Добрый день! Помогите пожалуйста.У меня котел Supermicra 23SE. С начала отопительного сезона котел начал барахлить- тухнул когда включалась горячая вода иногда просто включался и через пару секунд выключался.Позже котел перестал реагировать на датчик температуры воды в батареях и начал усердно розгоняться до 80 градусов в итоге выключался (мб закипал )и надо было ждать приблизительно час чтобы он снова зажег горелку.Теперь к етим проблемам в котле начал усердно счелкать пьезоелемент в момент работы котла незнаю толи изза нестабильного напряжения (выпрямитель стоит). Да еще 1 нюанс на момент гарантии меня заставили поставить реле регулировки наприжения , было снято изза того что котел вабще нехотел запускаться в паре со стабилизатором напряжения ну ето меня мало волнует ,главная проблема была изложена выше . Помогите пожалуйста утранить . Заранее благодарен
Я здесь человек новый если что нетак профи поправят. Проверить датчик NTC (сопротивление при 20 градусов 12,5 килоом)если неисправный заменить, почистить электрод ионизации.
Последнее редактирование carrier (2013-11-12 21:33:09)
Добрый день Анатолий Александрович. Котёл Supermicra SE. При работе котла на отопление произошло следующее: Турбина включается и тут же выключается. Прессостат турбины в рабочем состоянии. Подскажите в чём причина поломки. Проживаю в Бердянске.
Добрый день Анатолий Александрович. Котёл Supermicra SE. При работе котла на отопление произошло следующее: Турбина включается и тут же выключается. Прессостат турбины в рабочем состоянии. Подскажите в чём причина поломки. Проживаю в Бердянске.
Спасибо за быстрый ответ. Подскажите где можно скачать электросхему котла SUPERMICRA 24 SE CODICE: CHM513021
Электросхема, то есть обвязка платы у правления! Есть в инструкции по монтажу и эксплуатации!!! Читайте первую страницу этой темы! И обретете - Электро схему... Если Вам нужна принципиальная электронная схема?!! Рисуйте руками держа перед собой плату!!!!! Успехов...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Котел Hermann Supermicra 30 se. Проблема с горячей водой, напор воды в кране прыгает, вода прогревается неравномерно, скачками от холодной до горячей, вода подается от насосной станции. Отопление работает нормально. Когда хотел проверить давление в расширительном бачке котла из ниппеля потекла вода. На системе отопления тоже есть расширительный бочек, там давление ~ 1.8 атмосферы(объем не знаю). Подскажите что влияет на неравномерность прогрева горячей воды и какого объема расширительный бочек устанавливается на котлах Hermann Supermicra 30 se? Заранее спасибо!
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Котел Hermann Supermicra 30 se. Проблема с горячей водой, напор воды в кране прыгает, вода прогревается неравномерно, скачками от холодной до горячей, вода подается от насосной станции. Отопление работает нормально. Когда хотел проверить давление в расширительном бачке котла из ниппеля потекла вода. На системе отопления тоже есть расширительный бочек, там давление ~ 1.8 атмосферы(объем не знаю). Подскажите что влияет на неравномерность прогрева горячей воды и какого объема расширительный бочек устанавливается на котлах Hermann Supermicra 30 se? Заранее спасибо!
Про это уже писали!!! Читайте подпись...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер.У меня котёл Hermann Supermicra 24 SE уже 7 лет.При холодном котле давление 1,5 bar . При включении отопления через минут 50 давление стаёт 2,5 bar.Это давление нормально для работающего котла или нет? Если это не нормальное давление то в чём может быть проблема?
Добрый вечер.У меня котёл Hermann Supermicra 24 SE уже 7 лет.При холодном котле давление 1,5 bar . При включении отопления через минут 50 давление стаёт 2,5 bar.Это давление нормально для работающего котла или нет? Если это не нормальное давление то в чём может быть проблема?
При нагреве теплоносителя его обём увеличивается это нормально. Для компенсации этих расширений существует расширительный бак. Соответствено проверяйте в нёи или если их несколько то в них давление воздуха.
