Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1376 2021-10-07 13:48:51

morkovka
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день. г.Винница. При подкачке воды вырубается котел(турбинный) уже при давлений 1.5атм. Подскажите, что делать? Или мастера. Спасибо

 

#1377 2021-10-08 03:31:21

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

morkovka пишет:

Добрый день. г.Винница. При подкачке воды вырубается котел(турбинный) уже при давлений 1.5атм. Подскажите, что делать? Или мастера. Спасибо

А при меньшем давлении работает? И что значит вырубается????

 

#1378 2021-12-05 00:46:52

Olegoleg
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

  • Доброго времени суток.Котел супермикра24se.При запуске котла давление 1.2 при температуре 80 больше 2.приходитсья спускать теплоноситель .Когда остынет , давление меньше 1 приходится  постоянно подпитывать



    Последнее редактирование Olegoleg (2021-12-05 00:48:47)

     

    #1379 2021-12-05 13:49:17

    Stesa1974
    Специалист

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Olegoleg пишет:

  • Доброго времени суток.Котел супермикра24se.При запуске котла давление 1.2 при температуре 80 больше 2.приходитсья спускать теплоноситель .Когда остынет , давление меньше 1 приходится  постоянно подпитывать

    Здравствуйте. Эту тему уже просто надоело обсуждать. Правильно слейте часть теплоносителя, правильно закачайте расширительный бак (если он исправен), залейте часть теплоносителя до 1,2 и все.............

     

    #1380 2021-12-12 10:18:54

    Calibras
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    таки доброго ...Котел супермикра24se ( донецк)...11.12.21 приходил мастер для регулировки пламени форсунки ..были от владельцев ( владелец я) жалоба на громкий пуск котла ,а также не уменьшалось  пламя при нагреве ( как включался при высоте пламени более 4см , так и грел дальше не уменьшая )... отрегулировать получилось ..но ...с утра (12.12.21) котел не включает пламя ... идет газ , загорается на 1-2 секунды ..тухнет .... полярность подлючения вилки менял ( если раньше неправильная полярность сразу давала ошибку , то сейчас ни как не реагирует) подскажите плиз что может быть...  горячая вода отключена ..пользуемся как одноконтурный котел



    Последнее редактирование Calibras (2021-12-12 10:21:00)

     

    #1381 2021-12-12 12:10:47

    Stesa1974
    Специалист

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Calibras пишет:

    таки доброго ...Котел супермикра24se ( донецк)...11.12.21 приходил мастер для регулировки пламени форсунки ..были от владельцев ( владелец я) жалоба на громкий пуск котла ,а также не уменьшалось  пламя при нагреве ( как включался при высоте пламени более 4см , так и грел дальше не уменьшая )... отрегулировать получилось ..но ...с утра (12.12.21) котел не включает пламя ... идет газ , загорается на 1-2 секунды ..тухнет .... полярность подлючения вилки менял ( если раньше неправильная полярность сразу давала ошибку , то сейчас ни как не реагирует) подскажите плиз что может быть...  горячая вода отключена ..пользуемся как одноконтурный котел

    Здравствуйте. Вы сами ответили на свой вопрос. Что для начала нужно проверить запирающие катушки газового клапана, затем модулирующую. После этого отрегулировать клапан на максимальное - 9-10 мбар; минимальное - 2-2.2 мбар. Сделайте самодельный манометр, возьмите в руки мультиметр и вперед. Как проверить фазировку мультиметром, думаю знаете. Проверьте не засоренность горелки и расстояние между электродом.



    Последнее редактирование Stesa1974 (2021-12-12 12:14:23)

     

    #1382 2022-01-06 07:07:36

    tavs
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Здравсвуйте, нужна помощь! Котёл супермикра при включении горячей воды  периодически отключается в красную лампу. Рестарт  помогает, но приходится из ванной бегать перезапускать. Всё чаще и чаще. Газ есть, вода есть, давление в котле есть. Помогите разобраться! Котёл с турбиной, в режиме отопления не используется.



    Последнее редактирование tavs (2022-01-06 07:28:31)

     

    #1383 2022-01-06 18:38:35

    Анатолий
    Administrator

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Если возникает перегрев, датчик перегрева выключает газовый клапан и возникает ошибка, нужно проверять это

     

    #1384 2022-01-07 17:55:21

    tavs
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Анатолий пишет:

    Если возникает перегрев, датчик перегрева выключает газовый клапан и возникает ошибка, нужно проверять это

    Может ещё что? Перегрев думаю врядли, так как отключение чаще происходит через секунду после поджига. Происходит чаще всего так: открыл воду-запустилась турбина-зажглось-секунда-ошибка. Реже отключается после 20-30 секунд работы. А может и не отрубиться. От чего зависит не могу понять.



