Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#26 2013-08-02 08:05:04

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

А если увеличь скорость?Но это вы наверняка пробовали.Возиожно,имеет место недоработка алгоритма.Зная прямолинейность немцев можно предположить что в этой версии такую ситуацию никто не моделировалия .Смущает только вот что-я работаю с Виссманом давно-а такая ситуация ещё не вылазила.Ну а всё таки поставить перемычку и резистор?Давайте полностью исключии гидравлику и разные мокрые дела.Может получится как то добить этот вопрос?



Последнее редактирование SKS (2013-08-02 08:35:57)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#27 2013-08-02 10:39:46

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Посталю вопрос по другому.Какая деталь в плате может нагреватся/давать сбой при длительной работе на максимальной мощьности? Причем именно на ГВС! Учтем что циркуляция через теплообменники абсолютно нормальная и для верности удален ограничитель расхода ГВС.

 

#28 2013-08-02 13:05:46

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Греться там нечему.И причём тут длительная работа?Мы говорили вот о чём-

Leonid пишет:

Все верно.Теперь закрываем кран-горелка тухнет.Сразу открываем кран-опять выход горелки на полную мощьность!!!И перегрев(скачек температуры)и только потом модуляция.Температурный датчик гвс с измененным сопротивлением потому что горячий.Почему на модулятор в этот момент поступает максимальное напряжение?

А то я всё больше склоняюсь к мысли о промывке верхнего теплообменника-которую вы упорно игнорируете.



Последнее редактирование SKS (2013-08-02 13:09:24)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#29 2013-08-02 13:12:33

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Перегрев(скачек температуры) - имеется в виду не комфортный скачек температуры после повторного открытия крана гвс.Вопрос был связан  с версиями прошивок и к глюку данного котла не имеет ни какого отношения.
Глюк вылазит именно тогда когда ставишь ручку гвс в положение мах.,естественно выход на полную мощность и через несколько секунд оключается газовый клапан(ни каких неисправностей индикатор не высвечивает),горелка погасла, затем стукает два раза модулятор,искра,открывается клапан,пламя....может продолжить нормальную работу с подержкой заданной температуры но скорее всего опять отсечка и по кругу.ЭТО НЕ СВЯЗАНО С ПЕРЕГРЕВОМ!
Я понимаю что такое положение регулятора ни кто не использует,но у предыдущего хозяина глюк начинался с среднего положения.Подозреваю,меня это ждет зимой,когда температура входящей воды упадет и работа в режеме максимальной мощности будет более продолжительной.
Прикрывали входной газовый кран что бы обмануть возможный перегрев теплообменника (снижали высоту пламени) - глюк все равно вылазит!



Последнее редактирование Leonid (2013-08-02 13:31:08)

 

#30 2013-08-02 16:57:17

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Решено. Проблема по питанию процессора. SKS,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

 

#31 2013-08-02 17:19:17

UVA
Админ

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Leonid пишет:

Перегрев(скачек температуры) - имеется в виду не комфортный скачек температуры после повторного открытия крана гвс.Вопрос был связан  с версиями прошивок и к глюку данного котла не имеет ни какого отношения.
Глюк вылазит именно тогда когда ставишь ручку гвс в положение мах.,естественно выход на полную мощность и через несколько секунд оключается газовый клапан(ни каких неисправностей индикатор не высвечивает),горелка погасла, затем стукает два раза модулятор,искра,открывается клапан,пламя....может продолжить нормальную работу с подержкой заданной температуры но скорее всего опять отсечка и по кругу.ЭТО НЕ СВЯЗАНО С ПЕРЕГРЕВОМ!
Я понимаю что такое положение регулятора ни кто не использует,но у предыдущего хозяина глюк начинался с среднего положения.Подозреваю,меня это ждет зимой,когда температура входящей воды упадет и работа в режеме максимальной мощности будет более продолжительной.
Прикрывали входной газовый кран что бы обмануть возможный перегрев теплообменника (снижали высоту пламени) - глюк все равно вылазит!

Как услышать, :"затем стукает два раза модулятор" и тд.
Может запишите в MP3 и тд.
Если не трудно...
Прошу
Просто любопытно!
Как Модулятор?!!! Может стучать?...
Мне Дураку на Бис, Что такое имодулятор? Где искать? и как устроен?....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#32 2013-08-02 21:29:17

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

К сожалению или к счастью я уже не смогу сделать запись.
Котел исправно работает.
Но могу подсказать как это сделать: Берете в руки газовый клапан sigma 845 с синей катушкой модулятора(артикул писать не буду),подключаете к этой синей катушке 12 вольт постоянного тока и услышите щелчек.

Вот таких щелчков было два  с интервалом примерно 0.3 секунды.Спросите почему?

См.сообщение #32 (Сбой по питанию процессора)
И во время таких сбоев одному богу известно какие команды он (процессор) может раздавать на периферию.
Это хорошо что главные клапана закрывались!!!
Поэтому, мой Вам совет, если Вы не знаете что такое модулятор, катушка модулятора, устройство модуляции мощности и т.д., а тем более работу этого узла - Пригласите специалиста!

 

#33 2013-08-02 22:11:57

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Отлично-проблема решилась.Ещё раз для себя отметил что лучше этой модели котла нет и к сожалению не будет.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 14

map forum

[ Generated in 0.033 seconds, 26 queries executed ]