Добрый вечер.У меня котёл Hermann Supermicra 24 SE уже 7 лет.При холодном котле давление 1,5 bar.При включении отопления через минут 50 давление стаёт 2,5 bar.Это давление нормально для работающего котла или нет? Если это не нормальное давление то в чём может быть проблема?
При нагреве теплоносителя его обём увеличивается это нормально. Для компенсации этих расширений существует расширительный бак. Соответствено проверяйте в нёи или если их несколько то в них давление воздуха.
А какое давление должно быть в расширительном бачке? Проверять его надо при холодном или нагретом котле? Вода в котле должна быть или нет при проверке довления в расширительном бачке?
А какое давление должно быть в расширительном бачке? Проверять его надо при холодном или нагретом котле? Вода в котле должна быть или нет при проверке довления в расширительном бачке?
1. 1bar 2. Без разницы 3. Воду можешь не сливать, но давление в СО должно быть 0.
Добрый вечер! Аппарат Hermann Supermicra 28 E Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Ситуация следующая: открываю кран горячей воды - включается колонка, разогревает воду до 60 градусов, тухнет, через некоторое время процесс повторяется. Вертлюжек регулирования температуры горячей воды никаких признаков жизни(изменения давления газа) не подает. Приэтом вертлюжек регулирования температуры воды в системе отопления исправно работает.
Добрый вечер! Аппарат Hermann Supermicra 28 E Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Ситуация следующая: открываю кран горячей воды - включается колонка, разогревает воду до 60 градусов, тухнет, через некоторое время процесс повторяется. Вертлюжек регулирования температуры горячей воды никаких признаков жизни(изменения давления газа) не подает. Приэтом вертлюжек регулирования температуры воды в системе отопления исправно работает.
Ты откуда "Вертлюжок"" Может не настроен клапан! Пропишись, "Вертлюжок"
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер! Аппарат Hermann Supermicra 28 E Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Ситуация следующая: открываю кран горячей воды - включается колонка, разогревает воду до 60 градусов, тухнет, через некоторое время процесс повторяется. Вертлюжек регулирования температуры горячей воды никаких признаков жизни(изменения давления газа) не подает. Приэтом вертлюжек регулирования температуры воды в системе отопления исправно работает.
Ты откуда "Вертлюжок"" Может не настроен клапан! Пропишись, "Вертлюжок"
Я имел ввиду обычный стационарный, на лицевой части, т.е. на контрольной панели самый правый.
Нужно проверять настройки газ клапана, работу теплообменника, 3-х ходового и блока розжига
Определенно точно что-то делал дед отверткой в газовом клапане, крутил и изменял давления газа. Если не трудно, напишите, пожалуйста, какое должно быть по умолчанию положение.
Почитайте инструкцию - в настройках газ клапана есть настройка минимума - если мин.давление газа очень высокое - то будет возникать перегрев и выключение горелки
Почитайте инструкцию - в настройках газ клапана есть настройка минимума - если мин.давление газа очень высокое - то будет возникать перегрев и выключение горелки
Пробовал изменять давление газа как указано в инструкции положение A и B, отверткой и накидным, вывел для себя закономерность - A есть точная настройка, B - есть установка пассивного давления. Делал так, что мин давления газа было маленьким, средним и большим, но ничего не лечило данную болезнь - так же (даже при маленьком давлении) не реагирует на изменение положения вертлюжка на контрольной панели - доводит воду до 60, тухнет и заново по новой.
Насчет теплообменника - буквально 4 месяца назад чистился всякими противосолевыми расстворами, что привело к значительному увеличению давления горячей воды на выходе.
3-ходовой так же разбирался - чистился недавно.
По повду платы розжига - открывал вроде никаких ненормальностей не обнаружил, но это было только на глаз.
Еще одна особенность вода греется уж точно не 60, а 40 максимум, врядли 20 градусов уходят на 2 метровую пластиковую трубу.
Последнее редактирование zavuln (2013-11-24 08:06:43)
На глаз теплообменик еще как то понятно ,а газ тоже на глазок может не проконать.Ну если не на глазок ,то цифры в студию. И желательно проток воды л/мин.
