Всем добрый день, возникла проблема с котлом Solly Standart, постоянно сбрасывает воду через предохранительный клапан даже при давлении в 1 bar причем довольно быстро за 3 минуты в чем может быть проблема?
Почитай снизу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Это и есть электрическая часть датчика протока, а внутри трубки стоит поплавок который перемещается при протоке воды через котел и дает команду через датчик Холла на плату на включение ГВС. Достань его и попробуй почистить( при установке на место не перепутай какой стороной вставлять).
разобрал почистил собрал работает огромное спасибо,возникла другая проблемма пока кран открыт и течёт гарячая вода на дисплее отображается температура 8-9 градусов и уровень пламени на максимуме ,а когда кран закрываю поднимается до указаной 36 , раньше такого не было, помоему.,просто с марта по ноябрь котёл не запускался в связи спеределкой отопления я просто не помню
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть с котлом.При выставленной температуре в отоплении начиная от 55гр.котел работает но не отключается. Раньше все было нормально. Пример, котел стоит на 55гр. а отключался при 59гр.А сейчас устанвливаешь 55гр. от набирает ее и все больше не набирает и работает постоянно.
Похоже в Конго снижено магистральное давление газа, в следствии чего упало давление в сетях низкого давления... Теперь Ваш котел не требует настройки клапана газового и работает нормально! Не нужно ничего делать!!!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Похоже в Конго снижено магистральное давление газа, в следствии чего упало давление в сетях низкого давления... Теперь Ваш котел не требует настройки клапана газового и работает нормально! Не нужно ничего делать!!!!!!!!!!
А по печке не скажешь, что давление упало, горит аж гудит.И еще, от выставляю я до 70гр. он нагревает до 70 и продолжает работать. А до положенных 74гр. чтобы отключится он не догревает.В голову приходит, что автоматика не дает больше газа.
Последнее редактирование конго (2014-11-07 13:58:04)
Либо газа больше нет! Либо клапан не настроен (max/min)
В этих котлах газ.клапан вручную не настроишь, попробуйте перенастроить газовый клапан согласно инструкции.
Тут вот что я еще увидел. При настройке газового клапана согласно инструкции, все это должно происходить в течении 8-9 минут. А у меня котел зажигается и работает максимум 40сек. потом пламя меньше, меньше и тухнит.Может из-за этого проблемы с котлом, описанные мной выше.
Последнее редактирование конго (2014-11-09 18:39:27)
Добрый день у меня котел angels 24 t по описанию копия Solly standat, перестала работать модуляция горелки газ все время открывается на полную мощность регулировать приходится вручную, в режиме отопления указанную температуру поддерживает включением и выключением газа, а в режиме гвс горячую воду не регулирует, греет даже более 60, нет режима уменьшения уровня газа, до этого вылезала ошибка dh после прочистки земляного контакта у электророзжига ошибка ушла, до этого чистил сам электрод возможно нарушил расстояние от электрода до горелки сейчас расстояние 4-5 мм поджигает хорошо пламя анализирует то же пробовал перезапускать по инструкции от котла solly прогоняет тест но пламя не модулирует а раньше было уменьшение и увеличение пламени от минимума к максимуму. катушка модулятора звонится. Что на выходе регулятора давления не измерял, не знаю что должно быть при нормальной работе. если можно опишите как можно это исправить буду очень благодарен
ошибки dh больше нет замерил напряжение на выходе полевика 15вольт не изменяется замена полевика ничего не дала температуру что на гвс что на отоплении показывает нормально
Добрый день! Котел Solly standart h18, выдает ошибку fy. Представитель сервиса грешил на датчик с 2мя трубками (прессостат). Потом сказал, что длинноват дымоход (1,60м). Потом виновато электричество (дом подключен по временной схеме, стабилизатор есть на котел). Котел запускается после того как прижмешь (подергаешь) контакты или датчик. Датчик вроде рабочий. Дом новый, у соседей тоже такая х...ня с котлами. Может ли быть виновато электричество или дымоход (некоторые укоротили вроде помогает). Я конечно понимаю что солли котел гав....но, но зиму как-то надо дожить. ПОМОГИТЕ С СОВЕТОМ Спасибо
Последнее редактирование Troy (2015-02-18 09:48:02)
Доброго времени суток ув.форумчане! подскажите пожалуйста,отсутствует ГВС на котле Солли Н 18 с турбиной. сказали умные люди,что проблема в датчике протока,но не совсем понимаю,где он находится. я так подозреваю,что на трубе подачи холодной воды в котёл возле крана подпитки. подскажите вразумительно,что делать? заранее спасибо!!!
Последнее редактирование Teo (2015-02-24 23:17:17)
Доброго времени суток. Котел Стандарт Н18. Как разобрать датчик протока ГВС (желательно пошагово, я не спец)? Перестал греть воду после того, как отключили холодную воду и после возобновления подачи холодной воды удар воздуха и ржавой воды походу повредили турбинку (залипла или?). Премного буду благодарен.
Последнее редактирование Yatzz (2015-03-05 15:11:38)
Доброго времени суток. Котел Стандарт Н18. Как разобрать датчик протока ГВС (желательно пошагово, я не спец)? Перестал греть воду после того, как отключили холодную воду и после возобновления подачи холодной воды удар воздуха и ржавой воды походу повредили турбинку (залипла или?). Премного буду благодарен.
Вам это надо,случайно зальете плату или что-то нарушите,не лучше обратиться к спецам или сюда
Если я купил мерседес то понимаю что ремонт будет дороже чем купив запорожец.У тебя тоже наверное был выбор АОГВ или китаецем.Но так как ты взрослый ,то дерзай в газ и электронику не лезь ,а в остальном включив мозги ,сливай воду и мочи китайские произведения.
Если я купил мерседес то понимаю что ремонт будет дороже чем купив запорожец.У тебя тоже наверное был выбор АОГВ или китаецем.Но так как ты взрослый ,то дерзай в газ и электронику не лезь ,а в остальном включив мозги ,сливай воду и мочи китайские произведения.
Полезный совет. Но не ответ на вопрос. Совет от меня: нечего подсказать - не блещи тупостью. Спасибо.
А тему сначала не пробовали читать - там на какой -то из страниц написано как извлекать и чистить турбинку расхода ГВС. А попугаев здесь нет ,извините!!!