Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2024-09-11 10:26:36

alex1962000
Новичок

Котел Habitat 2

Доброго дня. Така ситуація.
Котел Habitat 2 і росте тиск в котлі.
Котел в літньому режимі, а тиск росте незалежно чи користуюсь гарячою водою чи ні.
І що саме цікаво, тиск виростає по манометру майже до 4 бар, а клапан не спрацьовує.
Кран підпитки поміняний на новий.



Последнее редактирование alex1962000 (2024-09-11 10:27:33)

 

#2 2024-09-11 22:00:40

Анатолий
Administrator

Re: Котел Habitat 2

alex1962000 пишет:

Кран підпитки поміняний на новий.

Залишилось поміняти теплообмінник, якщо в системе нема іншого крана підпитки

 

#3 2024-12-04 19:08:40

s_bee
Новичок

Re: Котел Habitat 2

У мене було подібне. Поміняли кран підпитки і тиск став скакати від 1 до 2, в залежності від тиску в системі водопостачання (4 поверх). Прийшов майстер викрутив кран підпитки і там було браковане резинове кільце , якесь надірване, майстер сказав, що коли вкручували , то попали на остаки шлаку і ним порізали резинку. Поміняли резинку на нову , підчистили посадочне місце і вкрутили кран назад. Тиск перестав скакати.

Підкажіть, а коли працює опалення вода з магістралі перекривається котлом?



Последнее редактирование s_bee (2024-12-04 19:15:25)

 

#4 2024-12-04 22:08:10

Анатолий
Administrator

Re: Котел Habitat 2

s_bee пишет:

Підкажіть, а коли працює опалення вода з магістралі перекривається котлом?

Нет.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6117
Всего тем: 658
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22392
День рождения сегодня 
alexod3(42),
Asd321,
Bondarom(53),
х-марачес(45)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Melya
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.051 seconds, 22 queries executed ]