Проблема в блоке розжига, известная всем проблема - много раз описывалась! А сыну видно денег некуда девать, меняя в котле что попало.... Нужно только 1 конденсатор поменять стоимостью 10 гривень.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Проблема описана 06.11.18г. на 50 странице темы Там отправили в школу.Пока учился сын купил отремонтир.з/ч( это его деньги ,не имею права их считать, да и живу за 300 км от него)... 537 блок разобрал. Кондер ждет замены. Провел очистку горелок,электродов.. уменьшил расход газа регулировкой на газредукторе .
Добавлено 05.23.2019 17:06:13: Как поменяю кондер,отпишусь.
Последнее редактирование rom196711 (2019-05-23 17:03:48)
Hermann Supermicra. Пресостат- декілька раз знімав перевіряв, робочий. Коли працює вентилятор чути як клацають контакти, але команду на розпал не дає поки по ньому не постукаєш. Я грішив на вентилятор, зняв, розібрав, поміняв підшипники бо передній був втомлений. Поставив назад, картина не змінилася. Не знаю що далі. Новий пресостат дорого коштує і цей начебто робочий.
Розумію вашу іронію, самому з себе смішно. Купив новий пресостат не Honeywell а універсальний за 200 грн. поставив - картина не змінилась, в котре переглянув усі клеми, контакти, візуально і на прозвон все добре.
На яких контактах яка має бути напруга на момент запуску і на момент роботи? А взагалі ДЯКУЮ Dwrz за його відповідь у пості №1249, заміню конд. відпишусь. Потрібно було мені тему з кінця читати.
Последнее редактирование NIK65 (2019-06-27 12:56:46)
Відписуюсь. Після заміни конденсатора все стало на свої місця. З'явилась нова проблема: потік теплообмінник ГВП по корпусу, перед тим як його міняти прошу допомогти з'ясувати декілька питань: 1. Зимою, з самого встановлення котла, він грів воду набагато гірше ніж літом, наприклад, якщо влітку регулятор температури води стоїть приблизно на 50% і вода тече добре тепла при максимальній витраті, то зимою регулятор стоїть на максимумі і, при мінімальній витраті води. вона тече ледь тепла. Полум'я в котлі модулюється (збільшується - зменшується) при регулюванні протоку на крані гор. води. Горить приємним синім кольором без жовточервоних спалахів, висота полум'я приблизно 3-4 см. Питання а) як поліпшити ситуацію з нагрівом води взимку? Питання б) - чи можна встановити теплообмінник ГВП з більшою кількістю пластин і чи покращить це ситуацію з нагрівом води взимку? 2. При ремонті котла побачив що, через декілька секунд після розпалу пальника,пальник на 3-4 секунди виходить на режим підвищеної подачі газу, аж полум'я починає червоніти і висота його значно збільшується а потім все повертається до норми і котел нормально працює, і так при кожному включенні котла. Скажіть, будь ласка, чи це нормально, якщо ні то на що воно впливає і як від цього відійти.
Последнее редактирование NIK65 (2019-07-05 11:51:44)
Відписуюсь. Після заміни конденсатора все стало на свої місця. З'явилась нова проблема: потік теплообмінник ГВП по корпусу, перед тим як його міняти
Если теплообменник потек не меж контурами, а снаружи, его можно запаять оловом и будет еще долго работать. Зимой он может хуже греть, потому-что в нем накипь. А также есть б\у теплообменник - 16 пластин за 1000гр, если что.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Всем добрый день, В наличии котел Supermicra 23E. Последнее промывание первичного, вторичного теплообменников производилось 3 года назад. Сейчас произвел разборку и сборку котла с целью устранить засорение в системе (снизился напор воды в кранах после ремонта крыльчатки, промывания емкости гидрофора). При сборке и последующем запуске насос не запускался. Пересобрал насос, заработал, видимо пережал при сборке. Заметил, что при работе котла в режимах «летний», «зимний» - трубопроводы подачи и нагнетания на первичный теплообменник, насос очень горячие. В чем может быть причина? Как устранить?
Добрый день! а подскажите какой датчик температуры ГВС стоит на котле supermicra 23se? а то в инете не нашел инфу, а по магазинам несколько видов, а какой именно никто не знает. Подскажите если не трудно. А то температура ГВС скачет сначала горячая, потом холодная, через некоторое ремя оять горячая. Так может быть несколько раз. трехходовой разбирал, все почистил. мембрана целая, шток отполировал. грешу на датчик. но так понял (почитав форум) что может еще и микрик выпендриваться.... или расходомер. поправте если не прав, пожалуйста. О! наверное важная информация: это стоит в частном доме, вода подается со скважины через насосную станцию. Хотя по давлению вроде все в норме. И котел 10 лет нормально работал, а в этот год пряб замучал...
Добрый день! Имеется котел Hermann Supermicra 23E. И в режиме "зима", и в режиме "лето" при работе котла на нагрев для горячего водоснабжения горячая вода уходит в систему отопления. Из водопроводных кранов имеем воду ориентировочно в диапазоне 25-30*С. К радиаторам отопления в это же время дотронуться невозможно из-за их высокой температуры. Также надо отметить, что довольно часто приходится подкачивать воду в систему, потому что после некоторого времени использования "горячей" воды из кранов, давление, согласно показаний датчика на контрольной панели, падает. Специалист местного сервисного центра установил, что мембрана работает. Каких-либо других идей, в связи с какой причиной некорректно работает котел, мы не сгенерировали. Надеюсь на вашу информационную помощь. Заранее благодарен!
Добрый день Анатолий,перечитал форум очень доходчиво и содержательно вы объясняете,много узнал, есть вопросы похожие,но берут сомнения,пред истории о специалистах рассказывать не буду. Herman supermicra 23 е днём и ночью находится на эконом режиме включается утром с первого раза, второй раз электрод розжига тарахтит некоторое время и загорается красная лампочка,перезапуска ( бывает пару раз ) и после этого прекрасно работает. Так же приходится перезапускать при наборе горячей воды в ванну,до половины ванны без проблем,потом приходится перезагружать. Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее благодарен за ответ
Добрый день Анатолий,включается котел после после эконом режима без проблем,нагоняет температуру,выключается,но при втором включении электрод розжига даёт искру,но газ не загорается и загорается красная лампочка,после перезапуска котел включается и нормально работает,такое же происходит при наборе горячей воды в ванну,минут пять работает нормально и вдруг снова выключается и его нужно перезапускать.электроды оба чистил,теплообменники снимал промывал,насос тоже чистый.под словам " тарахтит" извините за выражение я имел ввиду даёт искру