#1226 2018-11-06 23:18:11

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте. Котел супермикра24se,9год эксплуатации. На отоплении как и на гвс котел вкл и почти сразу отключается.датчик ntc температуры менял. Может на отоплении работать нормально,а на Гвс откл-вкл , может наоборот. 3ходовой? Плата,теплообменник основной или вторичный? Фильтр на обратке почищен.иногда слышен шум как-бы кипения основного теплообменника. В прошлом году чистил 3ходовой и вторичный теплообменник.На плате кондеры не вздуты.



Последнее редактирование rom196711 (2018-11-06 23:24:17)

 

#1227 2018-11-07 01:23:57

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

А помереть при работе, температуру на подаче и обратке теплообменника верхнего?

 

#1228 2018-11-07 05:20:36

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Подача(выход из насоса) и обратка(вход в 3-ходовой)- наощупь очень горячие. Даже сам корпус насоса оченьгорячий.

 

#1229 2018-11-07 05:52:32

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

С 23ч и до 5утра отопление отключил. Запуск через программатор,регулятор на 770-80%.котел вошел в режим. Указатель темпратуры показывает 70град. Оьработал минут 5,отключился,насос работает,подачаи обратка в системе и на верхнем теплообменнике горячие.включился 2раз-отработал штатно. Снова запуск- все в норме

 

#1230 2018-11-07 06:10:15

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Извините,даю инфу частями.открыл горводу на 30-40сек -все штатно.через пару минут снова открыл ГВС на 1.5 минуты - все в норме ,кроме падения давления с 1.8 до 1.6б
бара. В третий раз проделал то же самое - все в норме ,но снова потеря давления до 1.5при открытии ГВС и увеличении  его до 1.6 при закрытии. Но котел работает штатно. Потеря давления из-за Вторичного теплообменника? Его 4 раза чистили лимооной кислотой.

 

#1231 2018-11-07 06:29:50

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Из-за утечки теплоносителя через вторичный теплообменник падает давление, в системе воды мало происходит очень быстрый нагрев и отключение. Отсюда шум кипения в теплообменнике(не всегда),но аварийный индикатор не загорается даже при падении давления до 0.3-0.4 бара! Еще инфа- в водопроводе давление днем 1.2 ,ночью до 2 ( когда запитываю систему показывает указатель давления на котле. Кран подпитки новый. Вот с 5 утра и до 6.30 котел работает отлично. Замена вторичного теплообм.?

 

#1232 2018-11-07 20:03:20

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Что отвечает за переход котла в аварийное положение при падении давления в системе отопления? Давление 0.5 бара а он работает.

 

#1233 2018-11-08 01:22:00

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

rom196711 пишет:

Подача(выход из насоса) и обратка(вход в 3-ходовой)- наощупь очень горячие. Даже сам корпус насоса оченьгорячий.

Если обратка и подача очень горячие, значит котел все нагрел и затем может перейти в паузу - все нормально

Добавлено  11.08.2018 01:24:24:

rom196711 пишет:

Извините,даю инфу частями.открыл горводу на 30-40сек -все штатно.через пару минут снова открыл ГВС на 1.5 минуты - все в норме ,кроме падения давления с 1.8 до 1.6б
бара. В третий раз проделал то же самое - все в норме ,но снова потеря давления до 1.5при открытии ГВС и увеличении  его до 1.6 при закрытии. Но котел работает штатно. Потеря давления из-за Вторичного теплообменника? Его 4 раза чистили лимооной кислотой.

Если бы вы случайно бы ходили в школу, вам бы на уроках физики многое рассказали, обьяснять школьный курс я не буду

 

#1234 2018-11-11 21:31:19

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

За школу спасибо как и за причину такой работы котла.Школа со средним баллом 4,98, институт технический с отличием.

 

#1235 2018-11-12 11:35:54

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Как вы думаете, когда включается насос, он создает избыток давления на выходе и какой?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1236 2018-11-12 17:11:47

SBr
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

Отпишусь, но не знаю когда смогу добраться до этого дела...
Может кто-то из участников форума свои идеи выскажет?

