет. Тут вдруг начинает опять работать насос, напор увеличивается, еще 30 сек и потекла горячая вода...счастлив, колени трусятся от холода, смываешь глову...снова холодная так до бесконечности...:)подскажите как с этим бороться!!!
У насосной станции есть пресостат, который руководит при каком давлении ему включиться, а при каком выключится, если у вас насосная станция включается при давлении 1 атм, то редуктор нужно ставить на это давление,не выше, чтобы не было скачков давления воды. Если при 2 барах - то можно ставить редуктор до 2 бар. Редуктор ставиться естественно, после станции.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Может кто поможет или подскажет, котел Герман супермикра 2. Нагревает воду до 60-65 градусов и выключается (ручка температуры на максимум выкручена). Получается что вода 5 секунд горячая, а потом 5 холодная и так по кгугу. Куда смотреть? Спасибо за ранние.
Если "вода" имеется ввиду ГВС - то у вас либо засорен теплообменник (ГВС скорее всего), либо сильно прыгает давление воды с водонапорной станции. Если имеется ввиду температура на радиаторы - то это может быть нормально, с учетом задержки между включением котла на отопление 3 минуты.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Что такое ГВС? Я имею в виду проточную воду. Вчера попробовал отключить датчик который показывает температуру (крепится к трубе), на табло температура отображалась комнатная, а котел все равно работал так же. >>то у вас либо засорен теплообменник<< – очень может быть, мастер в прошлый раз говорил об этом (пол года назад). А как в домашних условиях можно прочистить теплообменник? Кислоту надо покупать или может средство посоветуете? И еще вопрос, теплообменник обязательно снимать или можно просто трубки открутить? Может есть инструкция как промывать, что снимать? Спасибо заранние! По давлению, оно вроде как не скачет (на глаз, приборами не замеряли), водопровод централизованный, да и работает котел уже 5-й год все нормально было…
Теплообменник снимается сложно, нужно открутить 3 гайки и вытащить теплообменник (на разбор уходит до 1 часа), но до этого слить с котла всю воду. Мыть можно соляной кислотой или сульфаминовой.
И снова я. Решил с кислотой не заморачиваться и вызвал мастера, он помыл оба контура и все стало чудесно. Прошло два дня, и вот сегодня с утра был неприятно удивлен, из крана горячей воды потекла ржавчина (коричневая вода, может и не ржавчина). Коричневая вода явно подмешивается из системы отопления, имеет характерный запах. Что это может быть? Как вода из одного контура может попасть во второй? Трехходный клапан накрылся? Подача воды абсолютно чистая, проверялась не однократно.
Может через сальник 3-х ходового и протекает, но наврядли, может в теплообменнике внутри между пластинами образовалось отверстие, кран подпитки закрыт? Закройте вход холодной воды и включите кран горячей на смесителе - проверьте падает ли давление в котле?
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Перекрыл подачу проточной воды на котел, результат: 1. с закрытым краном подпитки вода из смесителе не идет и давление не падает. 2. с открытым краном подпитки из смесителя начинает идти вода (небольшой струей, чистая без запаха). Может мастер что-то собрал не правильно? Или прокладка где перекосилась?
Добрый день! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ. Котел - Hermann Supermicra, отработал 6 лет. После замены ремкомплектом резинок 3-х ходового клапана - отработал неделю. После этого ГВС не включается. Шток не выдвигается. Внутри все чисто и смазано. Требуется конструктивное устройство клапана. Разбирал уже 5 раз (поднадоело).
Помогите люди добрые!!! Котлу 5 лет. После установки насосной станции, котел при включении горячей воды начал терять давление в системе.... кран подпитки системы на котле, закрыт...! Самое интересное, что после падения давления в системе на "0", откуда-то начал качать сам себе воду... Давление подачи воды 3,5 бар. Заранее благодарен за неоценимую помощь!!!
Восстановлению подлежит!? Или новый купить надо!? Дело в том, что даже кран добавления в систему воды на котле закрыт...а принудительно открыв кран на трубе начинает заливать в систему воду.. может быть это трехходовой клапан!?