Здравствуйте. У меня проблемка (Hermann Supermicra): после розжыга котел через 5 секунд тухнет, после чего продолжает циклически зажигаться и тухнуть. Напряжение на котел подается 220 В через стабилизатор. В чем причина.
Вилку можно перевернуть в розетке... Проверить настроцки клапана газового... Заполнить профиль согласно Правилам Форума...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Проверить настройки клапана газового... При снятых клеммах, с катушки модуляции, горелка должна гореть и пламя доставать до контрольного/ионизации электрода... Контрольный электрод, должен быть чистым и не пробивать на корпус!....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Проверить настройки клапана газового... При снятых клеммах, с катушки модуляции, горелка должна гореть и пламя доставать до контрольного/ионизации электрода... Контрольный электрод, должен быть чистым и не пробивать на корпус!....
Это всё к данной проблеме отношения не имеет. stsart, лечится.
Добрый вечер всем... Появилась проблема с котлом Supermicra 24SE перестал нормально греть воду... Предистория: котлу 9 лет, теплообменники еще ни разу не чистились, последний раз котел ремонтировали этим летом, разбирали трехходовой клапан, поскольку при использовании горячей воды грелась батарея. Через пару недель начал замечать, что вода какая-то прохладная с горячего крана идет, н придал этому значения, поскольку лето на дворе и душ принимал с прохладной водой... 3 недели назад котел при включении горячей воды включался на пару сек, грел воду, при этом вода была теплая, а не горящая, выключался на 15-30 сек., потом опять включался... давление в системе нормальное, котел стоит в частном доме и насосная станция работает нормально... Вызвал я сервис, думали снимать теплообменник и чистить, но сказали, что он горящий везде и что его не надо чистить, поменяли датчик температуры, котел начал нормально греть воду, при положении регулятора температуры воды на 2 часа приходилось включать холодную воду, горячая была. Вот уже неделю вода в горячем кране еле теплая, при том не зависимо от того, работает отопление или нет, давление не скачем (ну кроме работы в режиме отопления) Поэтому вопрос к знающим и понимающим людям, что может быть? грешу на теплообменник или на мембрану...
P.S. Форум прочитал весь с 14 страницы... вроде и понятно чего делать, но еще спрашиваю тут, поскольку могу ошибаться...
и еще забыл сказать, при открывании крана с горячей водой котел не сразу начинает греть воду, иногда приходиться ждать немного (более 10 сек.) или закрыть кран и снова открыть. Думал проблема с насосной станции, но она не при чем, настройки там оптимальные, кроме того до этого кучу лет все работало в норме... Вообщем прошу совета
Последнее редактирование Angek (2014-11-30 22:53:04)
Уже вызвал, может приедут на этой неделе, у них сейчас куча работы, говорят, что сначала людям сделают те котлы, которые не греют, а потом по мне приедут и будут разбираться, что к чему...
Добрый день! Помогите решить вопрос котёл Supermicra 23E, сразу при включении выходит на полную мощность на 3-5 минут потом пламя протухает и котел работает на малом пламени постоянно не выключаясь, т.е. не набирает заданной температуры и постоянно на малом огне горят горелки?
Добрый день! Помогите решить вопрос котёл Supermicra 23E, сразу при включении выходит на полную мощность на 3-5 минут потом пламя протухает и котел работает на малом пламени постоянно не выключаясь, т.е. не набирает заданной температуры и постоянно на малом огне горят горелки?
Пламя горит постоянно, до заданной температуры теплоноситель не нагревает расход газа максимальный, а тепла нет. Выкручиваю на максимальную температуру за 4 часа до 70 градусов нагрел.
Пламя горит постоянно, до заданной температуры теплоноситель не нагревает расход газа максимальный, а тепла нет. Выкручиваю на максимальную температуру за 4 часа до 70 градусов нагрел.
Вот не надо ля-ля... Если не знаете значения которое стоит за термином - не стоит им оперировать. Или котел когда пламя "притухает" берет 2,71м3/час?
Не надо оскорблять во первых, данный ресурс я так понимаю создан, во вторых, для взаимопомощи, а в третьих я в теплотехнике понимаю достаточно, если не ясно выразился могу уточнить да 2.73 при расходе 0.5 за прошлых 10 лет работы данного оборудования!!!
Спасибо за ответ прочел внимательно, но самое интересное что горелка не выключается, такое впечтление что холодильник с минус 25 пытаюсь нагреть, хотя в доме +22,+23. Гвс работает отлично. Менял датчик NTC ставил с рабочего котла, без изменений. Не пойму, почему горелка не выключается может были у кого-то такие проблемы?
Потому, что, котёл работает на высоких нагрузках до заданной температуры в КО, при достижении её снижает мощность для поддержания заданной температуры! Отключается если тепература заданная превышена! Спите спокойно и оставьте Форум в покое
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый день. Ув. форумчани прошу Вашей помощи, т.к. уже не знаю где искать. Суть проблемы -на манометре падает давление, котел отключается. Облазил все - сухо (потеков нет), а давление падает - вопрос -что может перепускать(мембрана?).