всем привет. такая тема при включении котла появляется какое то шипение потом через 1-2 минуты проподает. если это теплуха чем и как мыть если можно подробней
Доброго времени суток, есть вопрос можно ли очистить теплообменник химическим способом при помощи штатного насоса путем циркуляции хим смеси через трубки подачи и обратки и сосуда? Котел WOLF СGG-1K-24.
Здравствуйте, Сегодня с кумом разбирались с проблемой низкой температуры горячей воды в кране. Котел ROMSTAL solar 24s, сделан очень добротно, но изначально (новым) приготавливал низкой температуры горячую воду, сейчас ситуация усугубилась. При регуляторе ГВС на максимуме, вода слегка теплая, а в случае уменьшения напора становится горячей но затем и вовсе холодной (отключается горелка). Т.е. Горелка периодически отключается, видимо из-за перегрева первичного теплообменника. У меня была похожая проблема на Юнкерсе Евролайн. Там была забита трубка байпаса и засорен вторичный теплообменник. Тут же... Мне не понятно, теплообменник почистил, трубка байпаса не забита, но почему-то тепло через вторичный теплообменник плохо передается для ГВС. В чем может быть причина, подскажите?
Еще, температура не поднимается выше 60 град., а при изменении температуры ГВС регулятором, интенсивность пламени горелки не изменяется.
Я мыл вторичный теплообменник в ультразвуковой ванной (полным погружением детали) в уксусном 4% растворе нагретым до 80град. В прошлый раз просто в горячей воде и УЗВ был достигнут отличный результат (3 раза воду менял).
Содой обязательно гасить? Теплообменник медный.
Очень много шлака вылетает под напором воды, раствор также стал очень грязным. Вот фото:
5 часов в ультразвуке прошли не зря! Сменил 3 раза воду и каждый раз продавливал контур напором воды, вымывая из теплообменника шлак! Результат великолепен! В кране снова появилась горячая вода! Медь видна на шпильках и сбоку теплообменника, а также вес. такое впечатление, что медь лужённая. Шпильки немного окислились. ФОТО мытого:
5 часов в ультразвуке прошли не зря! Сменил 3 раза воду и каждый раз продавливал контур напором воды, вымывая из теплообменника шлак! Результат великолепен! В кране снова появилась горячая вода! Медь видна на шпильках и сбоку теплообменника, а также вес. такое впечатление, что медь лужённая. Шпильки немного окислились. ФОТО мытого теплообменника.
Приветствую всех. проблема с ТО ВИКТОРИЯ, " курил" форум с наружи. Класс,прекрасно, конкретно и четко. И сказать нечего больше. Что хотел нашел,зарегистрировался, что бы поблагодарить. Алексей.
Добрый вечер всем. С вопросом- поставил на промывку битермик Виктория, в работе 4 сезон. Закипал, шипы стуки. Промываю соляной кислотой. Прогоняю насосом примерно каждые 5-10 минут, время работы насоса пару минут. 1.Как определяете "готовность" 2 имеет ли значение направление промывки ( по циркуляции котла либо в обратную сторону. Пока промываю рубашку отопления,в рубашке ГВ находится жидкость, ничего страшного что она пока без циркуляции?.Благодарю.
В этом теплообменнике два контура ГВС и отопления.С солянкой осторожней 10% не больше, циркуляция обязательна.После промывки залей раствор соды.Реверс желателен.
Последнее редактирование Гарик (2016-01-13 20:34:31)
Благодарю за отзыв. Дешевле однозначно не будет.Новый котел у нас примерно до 30, а Т- обменник 15-17,промывают за 4-5 тыщ,без каких либо заверений что может получиться, но платить надо, все же работа проводится есть или нет результата. Вся приспособа с раствором до 3 т. + наверное чуть света намотаю. Независомо от результата, такая цена за надежду, меня радует и устраивает как отставника пенсионера.
Последнее редактирование Alex2 (2016-01-14 00:14:20)
Промыл,вернее закончил процедуру. Результат на 4-ку. Контур ГВ промылся до блеска ( медного) А вот отопление имеет черноту и при работе как бы камушки постукивают,вероятно грязь отслоилась но не растворилась и не вымывается из за этого.
Промыл,вернее закончил процедуру. Результат на 4-ку. Контур ГВ промылся до блеска ( медного) А вот отопление имеет черноту и при работе как бы камушки постукивают,вероятно грязь отслоилась но не растворилась и не вымывается из за этого.
Если в контуре отопления останется грязь, а трубки там паралельные - промывка обычно никакого результата не дает, то 2-3 дня и ГВС опять перестанет работать......
Промыл,вернее закончил процедуру. Результат на 4-ку. Контур ГВ промылся до блеска ( медного) А вот отопление имеет черноту и при работе как бы камушки постукивают,вероятно грязь отслоилась но не растворилась и не вымывается из за этого.
Если в контуре отопления останется грязь, а трубки там паралельные - промывка обычно никакого результата не дает, то 2-3 дня и ГВС опять перестанет работать......
Благодарю,это уже по людски. Я не спец по котлам и промывкам,если кто брался бы за это дело то я не заморачивался. В вашем ответе есть тайна великая. про 4 трубки, я подогрел смесь,шланги размягчились, после этого по малу с небольшими интервалами стал как бы перекрывать выход, перекрывать громко сказано, думаю кто этим занимается поняли. Бывает же и упадет шланг чуть перекрывается отток. так вот эта процедура (пережатие) повторенная мною неоднократно дала результат, заметно убавилось воды в бутылке, и после каждого пережатия слышеш как бы шелест, думаю из за того что перекрывал отток я тем самым заставил жидкость проникать в те места куда она не хотели и текла по наиболее свободному каналу. С результатами поделюсь. Этого никто не советовал, видимо тайна либо случайность. А что бы не базарить военную тайну можно комент и удалить :)
Последнее редактирование Alex2 (2016-01-14 23:05:40)