Добрый вечер. Беспокоит г. Кривой Рог Имеется котел Supermicra 23E. Сегодня зажглась красная лампочка блокировки и методами описанными в документации пользователя снять её не получается. При этом давление 1.2-1.3 бар. вода и газ есть. В любом положении переключателя горит красная лампочка. И после выключения с розетки и повторного включения - сразу красная лампочка. Естественная тяга есть. Что может быть? Заранее спасибо
Во первых, авария снимается не выключением с розетки, а переводом ручки в режим - 0 Бывает, что не работает сброс аварии по блоку розжига, но скорее всего, у вас не достаточно давление в системе, для срабатывания датчика давления - нужно пуск совершить с 1,5 Бар
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Подскажите капает вода с теплообменника ГВП не с мест крепления, а имеено с нижней части теплообменника.Возможен ремонт (пайка или чтото такое)или только замена и какая цена этого теплообменника? Супермикра 23Е.Город Сумы
Последнее редактирование sergeysv (2011-10-10 12:57:11)
Подскажите капает вода с теплообменника ГВП не с мест крепления, а имеено с нижней части теплообменника.Возможен ремонт (пайка или чтото такое)или только замена и какая цена этого теплообменника? Супермикра 23Е.Город Сумы
Если не мест крепления, то стоимость нового не менее 100$ или б\у 500гр
Добрый день (или вечер)! Подскажите пожалуйста где можно взять (посмотреть) электросхемы и сборочные чертежи узлов котла "Supermicra 30 SF". Очень хочется разобраться с принципом работы.
p.s. В моё отсутствие пришёл "деятель" (знакомые подсказали), сделать профилактику рабочему котлу. Поменял кучу железяк (отбракованные забрал с собой), попросил денег - 3200 и пропал. После включения отопления: появилась вибрация (дребезжание) и перестало работать ГВС (при переключении на лето, то же). Отопление пока работает.
При этом:"Абонент временно не доступен" в течении недели. Наверное кто то "замочил".
Здравствуйте, у меня происходит добавление воды в контур отопления, есть подозрение, что пропускает вторичный водоподогреватель ГВС, не могу найти свою модель водоподогревателя
Здравствуйте, у меня происходит добавление воды в контур отопления, есть подозрение, что пропускает вторичный водоподогреватель ГВС, не могу найти свою модель водоподогревателя
You are not registered
моя модель верхняя.
А верхняя от нижней чем отличается?Что-то отличий не видно.
Здравствуйте Анатолий! Описание и "картинки" - СУПЕР. ...но имелось ввиду: "Электросхема принципиальная" и "чертёж сборочный". Впрочем по "картинкам" понятно что и как разбирается, и как работает...
На верхнем по средине резьба, а на нижнем переходник. Верхний, в этом месте на трехходовом кране на штуцере гайка со стопорным кольцом, которая и накручивается.
На верхнем по средине резьба, а на нижнем переходник. Верхний, в этом месте на трехходовом кране на штуцере гайка со стопорным кольцом, которая и накручивается.
Если бы Вы были внимательны наверное заметили бы что на верхнем на резьбу накручивается переходник а на нижнем он уже изначально присутствует - тоесть разницы по сути 0.
Здравствуйте, подскажите почему падает давление в системе отопления с 1,8 до 0,8бар за пару часов. Явных подтеканий не наблюдается, кроме как окислений на некоторых соединениях, но они сухие. Что это может быть, подскажите где искать?
Здравствуйте, подскажите почему падает давление в системе отопления с 1,8 до 0,8бар за пару часов. Явных подтеканий не наблюдается, кроме как окислений на некоторых соединениях, но они сухие. Что это может быть, подскажите где искать?
Кран подпитки, вторичный теплообменник, бак, сама система отопления на соединениях.
спасибо, подошел, но теперь обнаружилась другая проблема, после промывки трехходового крана не происходит переключение при открывании крана горячей воды, т.е. вода не греется, давление воды хорошее.
спасибо, подошел, но теперь обнаружилась другая проблема, после промывки трехходового крана не происходит переключение при открывании крана горячей воды, т.е. вода не греется, давление воды хорошее.
Промывка с разборкой или без? (собрали правильно?)Шток при открытии двигается микрик нажымает? Мало инфы!
Промывка с разборкой, мембрана целая, шток почищен, смазан, правильнро ли собран не знаю (делал "мастер" который и сказал, что ГВС не подходит), при открывании крана горячей воды шток не выдвигается и соответственно микрик не нажимается. Пробовал выдвигать шток плоскогубцами - выдвигается, но мне кажется, что вода не может приодолеть такое сопротивление. Что кран был разобран, промыт и смазан видел собственными глазами, но сам момент разборки я не видел, поэтому и спрашиваю мог ли он ошибиться при сборке.
Промывка с разборкой, мембрана целая, шток почищен, смазан, правильнро ли собран не знаю (делал "мастер" который и сказал, что ГВС не подходит), при открывании крана горячей воды шток не выдвигается и соответственно микрик не нажимается. Пробовал выдвигать шток плоскогубцами - выдвигается, но мне кажется, что вода не может приодолеть такое сопротивление. Что кран был разобран, промыт и смазан видел собственными глазами, но сам момент разборки я не видел, поэтому и спрашиваю мог ли он ошибиться при сборке.
Похоже что собрали не правильно. Проток какой ? Шток двигается за счет разности давлений над и под мембраной!