#1 2023-04-05 18:43:25

Demediuk
Новичок

Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Помогите пож. советом. Котел Юнкерс евролайн zs 23 AE23/31. При включении горячей воды котел перегревается и выключается(1 мин), мигает 95гр и м красная кнопка,
прочистка обоих теплообменников не принесла результатов, датчик температуры исправен, трехходовой клапан рабочий, немного изменило ситуацию замена ротора циркуляционного насоса(оригинальный насос слишком дорого),
теперь котел вырубается через 4 мин, регулировка газового клапана - не поменяла почти ничего - мастер сдался(и сказал надо весь котел разбирать) у меня подозрение на забитый фильтр датчика протока т,к там стоит турбинка и дает управляющий сигнал(через плату) для модуляционого клапана который регулирует поток газа(я так думаю), а раз сигнал некорректный газа поступает слишком много и котел идет в аварию. Буду благодарен за советы т.к. разбирать весь котел не имею желания.

 

#2 2023-04-06 22:45:16

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

там нет 95г лампочек
есть 75, есть 90 - что саме у вас мигает???

 

#3 2023-04-07 14:35:06

Demediuk
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Спс за уточнение, мигает красная и 90 град(снят кожух а градусы на нем, недосмотрел) в мануале ошибка газовой аппаратуры.



Последнее редактирование Demediuk (2023-04-07 16:32:39)

 

#4 2023-04-07 18:08:37

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Эта авария говорит о проблеме либо датчика температуры, оба нужно проверить, либо проблема пресостата

 

#5 2023-04-07 22:51:17

Demediuk
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Датчик температуры проверил(измерил сопротивление при комнатной температуре 11кОм и изменение при нагреве) верхний датчик тоже проверил, при нагреве щелкает, а вот до датчика тяги еще не добрался, как его проверить?



Последнее редактирование Demediuk (2023-04-09 17:21:09)

 

#6 2023-04-07 23:03:24

Demediuk
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Чуть не забув, тягу проверил откритием входних дверей ситуацию не поменяло.

 

#7 2023-04-10 18:54:41

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Датчик тяги должен давать такие же показания как и датчик температуры в этом котле

 

#8 2023-04-10 19:21:14

Demediuk
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Спасибо за совет сегодня проверю.

 

#9 2023-04-13 16:07:18

Demediuk
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Большое спасибо за квалифицированные и профессиональные советы. После того, как полез проверять датчик тяги, выяснил, что дымовые газы идут не в дымоход а в кухню и соответственно перегревают датчик и котел идет в отключение, проверка тяги показала что она слишком мала. Решил прочистить дымоход(бросая в него 10кг гантелю) и вуаля в дымоходе оказалось кусок бревна 12 на 15 см.(как оно туда попало загадка), после этого появилась тяга и котел заработал а штатном режиме. Правда по ходу прочистил и промыл еще датчик протока воды(гулять так гулять). ВЫВОД - РЕМОНТ КОТЛА НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ С ПРОВЕРКИ ТЯГИ,в первую очередь, а не в последнюю. Еще раз БОЛЛЬШОЕ СПАСИБО!!!



Последнее редактирование Demediuk (2023-04-13 16:08:51)

 

#10 2024-09-21 23:41:29

Руслан 84
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться Юнкерс евролайн дымоход стоял на летнем режиме и был перекрыт кран подачи воды отопления обратка была открыта, котел проработал месяц и загорелась авария и 90 градусов индикатор. Может кто сталкивался с такой проблемой?

 

#11 2024-09-22 19:36:59

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

1 - убедиться что есть давление теплоносителя в котле!
2 снять аварию

Проверить  датчики NTC, проверить датчик перегрева.
Возможно проблема в электронике
И еще - евролайны бывают друх типов -1 поколения и второго.

 

#12 2024-12-14 02:25:41

vasylave
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Добрый вечер, похожая проблема что и выше. Котел при старте даже не пытается начать поджиг. При включении сразу падает в ошибку "авария + 90градусов". Уже проверил все датчики NTC по кругу, один даже поменял. Все выдают +-12кОм. Датчик протока воды тоже в норме, открываю кран - замыкается. Давление в котле судя по штатному манометру тоже в норме. Датчик у трубы дымохода заменил, старый был подплавленный.
Есть идея еще разобрать трехходовой клапан и его мотор, проверить, но он вроде не должен препятствовать котлу хотя бы попытаться зажечься. Хотел попросить совета, что еще проверить? И как отличить первое поколение от второго? Так же не смог найти где расположен упоминаемый прессостат, может быть такое что в каком-то из поколений его вообще нет?

 

#13 2024-12-14 20:33:38

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

А авария снимается?
3-х ходовой тут не при чем, датчики проверять нужно не по сопротивлению, а по напряжению в рабочем режиме.
Что еще проверить? - плата рабочая или нет?

 

#14 2024-12-18 16:53:19

vasylave
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Авария не снимается. Единственное если отключаю какой-то другой датчик, например контрольный ограничитель температуры, то котел падает в ошибку раньше. Даже не включая насос. Загорается красная + 45 градусов.
По напряжению в рабочем режиме, как это лучше всего организовать, лезть в каждый кабель на включении?
Плата, визуально прошел каждый элемент, следов гари или вздутий нет. Предохранитель на плате цел. Но все естественно не прозванивал. Есть ли какие-то рекомендации как её проще всего проверить?