    Последнее редактирование tavs (2022-01-07 17:56:41)

     

    #1385 2022-01-11 16:58:42

    asleon
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Газовый котел Hermann Supermicra
    Добрый вечер.
    Проблема: кател греет отопление до 45градусов. примерно 15 секунд, выключается, через 3 мин вкл. и так по кругу.  На регулировку температуры не реагирует хоть минимум хоть максимум. Потенциометр имеет 5в, выходное напряжение регулируется, датчик температуры менялся. В какие то моменты на минут 40 начинает работать адекватно.

     

    #1386 2022-01-12 13:48:51

    Stesa1974
    Специалист

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    asleon пишет:

    Газовый котел Hermann Supermicra
    Добрый вечер.
    Проблема: кател греет отопление до 45градусов. примерно 15 секунд, выключается, через 3 мин вкл. и так по кругу.  На регулировку температуры не реагирует хоть минимум хоть максимум. Потенциометр имеет 5в, выходное напряжение регулируется, датчик температуры менялся. В какие то моменты на минут 40 начинает работать адекватно.

    Здравствуйте. Как котел работает на ГВС ? Если нормально,то у Вас явный перегрев - плохая циркуляция CO. А там вариантов много, начиная с фильтра на обратке и вперед (грязный первичник, насос, трехходовой) и заканчивая системой отопления.



    Последнее редактирование Stesa1974 (2022-01-12 19:36:03)

     

    #1387 2022-02-05 14:18:12

    ub5ijg
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Здравствуйте. Большое спасибо админам - много раз выручали. Пишу первый раз, обычно находил ответы в форуме и ремонтировал. Котел Супермикра24Е. С утра загорелась красная. Не сбрасывается. Давление в норме. Прессостат и термостаты перегрева и дымохода работают (дают короткое замыкание). Перефазировка не помогает. Куда еще смотреть?
      Сергей.

     

    #1388 2022-02-06 19:42:41

    Виктор
    Админ

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    ub5ijg пишет:

    Здравствуйте. Большое спасибо админам - много раз выручали. Пишу первый раз, обычно находил ответы в форуме и ремонтировал. Котел Супермикра24Е. С утра загорелась красная. Не сбрасывается. Давление в норме. Прессостат и термостаты перегрева и дымохода работают (дают короткое замыкание). Перефазировка не помогает. Куда еще смотреть?
      Сергей.

    Дать на проверку АВС ку   

    You are not registered



    Последнее редактирование Виктор (2022-02-06 19:43:47)

     

    #1389 2022-02-06 22:51:24

    Анатолий
    Administrator

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Плата не может снять аварию с блока розжига, датчик давления тоже надеюсь замкнут на 0

     

    #1390 2022-02-07 00:55:20

    ub5ijg
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Анатолий пишет:

    Плата не может снять аварию с блока розжига...

    Да, Анатолий, так и было. Когда я понял, что ошибка приходит с платы розжига, посмотрел схему. Понял, что реле Р1, которое включаясь снимает ошибку, включается путем разряда С2 через обмотку реле Р1 замыкая на 0 reset (1). Заряжается С2 как раз с сигнала ошибки (3). Померял напряжение на (1) - 13В - для 48-ми вольтового реле мало. Здесь я узнал, что плата розжига в ошибке питается 130В, без ошибки 220В. Если перевести переключатель лето-зима в 0, питание становится 220В на 3 секунды, потом щелчёк реле и снова 130В - ошибка не снялась, но С2 зарядился до 24В - тоже мало. Тогда я просто перекусил белый провод (reset) и С2 стал заряжаться до 58В. Ткнул этот провод со стороны платы розжига на 0 - ошибка снялась и все заработало.
       Поломка - нет сигнала reset с платы управления. Пока оставил как есть -холодно, ошибки платы бывают крайне редко и снимать их все равно вручную. Схемы платы управления не нашел. На всех схемах платы розжига (и на шильдике самой платы) reset это контакт на 0, но я думаю там транзисторный ключ.



    Последнее редактирование ub5ijg (2022-02-07 00:57:03)

     

    #1391 2022-02-07 22:55:13

    Анатолий
    Administrator

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    с платы розжига чтоб снять аварию - нужно замкнуть 1 и 2 ножку на ней, там схема нарисована на блоке

     

    #1392 2022-02-08 17:17:24

    Taska
    Модератор

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    ub5ijg пишет:

    я думаю там транзисторный ключ.

