Помогите пож. советом. Котел Юнкерс евролайн zs 23 AE23/31. При включении горячей воды котел перегревается и выключается(1 мин), мигает 95гр и м красная кнопка, прочистка обоих теплообменников не принесла результатов, датчик температуры исправен, трехходовой клапан рабочий, немного изменило ситуацию замена ротора циркуляционного насоса(оригинальный насос слишком дорого), теперь котел вырубается через 4 мин, регулировка газового клапана - не поменяла почти ничего - мастер сдался(и сказал надо весь котел разбирать) у меня подозрение на забитый фильтр датчика протока т,к там стоит турбинка и дает управляющий сигнал(через плату) для модуляционого клапана который регулирует поток газа(я так думаю), а раз сигнал некорректный газа поступает слишком много и котел идет в аварию. Буду благодарен за советы т.к. разбирать весь котел не имею желания.
Датчик температуры проверил(измерил сопротивление при комнатной температуре 11кОм и изменение при нагреве) верхний датчик тоже проверил, при нагреве щелкает, а вот до датчика тяги еще не добрался, как его проверить?
Последнее редактирование Demediuk (2023-04-09 17:21:09)
Большое спасибо за квалифицированные и профессиональные советы. После того, как полез проверять датчик тяги, выяснил, что дымовые газы идут не в дымоход а в кухню и соответственно перегревают датчик и котел идет в отключение, проверка тяги показала что она слишком мала. Решил прочистить дымоход(бросая в него 10кг гантелю) и вуаля в дымоходе оказалось кусок бревна 12 на 15 см.(как оно туда попало загадка), после этого появилась тяга и котел заработал а штатном режиме. Правда по ходу прочистил и промыл еще датчик протока воды(гулять так гулять). ВЫВОД - РЕМОНТ КОТЛА НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ С ПРОВЕРКИ ТЯГИ,в первую очередь, а не в последнюю. Еще раз БОЛЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Последнее редактирование Demediuk (2023-04-13 16:08:51)
Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться Юнкерс евролайн дымоход стоял на летнем режиме и был перекрыт кран подачи воды отопления обратка была открыта, котел проработал месяц и загорелась авария и 90 градусов индикатор. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добрый вечер, похожая проблема что и выше. Котел при старте даже не пытается начать поджиг. При включении сразу падает в ошибку "авария + 90градусов". Уже проверил все датчики NTC по кругу, один даже поменял. Все выдают +-12кОм. Датчик протока воды тоже в норме, открываю кран - замыкается. Давление в котле судя по штатному манометру тоже в норме. Датчик у трубы дымохода заменил, старый был подплавленный. Есть идея еще разобрать трехходовой клапан и его мотор, проверить, но он вроде не должен препятствовать котлу хотя бы попытаться зажечься. Хотел попросить совета, что еще проверить? И как отличить первое поколение от второго? Так же не смог найти где расположен упоминаемый прессостат, может быть такое что в каком-то из поколений его вообще нет?
А авария снимается? 3-х ходовой тут не при чем, датчики проверять нужно не по сопротивлению, а по напряжению в рабочем режиме. Что еще проверить? - плата рабочая или нет?
Авария не снимается. Единственное если отключаю какой-то другой датчик, например контрольный ограничитель температуры, то котел падает в ошибку раньше. Даже не включая насос. Загорается красная + 45 градусов. По напряжению в рабочем режиме, как это лучше всего организовать, лезть в каждый кабель на включении? Плата, визуально прошел каждый элемент, следов гари или вздутий нет. Предохранитель на плате цел. Но все естественно не прозванивал. Есть ли какие-то рекомендации как её проще всего проверить?
Добрый день! Помогите советом. Котел ZW 23 KE 23. Месяц тому котел выдал 90 ошибку, я заменил накладной датчик на защелке. Ошибка исчезла, котел заработал. Раз в неделю на день-два идут сбои. Нагрев батарей производит штатно, температура на ручке регулировки и по светодиодам совпадает. Нагревшись, выключается горелка, циркуляционный насос не останавливается, температура по светодиодам остается высокой. Такое состояние может продолжаться до часа точно, дольше отслеживать не хватает терпения. При этом температура батарей падает до комнатной минут за 5-10. При кратковременном включении горячей воды происходит розжиг, светодиоды гаснут и начинается нагрев теплоносителя до выставленной температуры. И цикл повторяется. Нагрев воды работает корректно.
Проблемы с котлом только в режиме отопления. Может работать на отопление пару часов без включения ГВС, датчик протока и клапан в этом режиме не задействованы. Производит несколько циклов включения-выключения, не видит понижения температуры и зависает в таком положении. При включении ГВС приходит в норму
Последнее редактирование galyosa (2025-02-20 23:11:59)
Падает до комнатной, может чуть выше. И еще момент. Система - кольцо. Первая батарея может быть сильно разогрета, последняя еще холодная, обратка еще не прогрелась, а выключение уже происходит.
Падает до комнатной, может чуть выше. И еще момент. Система - кольцо. Первая батарея может быть сильно разогрета, последняя еще холодная, обратка еще не прогрелась, а выключение уже происходит.
то есть котел остывший, а датчик что вы поменяли - показывает высокую температуру? И вы удивляетесь почему датчик не правильно показывает температуру?
Это происходит не во всех случаях, а когда происходит, стоит кратковременно включить-выключить горячую воду - происходит сброс этого зависания. До замены этого датчика котел просто не включался.