Добрый день всем. помогите разобраться с проблемой котла NovaTec АГД 18, аналог Solli 18h. на ГВС котел работает нормально, а на отопление, после нагрева до заданной температуры, выскакивает ошибка dh. то-есть котел быстро нагревает воду до заданной температуры (за 10-15 сек) и выключается. сначала я грешил на циркуляционный насос - разобрал его, полость "улитки" чистая и ровная, крыльчатка и ротор тоже чистые, конденсатор не проверял. после установки насоса на место, котел поработал без сбоев 1 час и снова начал выдавать ошибку dh. куда еще смотреть, стабилизатор есть, стабильно 219-221 В, фильтр на "обратке" почистил.
Здравствуйте! Котел Solly H 18 После непродолжительной работы в режиме отопления на часах котла высвечивается 50 00 и температура сбрасывается до 33. Встречал в нете что это демо режим или заводская блокировка. На данном форуме на 7 странице предлагается решение при переходе по ссылке, но ссылка нерабочая. Помогите советом, кто знает как решить. Спасибо!
Спасибо, но не то. Вот что помогло. Нашел в интернете: "Алгоритм сброса данной блокировки следующий. 1. Отключаем электропитание котла, вынув вилку из сети. 2. Нажимаем кнопку режима антизаморозки и, удерживая её, включаем котел в сеть. Кнопку удерживаем до появления сигнала зуммера. 3. После появления сигнала зуммера отпускаем кнопку антизаморозки, частота зуммера уменьшится в два раза (один сигнал в две секунды). 4. Фиксируем показания времени, отображаемые на дисплее. Смысл снятия блокировки состоит в том, чтобы вместо значения времени, выданного нам котлом в результате проделанных шагов 1,2,3 ввести новое значение, вычисленное по приведенным ниже формулам: ЧАСЫ = (В+2)/4 МИНУТЫ = (А+В)/2, где А и В – соответственно значения часов и минут, отображаемые на дисплее. Дальнейшие действия рассмотрим на примере: Пусть после описанных выше шагов на дисплее отображается значение времени 32:08. Тогда переменная А = 32, а переменная В = 08. Подставляем эти значения в формулы: ЧАСЫ = (08+2)/4 = 2,5 МИНУТЫ = (32+08)/2 = 20 Обратите внимание, что при вычислении нас интересуют только целые числа, т.е. результаты не округляются ни в «плюс», ни в «минус». Таким образом получаем окончательный результат: ЧАСЫ = 02 МИНУТЫ = 20 5. Для того, чтобы ввести вычисленное значение времени, необходимо нажать кнопку суточного программатора. Нажимаем эту кнопку один раз, часы (32) начинают мигать. Кнопками увеличения/уменьшения температуры выставляем вычисленное значение (02). Далее ещё раз нажимаем кнопку суточного программатора – начинают мигать минуты (08). Кнопками увеличения/уменьшения температуры выставляем вычисленное значение (20). 6. Нажимаем и удерживаем кнопку режима антизаморозки. Котел должен быстро (около 2-х раз в секунду) издать пять коротких сигналов, после чего звук зуммера должен прекратиться. Как только слышим, что зуммер отключился, кнопку антизаморозки отпускаем. Переводим котел в режим отопления, задаем требуемую температуру, отключаем функцию антизаморозки – на этом процедура снятия блокировки будет завершена. Если при выполнении шага №6 вы не услышали пять коротких сигналов, скорее всего была допущена арифметическая ошибка при работе с формулами. В этом случае процедуру необходимо повторить заново, начиная с шага №1."
Если без защитной панели котёл работает нормально,возможно ему не хватает кислорода(тяги).Может увеличить высоту трубы? При надетой защитной панели в режиме отопления выскакивает ошибка dh /
Последнее редактирование dmitro (2017-11-02 17:56:00)
Если без защитной панели котёл работает нормально,возможно ему не хватает кислорода(тяги).Может увеличить высоту трубы? При надетой защитной панели в режиме отопления выскакивает ошибка dh /
Или наобот умешьить высоту трубы или повернуть трубу всторону или вниз или раздолбать трубу молотком -вариантов много. Но я бы отрыл инструкцию и почитал суть этой аварии...
Если без защитной панели котёл работает нормально,возможно ему не хватает кислорода(тяги).Может увеличить высоту трубы? При надетой защитной панели в режиме отопления выскакивает ошибка dh /
Сажу в теплообменнике и дымоходе потруси!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер,сложилась такая проблема с котлом Solly 18.режим отопления работает хорошо,с режимом гвс есть такая проблема,при включении воды,котел работает нормально,при выключении горячей воды газ тухнет,вентилятор работает,температура на табло растет постепенно,хотя пламени нет,и растет она до 48 градусов,потом может еще минута и котел работает нормально и на табло высвечивается нормальная температура,т.е.36-37 градусов.Ошибок никаких не выдает,датчик Холла заменил на новый,но это не помогло,котел перезагружал и тоже самое,помоги советом.
Здрасьте. Попробую еще раз уточнить о проблеме. Котел Solly H 26 не турбо, а атмосферник. Греет площадь 145 м. кв. (2 этажа) на 1 этаже водное половое с гребенками но как я понял без трехходового клапана. Если температуру на котле ставить 50 и больше градусов то котел работает практически не отключаясь в итоге очень жарко. Если ставлю 45 и меньше то он нагрев температуру до заданой отключается и не запускается при снижении температуры на 5 или 10 градусов, а запускается скажем при 30-35 градусах, но приэтом так бахкает что чуть не злетает крышка котла. Подскажите в чем проблема, если такое выдается по идее на холодном котле. Спасибо заранее.
Нужно посмотреть правильно ли идет искра на горелку, растояние искры должно быть 4-5мм. И давление газа при розжиге соответствовать 4мБр. Вы пробовали включить автоматическую настройку газового клапана по инструкции?
Добрый день при работающем газовом котле Solly Standart упало давление воды начал добавлять воду в систелу раздался щелчок теперь отсутствует питание котел не включаеться подскажите какаянеисправность?