Re: Ремонт котла Elexia
При работе на ГВС выпадает код ошибки 40-50-60-80, горелка отключается.
Сбрасывается только через reset. Проявляется через 3-4 минуты работы на ГВС.
При частичном прикрытии крана ГВС на входе котла неисправность не проявляется и возможна его более-менее нормальная работа.
Она означает, что температура на выходе ГВС не может дойти до заданной температуры регулятора ГВС за определенное время, то есть когда забит теплообменник вторичный или по каким нибудь другим причинам котел не может нагреть воду.
Помогает промывка теплообменника ГВС.
Возможно нужно заменить датчики температуры - основной, а также ГВС.
Возможно проблемы с 3-х ходовым и он не переключается полностью на нагрев ГВС.