Можно, конечно, и к спецам из сервиса, но хочется самому разобраться. "Собака", похоже, зарыта в электронике, вот и как-то стыдно звать мужика с паяльником домой, ведь и сам паяльник не один десяток лет в руках держу. Подключил омметр к контактам прессостата - при включении котла прессостат не переключается из одного состояния в другое, а "дребезжит". Так должно быть?
Последнее редактирование Vallez (2011-05-18 22:10:29)
VINIPUHGOD, чтобы отремонтировать трехходовой нужен спецключ для сальников и ремкомплект. Я так понимаю, что у тебя, нет ни певого, ни второго. Зачем тебе "алгоритм"?
Прошу подсказку. Котел колонка херман супермикро 24се. г.кировоград. Работал нормально 5 лет вдруг резко перестал греть проточную воду при нормальном давлении и в трубах и в котле, отопление батарей работает нормально а проточная вода включается только при сумашедшем напоре, тогда греет. Давление в норме подскажите дальнейшее действие.
Прошу подсказку. Котел колонка херман супермикро 24се. г.кировоград. Работал нормально 5 лет вдруг резко перестал греть проточную воду при нормальном давлении и в трубах и в котле, отопление батарей работает нормально а проточная вода включается только при сумашедшем напоре, тогда греет. Давление в норме подскажите дальнейшее действие.
Вышла из строя мембрана или сильно засорился шток мембраны
Огромная благодарность за оперативность и точность ответа!!! Может еще одна маленькая подсказка Вас не затруднит? Проблема самоустранилась сама, подскажите она реально скоро повторится, что мне нужно заблагодя приобрести: мембрану? шток? или то и другое? возможно где в кировограде? С уважением Андрей- Кировоград.
andron_66 цена ремкомплекта этого узла не менее 350гр. При неудачной замене умножайте стоимость на 2. Может лучше этим займется специалист? Могу дать координаты такого В Кировограде.
Быстро! Качественно! Дёшево! Выберите только два пункта.
Котелок SuperMicra 23 Небольшая предистория . Котёл достался б.у . Трёхходовой был неправильно собран , не срабатывал. Собрал , насколько хватило разумения . Со стоявшими пружинами , шток не срабатывал, пришлось подбирать длину ,жёсткость .
Слева , где собственно переключаеся теплоноситель , пружина отсутствовала , а должна ли , она там быть ?
Сколько оська стоит ? Старую до меня ещё , подёргали плоскогубцами , так ,что боюсь сальник долго не проживёт . Что входит в ремкомплект ?
Последнее редактирование comprex (2011-06-01 02:41:49)
В ремкоплект пружины входят ? Как бы узнать усилие , с каким шток должен ходить ? У меня сейчас , что бы сработал ,нужно шурануть воду на максимум ,потом можно убавить . Наверное сальник пережат ...
В ремкоплект пружины входят ? Как бы узнать усилие , с каким шток должен ходить ? У меня сейчас , что бы сработал ,нужно шурануть воду на максимум ,потом можно убавить . Наверное сальник пережат ...
Пружина входит, только не путайте пружину которая в 3-х ходовом и которая в датчике протока, последняя возвращает шток 3-х ходового в режим отопления при закрытии водоразбора ГВС. А первая при водоразборе переключает 3-х ходовой в режим ГВС, закрывая выход на подачу в отопление. Если у вас барахлит мембрана датчика протока, то 3-х ходовой тут не при чем
У меня начал подтекать сальник на 3х ходовом клапане. Ремкомплект покупать не стал Разборка заняла минут 10 (разбирал первый раз) Спецключ для выкручивания гаек сальников сделал за 15 минут из гловки на 10 надфилем сточил края и все.На рынке купил резиновую самую маленькую что была резинку. внутренний подошел диаметр а наружный чуть больше поэтому шток зажимался туго. неадел резинку на цевье сверла 3 и на небольших оборотах дерели сверху нулевочкой подогнал . Собрал все работает .
эксплуатирую котёл Supermicra 24 SE - более 7 лет, наверное, точно и не вспомню. года полтора тому поменял плату... сервисник на вопрос "а починить её нельзя?" сказал что они вообще не чинятся. (?) а вот на днях произошла неприятность - на время грозы выключил котёл, из розетки. включил его обратно - он отказывается работать, неважно - в режиме отопления ли, в ремжиме ГВС ли, происходит одно и то же: продувка, попытка поджига, щелкает что-то там в районе платы, и сразу же блокировка, красная лампа загорается. давление в системе - в норме (1,5-2 бар), газ есть. буду признателен за советы/рекомендации по устранению неисправности. хочется обойтись малой кровью...
Добрый день уважаимые специалисты. Проблема следующая: при открытии крана гарячей воды котел включаеться только при большом напоре (максимально открытый кран), причем напор воды ОЧЕН большой. Котел работает 6 лет, проблема наблюдаеться 3 года. В режимах максимальной температуры не эксплуатировался. Котел Herman supermicra,
Добрый день уважаимые специалисты. Проблема следующая: при открытии крана гарячей воды котел включаеться только при большом напоре (максимально открытый кран), причем напор воды ОЧЕН большой. Котел работает 6 лет, проблема наблюдаеться 3 года. В режимах максимальной температуры не эксплуатировался. Котел Herman supermicra,
Нужно достать датчик протока, проверить мембрану, отполировать шток на мембране
Последнее редактирование Dwrz (2011-08-27 20:17:19)
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня котел Hermann supermicra перестал греть проточную воду. отопление работает норм. открываешь воду не реагирует, но при включенном отоплении вода идет теплая. Переключаешь на лето горит зеленая лампочка но котел не включается.
Последнее редактирование alexdnepr (2011-09-21 00:47:24)