#1 2026-01-10 21:10:11

Va1Lom
Новичок

Плата DBM01, уходит в рестарт

Доброго времени суток. Имеется плата dbm01 от котла firolli c24. Симптомы следующие: при подачи 220АС загораются три индикатора на доли секунды, затем загорается желтый на на 3сек. после чего все гаснет, и через 3 сек. цикл повторяется.
По поверхностному осмотру: плата без видимых повреждений. Напряжение на питание мк в норме 5в, на выходе шим-ки 14,5в. На reset мк приходит 5в, в момент выключения падает до 2,45в, после до 0,8в.
Куда мне следует копать дальше?

 

#2 2026-01-10 21:27:03

Анатолий
Administrator

Re: Плата DBM01, уходит в рестарт

Микросхема ШИМ какая?

 