Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#376 2012-12-11 12:19:24

shtymer.r
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

vittalli пишет:

Здравствуйте.Появилась проблема с включением подогрева горячей воды.После монтажа котла плохо включался подогрев воды ,проблемой было плохое давление воды в системе.Поставил циркуляционный насос на входе в квартиру, давление повысилось ,котел подогревал воду справно.Вчера меняли в квартире трубы, старые металические на новые пластиковые.Теперь котел не хочет включатся когда открываю кран с водой,горячая вода идет только тогда когда работает отопление.На летнем режиме не включается вообще горячая вода.Говорят датчик протока воды ,а где он находится на нашем котле и меняется ли он?

Датчик протока воды находится около газовой автоматики(черная коробочка).Внем есть микрик,на который давит шток.Проверь выходит ли шток и насколька,а потом уж смотри на мембрану



Последнее редактирование shtymer.r (2012-12-11 12:24:30)

 

#377 2012-12-11 19:33:40

Dva_kapitana
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Раньше, до ремонта, давление в котле скакало в зависимости от давления в общей системе водоснабжения, когда ночью воду отключали давление падало, когда днем воду подавали давление поднималось (подача воды в дома по времени). В котле Hermann Supermicra был поменян вторичный теплообменник. Теперь так давление не скачет, но раз в неделю мне приходится добавлять в систему примерно 1-2 литра воды. Утечек видимых нет. Но заметил, что после того как отключу горячую воду в умывальнике, то сразу по батареям побежит воздух. Может во время пользования горячей водой с системы вода спускается? Кто сталкивался с подобным может подскажете решение ?...Буду признателен.



Последнее редактирование Dva_kapitana (2012-12-11 19:37:39)

 

#378 2012-12-11 20:04:21

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Dva_kapitana пишет:

Но заметил, что после того как отключу горячую воду в умывальнике, то сразу по батареям побежит воздух.

если воздух бежит, то может стоит его выпустить на свободу?

Dva_kapitana пишет:

Утечек видимых нет.

Утечки только невидимые

 

#379 2012-12-13 14:06:26

miki777
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте. У меня котел Hermann Supermicra 24SE(6 лет)... Есть проблема - при включении в режиме зима/лето котел не зажигается, слышно как идет искра но огня нет и он включает аварию... Если пробовать включать а потом выключать то с n-го раза он загорается с большим хлопком(взрывом), после чего включается отопление и горячая вода, но когда потухнет, опять загорается не с первого раза... Эта проблема возникает не постоянно...  котел может нормально работать неделю, а потом опять плохо загоратся... в чем может быть проблема?

 

#380 2012-12-13 17:31:46

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

В том что котлу 6 лет и думаю в него давно никто не заглядывал.focus
Нужно сделать ТО.

 

#381 2012-12-18 17:26:35

sv
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый вечер! У меня котел супермикра 24 се турбо.Проблема:загорается пламя на горелке-через несколько секунд тухнет, опять загорается и тухнет и так до бесконечности.Вода в СО прогревается(но все равно ненормально), а в ГВС-не успевает.Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Спасибо.

 

#382 2012-12-18 19:04:52

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

sv пишет:

загорается пламя на горелке-через несколько секунд тухнет, опять загорается и тухнет и так до бесконечности.

Потерял емкость конденсатор 0,33 или 0,47 МкФ на электронной плате.

 

#383 2012-12-18 20:02:09

sv
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Vitw, спасибо за внимание к моему вопросу.Хочу уточнить: конденсатор на АВС плате?

 

#384 2012-12-19 00:29:59

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

sv пишет:

Vitw, спасибо за внимание к моему вопросу.Хочу уточнить: конденсатор на АВС плате?

да 0,47Мкfх400V

 

#385 2012-12-19 10:53:15

sas2006
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такая проблемма:
Горит зеленая и красная лампочка. Давление в норме, газ, тяга - все нормально.
Иногда начинает щелкать реле, на пол секунды-секунду красная лампочка тухнет и включается насос - затем сразу выключается  и лампочка горит красным.
Такое же было 2 дня назад, оно так стояло -стояло и потом включиллось и работало 2 дня - сегодня опять так и не включается.

 

#386 2012-12-19 17:58:34

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

sas2006 пишет:

Горит зеленая и красная лампочка. Давление в норме, газ, тяга - все нормально.

А вот плата считает что нет.

 

#387 2012-12-19 19:39:19

sas2006
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

только что отключил реле давления воды, замкнул контакты и котел запустился, работает нормльано. Это что нужно новое реле ставить?



