#1 2011-01-05 16:21:52

tolikjv
Пользователь

Газовый котел Solly

Подскажите пожалуйста, не работали с котлами Solly H18 ?
Горит попеременно ошибка с5 и  h5.  В списке ошибок таких нет. 
Плате "труба" или можно сделать?

 

#2 2011-01-05 19:45:56

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

CS - Неисправность  датчика температуры  на  подающем трубопроводе или контакта
HS - Неисправность  датчика температуры  на  обратном трубопроводе или контакта

Инструкция по эксплуатации котла SOLLY Standart     

You are not registered

 

#3 2011-01-07 08:46:31

валерий9
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

недавно разбирался с такой же проблемой.
Действительно, это не 5, а S.
В остатке даже после мытья теплообменника наблюдалась картина-
в режиме отоплния и температуре в системе 25-30 гр, выходная труба ГВС прогревалась в около теплообменника до кипятка. Вывод коллективного разума следующий. Теплообменник не промылся в последнем перед выходом ГВС канале отопления., следовательно там не циркулирует вода, датчик НТС ГВС давал перегрев и мы иеем признак отказа как ни странно поперегреву теплообменника.
для проверки версии
Подключил на весу ещё один НТС вместо ГВСного, тот оставил как пробку.
задавил газ до того что при включении гвс она не закипает с учётом ложных показаний висячего NТС.
котёл заработал устойчиво



Последнее редактирование валерий9 (2011-01-08 22:59:57)

 

#4 2011-01-07 21:50:30

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Спасибо вам огромное!!!
А вы не скажите пожалуйста, NTS там на 40 или 100 кОм?
Все 3 датчика 94 кОм (16 градусов), а мне говорят, что должны быть 40 кОм.

 

#5 2011-01-08 19:30:31

валерий9
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

если все показывают одинаково, то можно ожидать, что они исправны.
У меня были по 57К при 20-25 град, так что и с этой стороны похоже, твои исправны.
И ещё. По информации от официальных представителей торговой марки котёл анализирует разность температуры датчиков и на этом основании делает выводы о  засорённости теплообменника, да, пожалуй, и о скорости протока воды вообще. И положительный эффект был от первичной настройки котла, см. инструкцию.



Последнее редактирование валерий9 (2011-01-08 22:39:24)

 

#6 2011-01-08 22:38:15

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

валерий9 пишет:

....У меня были по 57К при 20-25 град.....

Штатные параметры - близкие к твоим. А ты не пробовал задуматься что этот человек без адреса - твой сосед????? Этот самый сосед сам себе наколдует недоразумений. Потом скажет, что все это с твоей "подачи"......


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#7 2011-01-09 09:58:51

валерий9
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

можно пойти дальше и сделать следующие предположения.
После моих сообщений человек сильно увлечётся ремонтом, будет переходить улицу, а в голове будет крутится мысль о параметрах датчиков НТС, потеря бдительности на дороге и бац!!!- уже под машиной.
И какая разница для параметров НТС где человек живёт?



Последнее редактирование валерий9 (2011-01-09 10:01:18)

 

#8 2011-01-09 15:02:37

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

валерий9 пишет:

....какая разница для параметров НТС где человек живёт?

Дело в том, что дома в Украине взрывались не сами по себе, а по причине некомпетентности (так называемых) специалистов.
Дай Бог БОМЖам отогреться с твоей подачи.....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#9 2011-01-09 16:40:09

валерий9
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

ну тогда подобные сайты надо запретить , так как всё равно их читает кто угодно.
Или устроить клуб и общаться только вличку предварительно обменявшись соответствующими удостоверениями
И  ремонт плат до детали производитель не благословляет, а тут в полную идут рекомендации по замене оптопар и пр.
вообще-то дураков ничем не остановить.
А по поводу места  жительства, вне украины дома пусть взрываются? Или по какому принципу будем фильтровать МЖ?



Последнее редактирование валерий9 (2011-01-09 16:41:29)

 

#10 2011-01-09 21:21:38

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

валерий9 пишет:

...по какому принципу будем фильтровать МЖ?

"Фильтровать" - нет необходимости. Но, представиться корректно с указанием места обитания - любому, уважающему себя, человеку - абсолютно не стыдно....
Может быть что я несколько резко пишу. Но всегда понимаю картину места жительства только так как думаю.
Человек, который не готов правильно представиться на Форуме и правильно указать место обитания не уважает сам себя (прежде всего). И других участников Форума - еще больше не уважает. Так я полагаю, извините....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-01-09 21:30:33)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#11 2011-01-09 21:47:44

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Вообще то я занимаюсь ремонтом и обслуживанием газовых котлов.
Просто с этими котлами раньше особо не сталкивался. А вчера столкнулся с котлами Nobel - тоже гадость.
А в другом месте подсказали, что НТС должны быть 50 кОм, подкинул терморезисторы на 47 кОм (все 3) и заработал, только розжига нет. Прозвонил, сгорела катушка розжига.

