Привет всем! расскажу сваю историю о котле Hermann Supermicra 24-SE/TURBO. КУПИЛ ЗНАЧИТ КОТЕЛ. КАК ВСЕГДА В ХОРОШИХ ВРОДИ ДИЛЕРОВ . НО НЕПРОШЛО И СУТОК ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПУСКА . КАК У КВАРТИРЕ БЫЛО ПОЛНО ГАЗА. ЧУДОМ УСЛЫШАЛ ЧТО ПАХНЕТ ПАЛЕНЫМ . И ВЫРУБИЛ И КОТЕЛ И ГАЗ .ПОЗВОНИЛ В СЕРВИС . ПРИЕХАЛ МАСТЕР ВСКРЫЛ КОТЕЛ И ВЫЯСНИЛОСЯ ЧТО ГАЗОВЫЙ КЛАПАН БЫЛ БРАКОВАН И ПО ВСЕЙ ДЛЕНЕ ЕГО БЫЛА ТРЕЩИНА(С ИГОЛКУ ) НУ ЗАМЕНИЛИ И УЕХАЛ СОДРАВ С МЕНЯ ТРАНСПОРТНЫЕ И ЕЩЕ В ПРИДАЧУ НЕМНОГО ДЕНЕГ.УЕХАЛ И ТАК ПРОШОЛ МЕСЯЦА КАК У МЕНЯ НАЧАЛОСЯ ПОЛОМКА ЗА ПОЛОМКОЙ .НЕ БУДУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ.УСТАЛ ОТ ЭТОГО. НО ТО ЧТО СПИЦЫ ЕСТЬ НЕ КУДЫШНИЕ УБЕДИЛСЯ.СДЕЛАЛ ВЫВОД ОДИН .РАБОТАЕТ ПУСТЬ РАБОТАЕТ НО ВСЕ ЖЕ ВСЕМУ ЕСТЬ ПРИДЕЛ. ВОТ ОЧЕРЕДНАЯ ПОЛОМКА. ПРОПОДАЕТ ДОВЛЕНИЕ В КОТЛЕ ПРИ РАЗБОРЕ Г.В.С. КОГДА ВОДУ НЕ РОЗБИРАЕШЬ С ОТОПЛЕНИЕМ ВСЕ ВРОДИ НОРМАЛЬНО.ГРЕЕТ. НО ВОТ ВОДУ НАГРЕТЬ НОРМАЛЬНО НЕ МОГУ. ДО + 37гр.С И ВСЕ. И ТАК НА ПРОТЯЖЕНИИ 7-И ЛЕТ. УСТАЛ УЖЕ И ЗВОНИТЬ И ВЫКИДЫВАТЬ БАБКИ. ВОТ ПОПАЛ НА ТАКОЙ КОТЕЛ КОТОРЫЙ ПРОСТО САМОГО НАЧАЛА ХОНДРИЛ. САМ ЗАНЕМАЮСЯ АВТОНОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ НЕ ОДИН ГОД. СТОЛЬКО КОТЛОВ МНОЙ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО РАЗНЫХ ФИРМ. НО ВОТ ТАКОГО СЕРЕЗНЫХ ПОЛОМОК НЕУКОГО НЕ ЗАМЕЧАЛ ПОКРАЙНЕЙ МЕРЕ .ТЕ КОТЛЫ КОТОРЫЕ БЫЛИ МНОЙ УСТАНОВЛЕНЫ. ПОЛОМОК Я НЕ ЗАМЕТИЛ. ВООБЩИМ ВЫВОД ОДИН , ДОВЕРЯЙ ПРОВЕРЯЙ , И УСТРАНЯЙ САМ ЕСЛИ МОЖЕШЬ. ВОТ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ НАМ ЧТО ЭТО МЕТАЛ И ВСЕ.ТЕПЕРЬ ЗАКАЗАЛ ЗАПЧАСТИ НА НЕГО.БАК 8лит.и рем комплект трех ходового .БО НАШИ СПЕЦЫ ЦЕНЫ НЕСЛОЖУТ. ЧТО ВЫВОД ДЕЛАЮ ОДИН.ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ.И ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ.ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА. СПАСИБО ЗА ФОРУМ И ЧТО ОН ЕСТЬ.ДОЛГО ИСКАЛ НО ВСЕ ЖЕ НАШОЛ ТОТ ФОРУМ ГДЕ ПРОСТО ЕСТЬ ТАКИЕ РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАК У НАС. УДАЧИ.