Последнее редактирование виктор (2013-11-25 21:15:38)
Всем доброго времени суток! Котел двухконтурный - Herman Supermicra 23 E. В эксплуатации с 2004 года. Проблем с работой котла на отопление и ГВС (горячей воды валом) - нет. Но с момента эксплуатации при работе на ГВС появляется посторонний шум кстати не всегда и не сразу, а через несколько минут (шуршание воды, можно сравнить с закипанием чайника при т=50- 60гр. Или когда вода вперемешку с воздухом движется по замкнутому контуру.) после перехода на отопление шум прекращается через 2-3 минуты когда насос прокачает эту «смесь воды с воздухом» после перехода на ГВС всё повторяется. Всё бы вроде ничего но этот шум уже ДОСТАЛ. При работе на отопление такой проблемы нет. По идеи при давлении (1.5 кгс/см) контур закипать не может т. к. по штатному термометру температура в первичном контуре не превышает 60 градусов (также проверял цифровым термометром). Проток горячей воды замерял 10 литров в минуту Промывка теплообменников 1 и 2 контура (сульфоминовая кислота с подогревом до 70 гр по 1 часу в двух направлениях) – проблему не устраняют. Эмитировал наличие пламени (газ закрывал) , при открытии крана горячей воды шуршания нет. Давление максимальное на горелку при функции трубочист - 130 мм. в. ст. (заводское - 125 мм. в. ст.), мин. давление с отключеной модуляцией - 15 мм. в. ст. (заводское - 22 мм. в. ст.) меньше по причине того что я его уменьшил после установки котла (очень часто тактовал), давление плавного пуска - 36 мм. в. ст. (заводское 35 мм). После почесал "репу" сделал расчёт, построил график и перестроил газовый клапан до следующих значений: - мах. давление газа - 61 мм. в. ст (15 кВт) - мин. давление газа - 15 мм. в. ст. (7 кВт) - давление плавного пуска без изменений - 36 мм. в. ст. Наблюдал за работой котла. Посторонний шум при ГВС всё равно появляется. Пламя модулируется. Трёхходовой с 2004г не разу не разбирался., видимых причин нет – течей нет, при работе на ГВС отопление не греет, при работе на отопление вторичный теплообменник не греет. У кого какие мысли и предложения по данной проблеме и как её победить?
Докладаю о проделаной работе. Промыл очередной раз теплообменики (уже третий раз с лета) по хитрой схеме. Слил воду с котла, отглушил РБ выкрутил воздушник через него залил раствор сульфоминовой кислоты плюс 3 капли фери закрутил воздушник дозаполнил котёл через вентиль обратки , выдау котла оставил закрытым. По расширительномому баку - у меня их 3 шт. один в ГК второй возле ТТК третий возле ГК. Включил котёл в режим лета открыл кран гор. воды, выставил задатчиком 40 гр. и начал гонять раствор по контуру насос - 1 теплообменик - 3 ходовой клапан - 2 теплообменик - насос. Переодически закрывал кран горячей воды, вкльчал на отопление с закрытой выдачей котла ( гонял через бацпас) отключал котёл и так 50 минут . Надеюсь что резину неразъело (проверял предворительно в отдельной ёмкости бросал в горячий раствор резинки - на вид не разело). После слил раствор цвет черный с хлопьями черными, промыл аналогично чистой водой и раствором соды, востановил рабочую схему. И случилось чудо шелест при работе на ГВС исчез почти, единственное слабые проявления при дневном использовании в режиме лето и переодическом (частом) забором горячей воды. Почемуто в этой моделе котла нет выбега насоса после разбора ГВ в рещиме лета ( на мой взгляд он должен быть хотябы 5 - 10 секунд для снятия теплового напряжения теплообменика, может даже в ущерд комфорту по ГВС) в режиме отопления и работе от комнатного термостата он есть 3 мин. Собираюсь разобрать 3 ходовой клапан но без наличия ремкоплекта нет смысла. Поже спрошу о "ПРАВИЛЬНОМ" ремкоплекте, а то невидя что внутрях покупать гору ненужного не хочется.
Последнее редактирование carrier (2013-11-26 14:30:56)