Последнее редактирование sas2006 (2012-12-19 19:40:15)

 

#388 2012-12-19 22:39:47

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

sas2006 пишет:

только что отключил реле давления воды, замкнул контакты и котел запустился, работает нормльано. Это что нужно новое реле ставить?

да.

 

#389 2012-12-19 22:46:24

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

dynamit пишет:

sas2006 пишет:

только что отключил реле давления воды, замкнул контакты и котел запустился, работает нормльано. Это что нужно новое реле ставить?

да.

или убрать мусор с входа существующего

 

#390 2012-12-19 23:37:28

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

sas2006 пишет:

только что отключил реле давления воды, замкнул контакты и котел запустился, работает нормльано. Это что нужно новое реле ставить?

Да кто же знает что у тебя в котле.
У меня сегодня вызов был: давление 1,8bar, датчик не замыкается, светодиод горит.
Приехал, сбросил давление в СО, а на манометре по прежнему 1,8...laughter

 

#391 2012-12-20 17:51:34

vittalli
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте.Подскажите пжл.когда зажигается котел ,запал срабатывает тррр потом секундная пауза опять тррр и зажигается .Раньше зажигался сразу.Что сделать ?Спасибо.

 

#392 2012-12-20 20:21:31

Jonny_Jedai
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Спасибо огромное этому сайту и всем, кто помогает в решении проблем
Кратко : Старт-стоп розжига, сказали менять блок розжига, ждать несколько дней, ну пока грелись так как есть http://smiles.kolobok.us/standart/pardon.gif
Нашел ваш сайт, начал читать, тут вдруг звук ненормальный и потом начало течь из котла, и все, после розжига сразу прыгает давление из клапанов течет вода и сбрасывается воздух-пар - насос заглох
Замерил кондеры на насосе и на плате - насосный пробит, на плате в 3 раза меньше емкость
Заменил - все заработало

Еще раз всем спасибо http://smiles.kolobok.us/standart/drinks.gif

 

#393 2012-12-21 01:07:59

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

vittalli пишет:

Здравствуйте.Подскажите пжл.когда зажигается котел ,запал срабатывает тррр потом секундная пауза опять тррр и зажигается .Раньше зажигался сразу.Что сделать ?Спасибо.

а с первого раза огонь не возникает?
Мож искра не туда бьет - счетчик газа крутиться при этом?

 

#394 2012-12-21 17:53:21

vittalli
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Там очень такая маленькая задержка между запалами.Зажигается немного позднее, но зажигается со звуком бухх.Может стоит потереть наждачкой сам штырек запала или не надо?

 

#395 2012-12-21 23:25:38

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

vittalli пишет:

Там очень такая маленькая задержка между запалами.Зажигается немного позднее, но зажигается со звуком бухх.Может стоит потереть наждачкой сам штырек запала или не надо?

Оба электрода почистить не помешает

 

#396 2012-12-22 00:28:57

sv
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Всем спасибо за помощь советом. Поменял конденсатор-котел заработал.СПАСИБО!

 

#397 2012-12-22 21:20:43

авон
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Всем здравствуйте! Котел Supermicra работает уже десятый сезон. Появилась проблема: не показывает датчик температуры (совмещенный с датчиком давления),цикл - 50-55 сек работает, 3 мин молчит и не прокачивает всю систему отопления: последние (дальние) радиаторы не нагреваются. Давление чуть больше 1,5 бар, воздушных пробок нет, проверял. Сейчас регулятор температуры установлен на max, двигатель насоса переключен на третью ступень (тоже на max). До этого работал на второй ступени и регулятор температуры ~3/4 шкалы. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее благодарю.

 

#398 2012-12-22 22:13:26

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Почистить Фильтр на обратке и проверить работу насоса.

 

#399 2012-12-26 14:03:59

bel-svyat
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте! котел Supermicra работает 8-й сезон. Проблема в следующем: упало давление горячей воды, вода течет из крана маленькой струйкой, стрелка температуры лежит на нуле.  Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо!

 

#400 2012-12-26 20:16:42

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

bel-svyat пишет:

Здравствуйте! котел Supermicra работает 8-й сезон. Проблема в следующем: упало давление горячей воды, вода течет из крана маленькой струйкой, стрелка температуры лежит на нуле.  Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо!

сделать котлу Т.О, с промывкой теплообменников.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 13

map forum

[ Generated in 0.103 seconds, 43 queries executed ]