 

#12 2011-01-09 21:59:21

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

tolikjv пишет:

...подсказали, что НТС должны быть 50 кОм, подкинул терморезисторы на 47 кОм (все 3) и заработал....

Это о каком именно NOBELe разговор, извините?????
Этих аппаратов имеется 4 разновидности. Плат управления - 3 модификации.
Пока не попадался ни один такой аппарат (NOBEL) с тремя датчиками NTC.
И параметры этих датчиков NTC в котлах NOBEL никак не 50 кОм....
Если не трудно - укажи конкретную модель аппарата. Интересно, однако.....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-01-09 22:04:31)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#13 2011-01-09 22:05:23

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Речь шла о Солли, а о нобеле я сказал к слову. На Нобеле перегнил шток 3ходового клапана ( 2 таких котла с одной бедой). Ищу теперь где достать запчасти на этот котел, у нас он редкостный.

 

#14 2011-01-09 22:22:15

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

tolikjv пишет:

Речь шла о Солли, а о нобеле я сказал к слову. На Нобеле перегнил шток 3ходового клапана ( 2 таких котла с одной бедой). Ищу теперь где достать запчасти на этот котел, у нас он редкостный.

В зависимости от типа гидравлики можно применить такой же шток с мембраной от IMMERGAS или от RENS или ZOOM(без мембраны, гидравлика G20).
Только надо обязательно точно понимать какой именно тип гидравлики (их всего два в котлах NOBEL) применен в конкретном аппарате.



Последнее редактирование Lavrishin (2011-01-09 22:34:16)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#15 2011-01-10 22:26:56

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Там мембранный 3 ходовой клапан.

 

#16 2011-01-14 21:32:47

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Интересный феномен, вылетает ошибка dh, выключишь котел, отсоединишь плату, потом назад все подсоединяешь, и котел работает то месяц, а то неделю без проблем, пока опять не вылетит эта ошибка. Что это, глюк прошивки?

 

#17 2011-01-15 08:13:35

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

tolikjv пишет:

... это, глюк прошивки?

Сомневаюсь я, однако.... Попробуй правильно выполнить инициализацию при пуске котла и изменить настройку параметра dh.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#18 2011-09-27 23:56:06

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Всем привет! Простите, сразу не написал, потом забыл, а сейчас зашел на эту тему, прочитал и решил - нужно поделиться опытом. Ошибки CS и HS горели потому, что квартира остыла. Я феном разогрел место где датчики и ошибки ущли. А потом загорелась настоящая ошибка DH. Оказалось внутренний пробой на катушке высокого напряжения. Поменял катушку и все ОК.
А вот сегодня встретился с задачкой потруднее. На Солли только старого образца (плата одноярусная) горячая вода работает отлично, а в режиме отопления работает циркуляционный насос, и где то раз в пол часа включается турбина и горелка, поработав 10 - 15 секунд и нагрев до 38 градусов вырубается в режим ожидания еще на пол часа (выставлена температура отопления 80 градусов). Датчики NTSI подкидывал другие - тоже.
Есть какие мысли у знатоков?

 

#19 2011-10-01 22:04:29

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Решение нашел сам. Поменял аккумулятор и запрограммировал сделав первый пуск. Все в норме.

 

#20 2011-10-01 23:27:29

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

тоже не плохо

 

#21 2011-10-03 20:12:35

Николай
Гость

Re: Газовый котел Solly

Всем доброго время суток! Проблема с котлом Solly Primer D24F! Не работает отопление, на дисплее постоянно моргает кран разбора воды ГВС, котел нагревается и отключается по перегреву в момент работы вода перекрыта (датчик протока, постоянно горит светодиод). Были проведены следующие действия, из датчика протока была вытянута фишка и о чудо котел перешёл в режим отопления. Помогите пожалуйста восстановить работу котла!

 

#22 2011-10-04 00:03:02

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

Дачик протока ГВС разобрать, прочистить и собрать

 

#23 2011-11-07 19:32:35

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Не встречались, на Солли Стандарт, ошибка SY ... я такой ошибки не знаю. Ошибка вылетает в режиме отопления, но котел не отключается, а работает нормально. Котел промыл, датчики температуры менять пробовал, сделал заново программный пуск, но ошибка не уходит.

 

#24 2011-12-21 20:06:52

shatl
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Ищу инструкцию для котля Solly H18 Standart, новую. Котел 2010 г.в.
"Новая" инструкция содержит описание ошибки "dY"

 

#25 2011-12-22 10:57:06

pashka
Новичок

Re: Газовый котел Solly

всем привет! помогите.пожалуйста! котел--solly-18-standart--откл. из-за потери давления в системе. проверил все соединения,на предмет утечки,все нормально-утечек нет.падает давление и откл,выбивает ошибку "ye". не знаю,что делать.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 34

map forum

[ Generated in 0.082 seconds, 43 queries executed ]