Re: Котел Ariston Genus 24 конденсаційний
Саме помилка 5Р3 і зазначає відрив полум'я.
Стосовно помилки 504, напевно ви помилились, можливо 501(?), оскільки ні у мануалі, ні на практиці такої помилки(504) не зустрічав.
Хоча,.. усе колись трапляється вперше.
Крім того, щоб замінити вузол з електродами, майстру треба іноді перевіряти регламентовану виробником обладнання відстань між електродами та газовою арматурою та відповідність тисків газу в усіх режимах роботи обладнання.
Ще одне питання - загальна довжина димовивідної труби, і, доречі, ви не зазначили тип димовидалення, коминний(димохідний) чи безкоминний(турбований), бо від цього теж дещо залежить.
Якщо коминний, то чи реалізовано у вас приточна вентиляція у приміщенні з котлом?
Якщо безкоминний, то чи не напутали монтажники при встановленні котла з дросельною шайбою у димовому каналі?
Кількість колін у 90 та 45 градусів, якщо такі є?