    Проблема там не в транзисторе, а в элементе который стоит в его базе.

     

    #1393 2022-09-01 12:26:57

    Nickos
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Котел Supermicra 24se. Пропадала фаза в мережі (блимало періодично)
    Котел ввімкнуто через стабілізатор. Пару раз мигнуло зеленим світлодіодом ввімкнення і погасло.
    Після відновлення напруги - не вмикається взагалі.
    Згорів запобіжник на основній платі.
    При заміні запобіжника - при спробі вставити вилку в розетку - горить запобіжник і конденсатор С17 біля реле RV1.
    Замінив конденсатор та запобіжник - при спробі вставити вилку в розетку - те саме, горить запобіжник та конденсатор...
    В чому може бути проблема?

     

    #1394 2022-09-01 20:19:52

    Анатолий
    Administrator

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    КЗ (короткое замыкание)

     

    #1395 2022-09-02 22:25:50

    Nickos
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Ну, зрозуміло, що КЗ. Була б принципова схема, щоб по ній прослідкувати...

    Проблему вирішив заміною блока на бувший у використанні, але робочий.
    Паралельно помітив, що сифонить трубка манометра в точці входу в клапан.
    При спробі відкрутити гайку трубка відірвалася в точці вводу (17 років котлу!)
    Довелося замінити і термоманометр...
    Зараз все працює.

     

    #1396 2022-10-08 00:55:20

    fadse
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Доброї ночі. Котел в 3-кімнатній квартирі Hermann supermicra 24se. Підкажіть, що робити. При роботі котла на опалення, два найвіддаленіших радіатора (сама дальня кімната від котла) холодні. інші радіатори гарячі, і при цьому не вимикається котел (навіть, коли ввімкнути і вимкнути гарячу воду). Повітря стравили на рушникосушарці (найвища точка) і в цій найвіддаленішій кімнаті з радіаторів (нічого не змінилось). Колись залило мікроперемикач 3-хходового клапану і котел всю ніч працював на опалення без вимикання в літньому режимі. Тепер боїмось, якщо він довго працює і не вимикається. 4 місяці назад замінили 3-хходовий клапан в зборі з мікріком на новий. Котлу 18 років. Буду вдячний за відповідь.

     

    #1397 2022-10-14 20:48:01

    Анатолий
    Administrator

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Поперше, якщо не гріються якись радіатори, треба знати  - треба перевіряти фільтр на обратке, конденсатор в насосе, сам 3-х ходовий клапан -не перепускає чи він, настройку радіаторов на симетрічність і інше...

     

    #1398 2022-10-17 21:46:05

    fadse
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Доброго вечора. Трішки підправлю себе і своє повідомлення. Котел вимикається і працює на опалення і ГВП нормально. Радіатори в віддаленій кімнаті прогріваються, але дуже довго і не до такої високої температури, як наближені радіатори до котла. Фільтр на звороті не можу розкрутити (дуже затягнуто). Боюсь зламати його. Дививсь відео, що якщо перекрити всі радіатори (наближені) і поставити максимальну швидкість для насоса, то в віддалених радіаторах можна зібрати і стравити повітря (що можливо зібралось в трубах). Може, щось підкажете?

     

    #1399 2022-10-21 18:51:52

    Анатолий
    Administrator

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Фільтр так чи інакше все одно треба перевірити!
    Ближні радіатори повинні бути прикритими, а дальні повністю відкритими
    А насос на 3 завжди!!!

     

    #1400 2022-10-24 14:52:39

    fadse
    Новичок

    Re: Газовый котел Hermann Supermicra

    Анатолий пишет:

    Фільтр так чи інакше все одно треба перевірити!
    Ближні радіатори повинні бути прикритими, а дальні повністю відкритими
    А насос на 3 завжди!!!

    Чи можна регулювати подачу в радіатори шаровими кранами? Дякую.

     

    Инструменты

    Самые активные пользователи

    Информация

    Статистика
    Всего пользователей: 6034
    Всего тем: 647
    Всего опросов: 0
    Всего сообщений: 22237
    День рождения сегодня 
    mishaskoda,
    Аллександр(46)
    Всего сообщений сегодня: 2
    Пользовательская информация
    Последним зарегистрировался: Urixxi
    Пользователи онлайн: 0
    Гости онлайн: 20

    map forum

    [ Generated in 0.104 seconds, 43 queries executed ]