 

#15 2024-12-18 20:19:23

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Отдавайте плату в ремонт

 

#16 2025-02-20 17:18:15

galyosa
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Добрый день! Помогите советом. Котел ZW 23 KE 23. Месяц тому котел выдал 90 ошибку, я заменил накладной датчик на защелке. Ошибка исчезла, котел заработал. Раз в неделю на день-два идут сбои. Нагрев батарей производит штатно, температура на ручке регулировки и по светодиодам совпадает. Нагревшись, выключается горелка, циркуляционный насос не останавливается, температура по светодиодам остается высокой. Такое состояние может продолжаться до часа точно, дольше отслеживать не хватает терпения. При этом температура батарей падает до комнатной минут за 5-10. При кратковременном включении горячей воды происходит розжиг, светодиоды гаснут и начинается нагрев теплоносителя до выставленной температуры. И цикл повторяется. Нагрев воды работает корректно.

 

#17 2025-02-20 22:24:27

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Датчик протока ГВС не отпускается и котел думает что греет горячую воду или хуже: 3-х ходовой клапан не включается, остается в режиме ГВС сам по себе

 

#18 2025-02-20 23:10:01

galyosa
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Проблемы с котлом только в режиме отопления. Может работать на отопление пару часов без включения ГВС, датчик протока и клапан в этом режиме не задействованы. Производит несколько циклов включения-выключения, не видит понижения температуры и зависает в таком положении. При включении ГВС приходит в норму



Последнее редактирование galyosa (2025-02-20 23:11:59)

 

#19 2025-02-20 23:19:11

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

galyosa пишет:

температура по светодиодам остается высокой

А на самом деле?

 

#20 2025-02-21 12:19:20

galyosa
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Падает до комнатной, может чуть выше. И еще момент. Система - кольцо. Первая батарея может быть сильно разогрета, последняя еще холодная, обратка еще не прогрелась, а выключение уже происходит.

 

#21 2025-02-21 22:36:46

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

galyosa пишет:

Падает до комнатной, может чуть выше. И еще момент. Система - кольцо. Первая батарея может быть сильно разогрета, последняя еще холодная, обратка еще не прогрелась, а выключение уже происходит.

то есть котел остывший, а датчик что вы поменяли - показывает высокую температуру?
И вы удивляетесь почему датчик не правильно показывает температуру?

 

#22 2025-02-22 22:56:53

galyosa
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Это происходит не во всех случаях, а когда происходит, стоит кратковременно включить-выключить горячую воду - происходит сброс этого зависания. До замены этого датчика котел просто не включался.

 

#23 2025-12-27 14:25:58

algora
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Добрый день,
котел Junkers Euroline ZW23 AE23 S2805 подключен напрямую в 220 без стабилизатора
на ГВС = срабатывает на отлично
на отопление = термостат срабатывает а котел полностью спит,
иногда котел просыпается, включится на минут 10-15, греет батареи, потом отключает горелку и крутит насос минуты 2-3 и отключается,
а иногда просыпается и работает в стандартном режиме на отопление, как и должен.

также принудительно его можно разбудить на отопление, если термостат замкнут, включаешь ГВС она протекает, потом выключаешь и он греет отопление.

правильно ли я понимаю что это может быть из-за = Переключатель гидравлический 8717204199 (замена 8708505014)
или нужно что-то еще проверить ?

заранее спасибо и с наступающими праздниками

P.S. также год назад наблюдал такое, что при включение котла через стабилизатор напряжения, то на ГВС он включался, а на отопление вообще никак (спал), вилку переворачивал не помогало, в итоге оставил подключённым напрямую в розетку.



Последнее редактирование algora (2025-12-27 14:28:54)

 

#24 2025-12-27 21:09:39

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

algora пишет:

на отопление = термостат срабатывает а котел полностью спит,
иногда котел просыпается,

А если контакты термостата (сухой ход) просто замкнуть (отсечь термостат), надеюсь провод на него идет правильный - такой как следует, то как будет себя вести котел, тоже насос не будет включаться временами?

 

#25 Вчера 22:29:10

algora
Новичок

Re: Junkers Euroline ZS/ZW 23/31 KE/AE

Анатолий пишет:

algora пишет:

на отопление = термостат срабатывает а котел полностью спит,
иногда котел просыпается,

А если контакты термостата (сухой ход) просто замкнуть (отсечь термостат), надеюсь провод на него идет правильный - такой как следует, то как будет себя вести котел, тоже насос не будет включаться временами?

провод был установлен еще 15 лет назад, сразу правильный на 1.5мм, единственно длина у него ~ 10m, более кабель не трогался
Регулятор комнатной температуры - механический Bosch TR 12
теор. думал конечно что возможно контакты как-то могли окислится в нем...

попробую замкнуть перемычкой  и отпишусь...



Последнее редактирование algora (Вчера 22:36:42)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6260
Всего тем: 665
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22558
День рождения сегодня 
max tr(41)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: GoPro
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 3

map forum

[ Generated in 0.081 seconds, 45 queries executed ]