Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#451 2013-01-31 23:53:10

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

siava-83 пишет:

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какой котёл лучше заменить SUPERMICRA 24se, чтоб было меньше проблем при монтаже нового? Спасибо.

MICRA 2

Добавлено  01.31.2013 23:54:19:

siava-83 пишет:

При включении котла в розетку сразу загорается красный светодиод ,  аварийное состояние не сбрасывается, насос не работает. Подскажите алгоритм диагностики. Спасибо.

инструкцию читать не хочешь, а на форуме бедешь читать то что другие в инструкии прочитают?

 

#452 2013-02-02 18:26:28

0634978569
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте, Анатолий. Наш котел супер-микро 23Е  включается розжиг 2с и гаснет и так 5  -7 раз. Поменяли конденсатор 0,47 на плате розжига, но ничего так и не изменилось. Подскажите что делать???

 

#453 2013-02-02 22:00:45

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

0634978569 пишет:

Здравствуйте, Анатолий. Наш котел супер-микро 23Е  включается розжиг 2с и гаснет и так 5  -7 раз. Поменяли конденсатор 0,47 на плате розжига, но ничего так и не изменилось. Подскажите что делать???

фазировка верная?

 

#454 2013-02-02 23:28:13

0634978569
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

анатолий вы имеете ввиду вилку в розетке менял местами электроды оба чистил нождачкой непомагло прож. в днепродзержинске

 

#455 2013-02-03 02:57:24

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

опишите точнее процес происходящего

 

#456 2013-02-03 14:09:36

diGriz
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день!Котёл Hermann Supermicra.Перестал греть воду ГВС.Горелки горят,трубы внутри котла горячие,растёт давление и вода сбрасывается в систему отопления.Подскажите пожайлута возможную неполадку и способы её устранения.Заранее благодарен

 

#457 2013-02-03 15:05:59

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

diGriz пишет:

Добрый день!Котёл Hermann Supermicra.Перестал греть воду ГВС.Горелки горят,трубы внутри котла горячие,растёт давление и вода сбрасывается в систему отопления.Подскажите пожайлута возможную неполадку и способы её устранения.Заранее благодарен

проверяйте работу трехходового клапана.

 

#458 2013-02-03 18:06:12

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

проверяйте работу насоса и теплообменник ГВС

 

#459 2013-02-03 20:49:22

0634978569
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Идёт розжиг 2сек, пламя тухнет, снова розжиг 2сек опять тухнет и только с седьмого, бывало и с 11-го раза только начинает работать,  с нагревом воды в кране ----с четвёртого раза разжигается.

 

#460 2013-02-04 15:00:42

0634978569
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

анатолий вы правы фазировки нет на котле как могло отразится на котле

 

#461 2013-02-05 00:28:25

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

0634978569 пишет:

анатолий вы правы фазировки нет на котле как могло отразится на котле

ничего не понял...

 

#462 2013-02-05 23:17:30

siava-83
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

siava-83 пишет:

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какой котёл лучше заменить SUPERMICRA 24se, чтоб было меньше проблем при монтаже нового? Спасибо.

MICRA 2

Добавлено  01.31.2013 23:54:19:

siava-83 пишет:

При включении котла в розетку сразу загорается красный светодиод ,  аварийное состояние не сбрасывается, насос не работает. Подскажите алгоритм диагностики. Спасибо.

инструкцию читать не хочешь, а на форуме бедешь читать то что другие в инструкии прочитают?

Инструкцию прочитал. Проблема крылась в управляющей плате, после замены микросхемы котел стал работать. Спасибо.



Последнее редактирование siava-83 (2013-02-05 23:18:00)

 

#463 2013-02-05 23:25:00

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

какой микросхемы?

 

#464 2013-02-05 23:36:48

siava-83
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Маркировку не скажу, так как плата уже стоит, с нижней стороны плати та, которая больше.

 

#465 2013-02-21 11:53:28

alexdnepr
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем: котел «Hermann Supermicra
» включается (на отопление), греет секунд 5-10, практически моментально нагревается до 90 градусов, начинает шипеть как чайник и отключается после этого температура сразу же опускается до 40 градусов, проходит 2-3 минуты снова включается ….. картина та же, но при этом давление не растет как раньше при нагревании, стрелка давления практически не изменяется, на самую малость. Уменьшил размер пламени, стал работать дольше, но очень долго нагревается помещение и это временный выход. Чуть похолодает замерзнем:(
Заранее спасибо!

 

#466 2013-02-21 12:03:00

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Фильтр обратки, насос, емкость насоса, трехходовой - все проверить.

 

#467 2013-02-21 12:08:12

alexdnepr
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Будем искать:) Спасибо. Найду отпишусь.

 

#468 2013-02-22 10:56:25

bel-svyat
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте! приобрел я вторичный теплообменник на котел Supermicra 23E, хочу сам поменять, подскажите как это сделать правильно?

 

#469 2013-02-22 13:18:36

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Снимаешь трехходовой, соединяешь его с новым вторичником, потом всё устанавливаешь на место.

 

#470 2013-02-22 13:23:02

bel-svyat
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Gaz пишет:

Снимаешь трехходовой, соединяешь его с новым вторичником, потом всё устанавливаешь на место.

а без съема трехходового можно обойтись?

 

#471 2013-02-22 14:01:32

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

bel-svyat пишет:

а без съема трехходового можно обойтись?

Так сложнее.

 

#472 2013-02-23 20:36:04

bel-svyat
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Gaz пишет:

bel-svyat пишет:

а без съема трехходового можно обойтись?

Так сложнее.

еще такой момент, при замене вторичного теплообменника должны менятся прокладки? если да то какие?

 

#473 2013-02-23 21:54:46

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Если старые нормальные, то незачем. Прокладки там резиновые 1/2" и 3/4".

 

#474 2013-02-25 13:45:43

alexdnepr
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Проблема #489 решена. Промыл первичный теплообменник,фильтр обратки, поменял насос,старый громко стал работать, благо товарищ отдал точно такой котел полностью. В трех ходовой не полез, очень сложно снимать. Видимо был перегрев, много черной окалины. Работает как новый. Спасибо!Tip-Hat



Последнее редактирование alexdnepr (2013-02-25 13:50:48)

 

#475 2013-02-25 19:00:32

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

alexdnepr пишет:

Проблема #489 решена. Промыл первичный теплообменник,фильтр обратки, поменял насос,старый громко стал работать, благо товарищ отдал точно такой котел полностью. В трех ходовой не полез, очень сложно снимать. Видимо был перегрев, много черной окалины. Работает как новый. Спасибо!Tip-Hat

Ну и чудно! А штоки в трехходовом почистить не помешает, а то сальники помрут как пить дать!

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.084 seconds, 43 queries executed ]