Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2023-06-25 09:33:50

Mr.Funt
Новичок

Italtherm 30 kw.

Неожиданная проблема - сейчас, при включенном летнем режиме, если открыть подачу горячей воды запускается и контур отопительной системы :(
Вообще, оба контура работают одновременно не зависимо от включенных летнего или зимнего режимов.
Питание передергивал - не помогло.
Заранее спасибо за совет!. Пока пользуемся только холодной водой.

 

#2 2023-06-26 20:45:06

Анатолий
Administrator

Re: Italtherm 30 kw.

Проблема с 3-х ходовім клапаном, который переключает контура

 