Re: Котлы Viessmann с автоматикой Vitotronic
Добрый день!
Описание системы: Vitotronic 333 осуществляет общее управление контурами отопления и ГВС, управляет сотыми контроллерами, которые на газовых котлах. На улице стоит погодный датчик, по показаниям с которого контроллер по заложенной в него таблице производит подмешивание горячей воды на гребёнке в контуры отопления с помощью управляемых клапанов (смешение воды через байпас и нагретой в гребёнке).
Описание проблемы: проблема замечена при переходе уличной температуры через 0 градусов. Иногда при таком переходе клапаны либо полностью закрываются, либо полностью открываются. То есть при плюсе на улице в отоплении может быть кипяток, а при минусе едва тёплая вода (гребёнка отсекается от контура).
При этом никаких ошибок на контроллере нет.
Что мы делаем: выключаем контроллер, отключаем/подключаем провода, приходящие с клапанов, включаем контроллер. Контроллер моргает аварией и начинает активно исправлять ситуацию, подгоняя температуру в контурах в соответствии с таблицей.
Что было раньше: было большое количество ошибок по связи между 333 и всей его периферией. Заменили материнскую плату, эти ошибки ушли.
Собственно, вопрос: куда копать в ситуации с клапанами? В сторону самих клапанов, проводов, датчиков температуры или опять что-то менять в 333-м?
Последнее редактирование Otool (2015-12-29 12:14:51)