А проверь ка ты датчик перегрева: может он разомкнутый. Если нет, то у тебя 537 АВС не снимается с блокировки. Причин 2: неисправна плата розжига (SIT 537 ABC), либо плата управления не "ресетит" плату розжига.
Датчик рабочий. Заменили плату розжига (SIT 537 ABC)- котел заработал, но при создании аварии (искусственно) котел блокируется (светится красная лампочка) и уже через переключатель не снимается. Сняли блокировку путем вмешательства в плату - КЗ контактов. Установили назад старую плату - котел запустился. Причина, оказалась, в плате управления. Не подскажите где именно?
Датчик рабочий. Заменили плату розжига (SIT 537 ABC)- котел заработал, но при создании аварии (искусственно) котел блокируется (светится красная лампочка) и уже через переключатель не снимается. Сняли блокировку путем вмешательства в плату - КЗ контактов. Установили назад старую плату - котел запустился. Причина, оказалась, в плате управления. Не подскажите где именно?
смотреть по цепи от 1 ножки от блока розжига. Сброс аварии - это КЗ 1 и 2 ножкой на блоке розжига
Подскажите пожалуйста у меня котёл Herman super micra отопление работает нормально, а при включении горячей воды пол минуты работает и сразу выключается. Что делать?
Подскажите пожалуйста у меня котёл Herman super micra отопление работает нормально, а при включении горячей воды пол минуты работает и сразу выключается. Что делать?
что значит выключается? Перестает издавать хоть какие-то звуки и ничего не светится на котле?
Все светится, при включение воды горелка начинает работать нагревать воду, только через пол минуты выключается. И вода перестает нагреваться.
Через полминуты выключается и все? Больше не включается? Вы что потом выключаете котел с розетки и влючаете заново? Мне нужно сидеть и догадыватся что у вас там с котлом?
Потом через время включается греет, потом выключаеться. И так все время минута горячая вода минута холодная потом на повтор. На котле горит зеленая лампочка все впорядке. А вода проблемно. На отопление нареканий нет.
с розетки котел не выключаю,а закрываю кран горячей воды, потом открываю котел включается на пол минуты и горелка гаснет, никаких звуков не издает ,зеленая лампочка горит как положено, может это теплообменник? как его почистить? Вызываю спецов ,обещают, но не приезжают.
Потом через время включается греет, потом выключаеться. И так все время минута горячая вода минута холодная потом на повтор. На котле горит зеленая лампочка все впорядке. А вода проблемно. На отопление нареканий нет.
Вот теперь понятно - 99% - загрязнен теплообменник ГВС
ScorpionMaks пишет:
с розетки котел не выключаю,а закрываю кран горячей воды, потом открываю котел включается на пол минуты и горелка гаснет, никаких звуков не издает ,зеленая лампочка горит как положено, может это теплообменник? как его почистить? Вызываю спецов ,обещают, но не приезжают.
чистится теплообменник спец растворами от накипи и солей железа
Приношу огромнейшую благодарность за правильный на 100% совет-точно теплообменник, был забит полностью,прочистил при помощилимонной кислоты и под большим напором воды ,правда снимал и ставил его часа три, зато работает как новый. А "спецам"-неуд , так и не пришли. Живу в центре Харькова.Еще раз большое спасибо АДМИНИСТРАТОРУ!
Добрый вечер! Прошу помощи в следующем вопросе. Котёл Hermann Supermicra 2, стало падать давление в системе. Что обнаружил: обратный клапан заполнения вышел из строя давно, а теперь походу и кран подпитки перестал держать. Вода уходит ч-з кран горячей воды. Сначала думал, что вторичный пробит, но не похоже, так как при пустой системе только открываю подачу воды на котёл (кран подпитки в закрытом положении)мгновенно идёт заполнение системы, а при полной системе закрываю подачу холодной воды, а кран горячей открываю, то вода течёт тонкой струйкой. Прошу совета как быть!
так как при пустой системе только открываю подачу воды на котёл (кран подпитки в закрытом положении)мгновенно идёт заполнение системы, а при полной системе закрываю подачу холодной воды, а кран горячей открываю, то вода течёт тонкой струйкой.
Такое м.б. и при неисправном кране подпитки и при пробитом вторичнике. Займись сначала проверкой крана подпитки (он в ремонте или замене дешевле), ну а если не поможет - замена вторичника.
Eсть Проблема!!! Помогите советом !!! Котел Hermann Supermicra 28 с прямой тягой. Не работает нагрев горячей воды. Когда открываю кран горячей воды, напор резко падает и доходит до тонкой струйки. Теплообменник год назад менялся и проверили накипи нет, проходит нормально вода, но вот странно, что когда открывается горячая вода, то теплообменник холодный. Трубы отопления вход-выход горячие, на входе в теплообменник труба с трехходового крана холодная. Иногда бывает прогревает воду при включенном отоплении периодами минут 10 греет потом минут 10 холодная. При переключении на лето горячая вода не греется вообще. В чем может быть причина???. Не работает трехходовой кран??? или что-то еще может быть?
Последнее редактирование SLAVCHIK (2012-12-04 19:07:36)
Такое м.б. и при неисправном кране подпитки и при пробитом вторичнике. Займись сначала проверкой крана подпитки (он в ремонте или замене дешевле), ну а если не поможет - замена вторичника
Спасибо за совет.! Проблеме решена. Менять кран подпитки не стал. Не поленился снять вторичный теплообменник. Пробит внутри. так что пришлось менять. Заодно поставил насос для повышения давления. всё работает отлично.
Здравствуйте.Появилась проблема с включением подогрева горячей воды.После монтажа котла плохо включался подогрев воды ,проблемой было плохое давление воды в системе.Поставил циркуляционный насос на входе в квартиру, давление повысилось ,котел подогревал воду справно.Вчера меняли в квартире трубы, старые металические на новые пластиковые.Теперь котел не хочет включатся когда открываю кран с водой,горячая вода идет только тогда когда работает отопление.На летнем режиме не включается вообще горячая вода.Говорят датчик протока воды ,а где он находится на нашем котле и меняется ли он?
Последнее редактирование vittalli (2012-12-07 21:56:51)
Здравствуйте.Появилась проблема с включением подогрева горячей воды.После монтажа котла плохо включался подогрев воды ,проблемой было плохое давление воды в системе.Поставил циркуляционный насос на входе в квартиру, давление повысилось ,котел подогревал воду справно.Вчера меняли в квартире трубы, старые металические на новые пластиковые.Теперь котел не хочет включатся когда открываю кран с водой,горячая вода идет только тогда когда работает отопление.На летнем режиме не включается вообще горячая вода.Говорят датчик протока воды ,а где он находится на нашем котле и меняется ли он?
В датчике протока воды находится мембрана - возможно вышла из строя, а может 3-х ходовой заклинил
Я тут как то спрашивал , где взять самую большую пружину , которая в 3х-ходовом клапане(где мембрана). В ремкомплектах её не бывает . Наконец нашёл , может , будет кому полезно . Такая точно , стоит в крышке радиатора на классике (копейка жигуль) . Стоит новая крышка 10грн . Пружина с защитным покрытием , стала как родная .