Fonderie Sime Spa — группа компаний Sime, которая занимается разработкой и изготовлением настенных и стационарных котлов, радиаторов и профессионального промышленного теплотехнического оборудования. Котлы Sime очень успешно представлены и на мировом рынке. Экспортный оборот Sime, уже в 2003 году составил 100 миллионов Евро. SIME, основан в 1972 ввиду слияния двух известных компаний (FAIS и IML). Тепло и постоянно доступная горячая вода на сегодняшний день остаются основными элементами комфорта. Постоянный поиск и инвестиции позволяют SIME оставаться лидером в этой области, беспрерывно пополняющим гамму своих продуктов для удовлетворения всех желаний в области домашнего отопления и промышленных систем обогрева.
Инструкция по монтажу и эксплуатации Sime FORMAT.zip
Здравствуйте! Котел Sime Format Zip5 BF преподнес сюрприз при работе: После небольшой плановой подпитки системы и возврата крана подпитки в закрытое состояние давление постепенно вышло за 3 bar и потек подрывной клапан. Уменьшение давления путем спуска излишка воды помогло и подрывной клапан не подтекает. Кран подпитки кое как удалось закрыть. Отношение у оборудованию бережное, без резких движений и усилий. Вопрос: - Что случилось.. - Если это кран подпитки, можно ли его перебрать/отремонтировать..
Якщо деруни не гріють твоє серце, то сходи, падло, до лікаря та перевір, чи є воно в тебе
ну, бак работает.. - вода с нипеля не сочится, всеже давление там вероятней подупало, последний раз осенью подкачивал.. По сути проблемы, мое подозрение, что пропускал кран подпитки, т.к. в разогретой системе после подпитки давление было 2 bar(в холодной около 1), после, через пару часов давление стало 3+ и начал течь подрывной клапан. При этом был слышен легкий звук шума воды как при подпитке.. Закрывая кран ток воды лишь усиливался, после остановился, больше кран не трогал.
Якщо деруни не гріють твоє серце, то сходи, падло, до лікаря та перевір, чи є воно в тебе
ну, бак работает.. - вода с нипеля не сочится, всеже давление там вероятней подупало, последний раз осенью подкачивал.. По сути проблемы, мое подозрение, что пропускал кран подпитки, т.к. в разогретой системе после подпитки давление было 2 bar(в холодной около 1), после, через пару часов давление стало 3+ и начал течь подрывной клапан. При этом был слышен легкий звук шума воды как при подпитке.. Закрывая кран ток воды лишь усиливался, после остановился, больше кран не трогал.
Кран проверить можно - заглушить воду и понаблюдать за давлением.
Скажите пожалуйста у меня модель FORMAT.ZIP 5, проблема вся в том что когда включаеш воду в ванной(на5-10 мин) падает давление и он отключается. Это поломка?
Скажите пожалуйста у меня модель FORMAT.ZIP 5, проблема вся в том что когда включаеш воду в ванной(на5-10 мин) падает давление и он отключается. Это поломка?
Контуры ГВС и отопления разные изменение в одном на гругой недолжно влиять, проверяйте кран подпитки не закрыт или неисправен, худший вариант междуконтурный пробой теплообменника.
Скажите пожалуйста у меня модель FORMAT.ZIP 5, проблема вся в том что когда включаеш воду в ванной(на5-10 мин) падает давление и он отключается. Это поломка?
Nikapol Перекройте холодную воду на входе в котел и проверьте что у вас произвольная подпитка или расширительный бак не работает
Странно, но сейчас все в порядке: давление не шкалит, рабочий ход между 1-2 bar, кран подпитки работает справно. Но в расширительном похоже совсем воздуха нет... спадут морозы, подкачаю..
Якщо деруни не гріють твоє серце, то сходи, падло, до лікаря та перевір, чи є воно в тебе
Здравствуйте снова! Расширительный бак подкачал(1.2 атм) - работает все хорошо. Вопрос на будущее: - какой нассос посоветуете, на установленом сказано, что это некий Sime VA55M (предоположительно DAB VA-55/180) ... Но слышал инф, что прямой заменой не обойдешься, что там не совсем все сходится
You are not registered
Спасибо
Якщо деруни не гріють твоє серце, то сходи, падло, до лікаря та перевір, чи є воно в тебе
Доброго времени суток!У меня SIME format.zip.25 OF!проблема такова-контур ГВС работает нормально,воду греет отлично!(режим "ЛЕТО").При переходе в режим "ЗИМА" с платы нет напряжения на циркуляционный насос!Естественно насос не включается!и нет нагрева системы отопления,но при отключении датчика на теплообменнике ГВС (вверху с левой стороны. резистивный) плата сразу же выдаёт напряжение на насос и отопление работает отлично(батареи горячие,включает,отключает нагрев).Конечно контур ГВС нельзя включать.Датчик на ГВС целый-по Оммам проверяли.Подскажите,кто нибудь сталкивался с таким?Склоняюсь,что процессор под замену.И еще-сколько стоит сама плата,и где возможно её купить?Сам из Симферополя.
Денис Олегович, По всем признакам плата не виновата ни разу. Только не совсем понятно как именно при отключенном датчике NTC отопления котел включается и выключается????? Что-то тут не так......
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Доброго времени суток!У меня SIME format.zip.25 OF!проблема такова-контур ГВС работает нормально,воду греет отлично!(режим "ЛЕТО").При переходе в режим "ЗИМА" с платы нет напряжения на циркуляционный насос!Естественно насос не включается!и нет нагрева системы отопления,но при отключении датчика на теплообменнике ГВС (вверху с левой стороны. резистивный) плата сразу же выдаёт напряжение на насос и отопление работает отлично(батареи горячие,включает,отключает нагрев).Конечно контур ГВС нельзя включать.Датчик на ГВС целый-по Оммам проверяли.Подскажите,кто нибудь сталкивался с таким?Склоняюсь,что процессор под замену.И еще-сколько стоит сама плата,и где возможно её купить?Сам из Симферополя.
Скорее всего у вас стоит комнатный датчик, не дающий работать в зимнем режиме, но на всякий случай нужно проверить датчик NTC на отоплении
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Денис Олегович Я бы еще проверил состояние перемычки JP2 на плате управления. Вероятно плата выведена в режим работы дымоходного котла. Только в таком случае возможна работа аппарата с одним датчиком NTC.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Тухнет котел. (Sime Format.zip5 25BF). Сначала включается насос потом включается подача газа, производится поджог. Секунд 5-6 горит, после чего тухнет и выдает индикацию на диод (значок пламени.) Проветрил помещение, проветривал примерно минут 30. размер помещения 5/10метров. Были открыты двери и окна. Перезапуск котла, результат тот-же. Помогите установить причину. Чистка производилась 3-4 месяца назад.
причину нашел, разорвало емкость. (moc04228 0 С u5-2n2m 250v) заменил на отечественный аналог только на 1000v~ Но заработало. Есть другой вопрос. Где можно найти насос для Sime FORMAT.zip 25BF. И какова приблизительна стоимость? И подскажите сколько работать может насос, (5-6 ЛЕТ) это нормально или мало?