Добрый день, котел Hermann Supermicra 24-SE/TURBO. В доме была перефазировка в электрическом щите. В итоге скачек в 380 в. К сожалению не было стабилизатора. Разобрал котел и добрался до платы управления, отгорел ноль. Сама плата вроде как целая, но при включении котла загорается красная лампочка и все. Помогите советом, что может перегореть на плате, что можно было бы перепаять. Заранее благодарю.
Добрый день, подскажите пож. такая беда котёл супермикра не хочет включаться в режиме ГВС но когда котел работает в режиме отопления вода греется правда нет той температуре какая была раньше, котлу 7 лет, до этого благодаря вашему форуму, огромное спасибо, была успешно произведёна замена конденсатора 0.47 котёл заработал и отработал весь зимний период без проблем, да ещё сегодня обнаружил такой нюанс если давление воды падает то и увеличивается её температура.
Добрый день, подскажите пож. такая беда котёл супермикра не хочет включаться в режиме ГВС но когда котел работает в режиме отопления вода греется правда нет той температуре какая была раньше, котлу 7 лет, до этого благодаря вашему форуму, огромное спасибо, была успешно произведёна замена конденсатора 0.47 котёл заработал и отработал весь зимний период без проблем, да ещё сегодня обнаружил такой нюанс если давление воды падает то и увеличивается её температура.
Надо проверь микрик и почистить при разборке и сборке нужна некоторая сноровка.
Одна нужна . Мне котёл достался с неправильно собранным 3х-ходовым клапаном . Работает , нормально , пружину свил сам , но не на100% . Если слабая , то не перекрывается полностью клапан и теплоноситель ,попусту греет пластинчатый теплообменник + до дальних , в системе батарей не доходит , т.к. получается ,байпасная линия открыта всё время . Если пружина сильнее чем надо , то срабатывает ,только от сильного напора воды . Пока настроил её размеры , разбирать гидроблок пришлось раз 5 . Поначалу работало как надо , в соответствии с паспортными данными . Прошлой весной , заметил , что теплообменник ГВС горячий , даже когда долго не пользовался гор. водой . Разобрал весной , как потеплело гидроблок - моя пружина ,от коррозии стала тоньше и момент срабатывания ,естественно ушёл ,в зону меньшего протока . Прошёл год ,ситуация повторяется , поэтому нужна пружина из 1.4-1.5мм из нерж проволоки или оригинал .
Последнее редактирование comprex (2012-03-15 22:23:33)
Здравствуйте. Если есть данные сообщите пожалуйста № подшипника в вентиляторе (турбине) ибо гудеть начал громко. Что еще может гудеть? точно не гидронасос. спасибо. Юрій м.Броди Львівська обл. Supermicra 23
Последнее редактирование yuriiss (2012-03-20 23:47:18)
Здравствуйте. Если есть данные сообщите пожалуйста № подшипника в вентиляторе (турбине) ибо гудеть начал громко. Что еще может гудеть? точно не гидронасос. спасибо. Юрій м.Броди Львівська обл. Supermicra 23
626 закрытый
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Привет всем.Нужна помощь.Котел зажигается,держит пламя,как только начинает греть на полностью открытый газ-сразу тухнет.При уставке на малую температуру воды-работает без проблем.Проблема только когда начинает греть на полную мощность. Заранее благодарен за ответ.
Причин несколько :Следствие -Перегрев.А причина,не отрегулирован по мощности газовый клапан ,забит теплообменник,неисправен датчик температуры ,ограничен проток и .т.д)
Последнее редактирование plotq (2012-03-22 13:15:34)
Спасибо за совет.Пока склоняюсь к регулировке газового клапана,если не сикрет,подскажите как уменьшить максимальную подачу газа на клапане.Остальное отбросил,потому как при малой уставке(1/3 поворота )все работает отлично,и проток воды отличный.Пока делаю так:ручку температуры на минимум, и по мере нагрева воды- выставляю в нужное положение,и так достигаю нужной температуры воды.
все понял,спасибо.забыл сказать,лампа неисправности не светится,работает в режиме старт-стоп,но тухнет только когда открыт на всю клапан газа.буду искать инструкцию по клапану,так понял что со временем клапан может разрегулироваться ?
датчик поменял,все так-же тухнет при полном открытии газового клапана,потом опять стартует ( лампа поломки соответственно не светится).Сделал полное ТО котла,чтобы отбросить остальные варианты.Проток воды в норме,трехходовой клапан работает как часы.Пока не могу найти какая защита закрывает газовый клапан,может есть защита по в самом клапане...Есть идеи у специалистов ?