Котел ZW24-2DHKE 23 S 7100 модель 7713230769 после грозы сразу после включения питания в любом режиме постоянно включен поджиг. На дисплее нет никаких сообщений об ошибках, на регуляторы температуры реагирует (отображает заданное значение), температуру воды в системе отображает. Что посоветуете?
С цепью поджига разобрался. Тиристор P0102MN 5AA4 в цепи управления звонился нормально, вычислил только заменой, на плате был еще один такой же. Для полной уверенности нужно проверить в действии, но на котле проверить не могу, далеко. Подскажите пожалуйста сопротивления датчиков (всех) и их подключение к плате (45007556-005 REV B). Подключение срисовывал с котла, провода в жгуте - мог ошибиться. 1-2 - перемычка, 3-4 - датчик температуры горячей воды (NTC), 5-6 - датчик температуры подачи в контуре отопления (NTC), 7-8 - устройство контроля тяги, 9-12 - датчик расхода воды, 10 - не подключен, 11-14 - индикатор (светодиод), 15-16 - ограничитель температуры. (Названия датчиков из "Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации"). Если нужно инструкцию выложу. И еще вопрос Вы торгуете эл.компонентами? Если вдруг окажется нерабочей 78F9116B можно ли будет заказать запрограммированный экземпляр? И можно ли у Вас приобрести P0102MN 5AA4 в корпусе SOT-223 (маркировка на корпусе P2M)?
.... Если вдруг окажется нерабочей 78F9116B можно ли будет заказать запрограммированный экземпляр?....
Если вдруг окажется нерабочей 78F9116B, присылай плату -отремонтируем. отдельно 78F9116B не продаются! а если и продастся то её стоимость будет равна 50% от стоимости новой платы.
Быстро! Качественно! Дёшево! Выберите только два пункта.
ZW 24-2DH KE Добрый день. Вопрос по работе контура горячей воды. При включении горячей воды котел включает поджиг и начинается подогрев воды. Греет воду не больше минуты. И подогрев отключается. Отключается подогрев воды не зависимо от того, какую мощность ставить на регуляторе температуры горячей воды. Оставив воду включенной, подогрев включается через пару минут и снова отключается через минуту, две. Приходил «мастер», почистил что то кислотой (не знаю что – меня не было дома), сказал что все будет работать. «Мастера» нет - проблема осталась. Подскажите, может ли это быть проблема в датчике NTC, и можно ли его поменять самостоятельно?
Всем Добрый день, такая проблемма котел CERACLASS ZW/S 24-2 AE периодически самопроизвольно происходит перезагрузка контроллера ( в течении часа может до 3 раз), ни каких ошибок не выдает напряжение сети стабильное(стабилизатор)
Мужики, для повышения самообразования, подскажите как из этого агрегата сенсор протока достать? А то был сегодня у клиента, и так крутил, и сяк крутил, но достать его не получилось... Побоялся сломать усы который входят в проточку.
Мужики, для повышения самообразования, подскажите как из этого агрегата сенсор протока достать? А то был сегодня у клиента, и так крутил, и сяк крутил, но достать его не получилось... Побоялся сломать усы который входят в проточку.
сломать можно легко, толкнуть в сторону снятого теплообменника Только для чего все труды эти - клинит?
была жалоба клиента, что котел запаздывает на включение горячей воды...проблему решил) прям в блоке залил сенсор Сантри-гелем...постояло 5 минут..промыл водой и пластик стал как с завода :), и заработало как часики...правда пришлось еще доставать подпиточный кран, залип зараза...
Доброго времени суток! Есть котел Junkers zw24-2dhae Как-то пошел в душ, после душа потрогал батарею и уголок батареи был ощутимо теплый (регулятор отопления на Summer – минимальное положение т.е. выкл.) позвонил мастерам. Приехали мастера, разобрали трехходовой клапан – он был и есть рабочий – шток бегает все хорошо. Проблема осталась. Потом вынули внутреннюю втулку с пружиной и штоком – на вид как цельная, но разбору подлежит (на которую давит трехходовой клапан) – она была вся засраная. Разобрали, помыли, почистили её в разбавленной с теплой водой пищевой кислоте и столовом уксусе – все стало блестеть и сиять, а так же налили уксуса в бронзовую трубку в которой стояла вышеупомянутая деталь – подождали минут 15-ть. Собрали, включили горячую воду, вроде батареи не греет, но вот от котла идет медная труба (подача отопления) общей длинной 10-15 см до крана – она при включении и выключении воды греется жуть как – в момент протока горячей воды такого нагрева не происходит. Соответственно потом нагревается и кран на отопительной трубе (на подаче – кран стоит после медной трубки из котла и переходит в пластиковую трубу). В Итоге – после пользования горячей водой в «обычный семейный вечер» (посуда, душ) – пластиковая труба отопления (Подача) (от котла до пола (в полу под стяжкой), общей длиной 1,2-1,3 м нагревается и становится теплей чем труба подающая горячую воду от котла... Но батареи вроде не нагреваются (уголки холодные). Подскажите знающие люди, это вообще нормальная работа котла или все же нет?! И в чем может быть дело? Заранее Всем благодарен !!!
В этом котле часто такое происходит к сожалению, закройте кран на подаче отопления до отопительного сезона и всё
И что по сражаться с этим никак??
Ситуация еще вот чем осложняется - я купил этот котел в этом году, да он уже был б/у, но "господа продавцы-инсталяторщики-мастера", сказали что: "Поставим будет как новый и все бесплатно устраним если что не так, если нет, то вернем деньги..." Косяк за косяком котел оживили на протяжении определенного времени, вот остался вот этот бок один, а так в целом котел работает на твердую 4. Вот и думаю я, что делать, то ли добить и решить вопрос этот, то ли вернуть котел и забыть. Что посоветуете? И может путем замены чего это исправляется? Я понимаю, что "господам продавцам-инсталяторщикам-мастерам" не охота денежку выкидывать в запасные части, но уговор есть уговор... Что скажите?
1) Возьми с них гарантию на 2...3 года на запчасти и приглашай два раза в год по 10$ за визит и не парся. Даже самы хороший котел может не работать если он смонтирован на неправильною систему отопления или ХВГ-ГВС ... Окуратно пользуйся и будет тебе счастье. Дополнительно прочитай инструкцию по эксплуатации. Обрати внимание на проток горячей воды. И все. Будет служить как новый, а может и лучше.