Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2025-02-26 08:37:56

Mortician
Новичок

Immergas Mini Eolo 24 3E

Добрий день, являюся користувачем Immergas Mini Eolo 24 3E. Виникла проблема: під час увімкнення крана гарячої води на екрані загоряється значок крана, котел запалюється, але горить секунду і гасне. Через пару секунд знову запалюється і знову гасне. Це відбувається постійно, але жодної помилки не висвічується. Перевірив датчики протоку води, датчик температури NTC, почистив електрод розпалу котла, продув камеру від пилу, але нічого не змінилося. Однак, коли вмикаю котел на обігрів будинку (батареї опалення), котел працює справно, розпал відбувається у звичайному режимі. Помітив, що якщо температура води в системі піднімається вище 40°C, при увімкненні крана гарячої води розпал відбувається, і котел працює справно. Але щойно температура опускається нижче 40°C, гаряча вода не нагрівається, котел запалюється та гасне.

 

#2 2025-02-26 21:37:31

Анатолий
Administrator

Re: Immergas Mini Eolo 24 3E

А як ви перевірили датчик температури NTC?
А мінімальну настройку газового клапана тоже перевірили?

 