Да и вообще, при разборке-сборке прокладки, всякие папы-мамы смазываю литолом, очень помогает и облегчает работу, так же лучше смазывать прокладки паронитовые тоже литолом. НО...все в меру!
большое спасибо за быстрый ответ. как только погода установится по теплее буду перебирать трехходовой.
Скажите, а от литола резинки не разбухнут, не станут рыхлыми? или лучше смазать смазкой на силиконовой основе? Из какого материала сделан первичный и вторичный теплообменники, для того что бы подобрать безопасную химию при промывке.
Ну то что не маслостойкие, это нигде не написано, так же как и про маслостойкость , я везде применяю, и пока за свой многолетний опыт нигде не потекло от того что стал "рыхлым" уплотнитель, он скорее "садится". Можно, конечно заморочиться силиконовой смазкой, хуже не будет. Понятно что мазать нужно немного, зато как приятно когда все закручиавется, садится.
Доброго дня. Котел Hermann Supermicra 30SE котел не використовувався декілька років зараз був встановлений знову. не проходить газ до грілки і не спрацьовують пєзи підпалу. котел запускається гуде працює витяжка вода проходить але горілка не горить. в чому може бути проблема ? на фото модель плати підпалу та клапана газу. дякую.
перепрошую за помилки. все саме так як Ви говорите, турбіна вмикається а підпалу не має, аварію котел не видає. на пресостаті мікровимикач натискав викруткою ситуацію це не змінило турбіна працює а газ не проходить і підпалу не має.
Последнее редактирование konuk12345 (2018-04-29 20:37:20)
.... на пресостаті мікровимикач натискав викруткою ситуацію це не змінило турбіна працює а газ не проходить і підпалу не має.
Дик треба не викруткою вмикати-вимикати, потрібно більш-менш точними приладами вимірювати: тестером або пробником яким небудь вимірювати. Скоріш за все пресостат.
Добрый вечер, нужен совет. Котел Супермикра 23. Проблема: при открытии крана горячей воды котел не запускается. Раньше котел запускался после 2-5 минут протока воды, а сейчас нет .... Давление больше 1,3 атм. Похоже что не включается насос Wilo. Проверил обмотку насоса - 270 ом, пусковой конденсатор заменил - 2,5 мкф. Может не подается напряжение на насос? Посоветуйте как проверить? Спасибо. Дополнительно: если включить режим зима то моментально растет давление, котел "шипит" и выключается после срабатывания клапана.
Последнее редактирование Ihor (2018-05-26 22:57:13)
Если не включается насос,то котел включит газ и закипит. Если он не реагирует на открывания крана горячей воды - проверяйте микрик датчика протока ГВС - нажимает ли на него шток мембраны?
Спасибо за быстрый ответ. Вы правы микрик не включался, шток двигается но не доходит до конечного положения. При принудительном включении микрика котел включается и закипает! Шума от включения насоса не слышно... Как проверить приходит ли на насос питание и в какой момент это должно происходить? Заранее спасибо.
Добавлено 05.27.2018 10:21:38: По насосу: проверил - проворачивается легко, запускной конденсатор стоит новый - емкость 2.5 мкф., сопротивление обмотки насоса - 270 ом. Выкрутил фронтальный винт в насосе и убедился что ротор не вращается, в том числе и после принудительного включения микрика.
Последнее редактирование Ihor (2018-05-27 11:08:41)
Ротор свободно вращается вручную (не заклиненный). Напряжения питания очевидно нет т.к. насос не включается, в том числе и после принудительного включения микрика. Где проверить приходит ли напряжение не знаю. Я понимаю, что напряжение должно приходить через провод с тройным клеммным разъемом который идет от платы управления, но я не знаю в какой момент напряжение должно подаваться. Допускается ли проверка работоспособности насоса стоящего в системе прямой кратковременной подачей напряжения на клеммы?
Да на клеммы насоса можно подать 220В Если после включения микрика, начинается процесс розжига, а насос не включается, меняйте реле на плате идущее на насос.
Вы правы на все 100%. Поломка оказалась комплексной: при прямой подаче напряжения насос оказался исправным (были окислены контакты, зачистил). На клемме к насосу после включения микрика появляется напряжение т.е. реле рабочее. И насос стал работать. А вот шток выдвигается и включает микрик через раз. Прийдется разбирать трехходовой... Менял мембрану года 1.5 - 2 тому назад. Еще раз большое спасибо за интелектуальную поддержку!
Доброго дня! Проблема з котлом Супермікра 23е.При користуванні гарячою водою, навіть при положенні ручки регулювання температури води в контурі ГВС на мінімумі,вода тече занадто гаряча. Спочатку ледь тепла, потім все гарячіша і гарячіша... доходить так приблизно до 60 градусів..Інколи, після роботи котла орієнтовно 10-15хв відбувається самовільне затухання газу, вода перстає грітися, хоча котел не переходтьь в аварію. З того, що зробив самостійно: поміряв проток-6-7л/хв,такий був завжди; зняв датчик NTC, поміряв опір- кімн. температура-8кОм, кипляча вода- 1кОм; демонтував повінстю котла, зняв первинний та вторинний теплообмінники, промив кислотним розчином, потім промив сильним напором води; розібрав трьохходовий, замінив один сальник, почистив, промив, мембрана ціла, шток рухається вільно, мікрик включається; замінив конденсатор на циркуляційному насосі; все це зробив, поставив назад, ефект нуль. Налаштування газового клапана ніхто не трогав, але щоб проексперементувавти, закрив на половину вентиль на подачі газу, спробував, теж саме. При збільшенні ручкою регулюванння температури теплоносія в ГВС, котел реагує, збільшуючи потік газу, висоту полумя. Прошу поради та допомоги у спеціалістів
Вы полностью правы, нужно проверить настройку газового клапана! Его настройки на выходе - min, max. и давление во время работы на подогрев горячей воды. Исходя из этих данных будет видно что делать дальше.
Всё зависит от вашего желания, финансовой способности и ваших знаний. Ведь измерять состояние газового клапана и менять его настройки - это разный уровень ответственности. Специалист (если он действительно специалист - человек со знанием и умением, имеющий соответствующие разрешительные документы и адрес места своей дислокации) может взять на себя всю полноту ответственности за решения вашего вопроса.
Здравствуйте, у меня котел Hermann Supermicra, сегодня почистил трехходовой клапан, так как постоянно грел отопление. помогло, батареи уже не греет. но теперь стал очень шумно гонять воду и на минимуме нагревает воду почти до 90 градусов, хотя газ горит минимальный. подскажите, пожалуйста, в чем причина
Давление на манометре надеюсь нормальное. Или котел завоздушен, нужно включить отопление, чтоб насос выдул воздух с котла. Или не правильно собрали 3-х....