я "зборов" крильчатку в наступний спосіб : з тоненької жестянки (від кришки з банки) зробив нешироку розрізну втулочку по діаметру вала, металевим конусом обережно трохи довальцював отвір в крильчатці, надів її на втулочку і паяльником закріпив припоєм з двох боків - до крильчатки не припаялося але зафіксувало як клеєм. втулочку на валу обжав - робив так бо треба було швидко пустити котел - став при -16 за відсутності будь-кого вдома і температура впала до 13. думав що тимчасово а працює вже декілька років . навіть пережило заміну "митих" підшипників на нові

 

#1237 2018-12-06 09:13:51

Берлага
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Котел supermicro 24se 14 лет.Начал замечать что запускается редко с первого,а когда и с 5й 7й порытки.Вентилятор,шелчок,вентелятор,шелчок и псле нескольки раз пускается.лет 5 назад менял конденсаторы на пл.розжига запускался и тух тогда помогло.Где сейчас искать причину и к чему готовиться? Ошибки не выдает,так все работает но стремно  остатся без отопления в неподходяший момонт.

 

#1238 2018-12-06 11:22:24

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Вы хоть сами поняли что написали?
Или это ФСБшный шифр?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1239 2018-12-06 19:44:05

Берлага
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

А что не ясно? Котел запускается после нескольки продувок подряд.Раньше запускался с первого раза.

 

#1240 2018-12-06 21:31:07

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Берлага пишет:

А что не ясно? Котел запускается после нескольки продувок подряд.Раньше запускался с первого раза.

Проверьте маностат, турбину, трубку Вентури, трубки.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1241 2018-12-07 00:50:01

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Берлага пишет:

А что не ясно? Котел запускается после нескольки продувок подряд.Раньше запускался с первого раза.

Как по мне тут написан полный бред
Куда ваш котел не может запуститься?
Какие нахрен продувки в нем могут быть, не разу не встречал никаких продувок в котлах. На человеческом языке можно это как-то объяснить или на техническом?
На языке местной алкашни просьба не писать!

 

#1242 2018-12-23 15:59:04

konuk12345
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Котел почав дуже погано гріти. вода на подачі ледь досягає 30 градусів. після відкриття камери згорання виявилося що на теплообмінник зовсім полущилася фарба якою він був оброблений, чи може бути це причиною низької ефективності роботи?
(тепллообмінник місцями став мідного кольору а тільки по краях залишився в фарбі)

 

#1243 2018-12-23 17:28:05

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

может он по внутреннему контуру работает,  3-х застрял, нужно смотреть что происходит на подающей трубке верхнего теплообменика  и на трубке обратки


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1244 2018-12-23 17:33:31

konuk12345
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

подающа трубка з верхнього теплообмінника ледь тепла, і навіть сам теплообмінник теплий тільки з одної сторони перед виходом в подачу.  а зворотня трубка теплообмінника взагалі льодяна. батареї ледь ледь тепліють. котел накручиний на максимум.

 

#1245 2018-12-23 18:48:34

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

При этом огонь у вас горит, я понимаю, значит - нужно проверять давление газа, газовый клапан и управление газовым клапаном

 

#1246 2018-12-23 22:03:48

konuk12345
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

так, полум'я збільшується та зменшується відповідно. дякую. буду звертатися до спеціалістів з налаштування.

 

#1247 2018-12-24 13:00:34

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Возможно еще с датчика температуры приходит не верные данные на процессор или с регулятора


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1248 2019-01-15 14:25:09

Берлага
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

Берлага пишет:

А что не ясно? Котел запускается после нескольки продувок подряд.Раньше запускался с первого раза.

Как по мне тут написан полный бред
Куда ваш котел не может запуститься?
Какие нахрен продувки в нем могут быть, не разу не встречал никаких продувок в котлах. На человеческом языке можно это как-то объяснить или на техническом?
На языке местной алкашни просьба не писать!

Похоже на то,что реле не включает вентилятор или его что то блокирует.Турбина вкл на долю секунды и сразу отключается.Через пару секунд попытка включения повторяется и снова на долю секунды.После нескольких таких попыток турбина все же
запускается, в камеру подается газ и все работает.И так повторяется после каждого выключения турбины. Грешу на реле,трубки все целые и чистые.Подскажите в чем проблема.

 

#1249 2019-01-16 16:01:18

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

В блоке  розжига поменяйте конденсатор 0.22х250V и турбина будет нормально запускаться


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1250 2019-05-22 08:31:40

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте!Котел супермикра 24se. 9лет. Сын поменял на новые 3х ходовой,втор.теплообменник. Котел так же включается и отключается через 5-7 секунд и на отоплении и на ГВС.  На старых зиму отработал то нормально ,то с перебоями. В чем причина?



Последнее редактирование rom196711 (2019-05-22 08:35:50)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.094 seconds, 43 queries executed ]