Ну кран не одни в доме... да и фильтр тонкой очистки (цилиндр нейлоновый)на входе на сам котел стоит и каждые 3-4 месяца меняется. Да и реле открытия клапана воды срабатывает. Так что проблема с самим котлом.
Ну кран не одни в доме... да и фильтр тонкой очистки (цилиндр нейлоновый)на входе на сам котел стоит и каждые 3-4 месяца меняется. Да и реле открытия клапана воды срабатывает. Так что проблема с самим котлом.
Если всё сработает, то проблема с платой управления... Да забыл!!!!!!!!!!! Исправьте профиль! Или милости просим на какой! другой Форум!!!!!!!!!!!!!!!
Последнее редактирование UVA (2013-05-12 21:05:00)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Доброго времени суток. Возникла проблема с Sime Format zip. Работал стабильно несколько лет, даже не помню сколько... При переходе на летний режим не зажигается горелка после открытия крана воды и нет срабатывания пьезо. Реле щелкает, потом практически сразу еще один еле заметный щелчок и все. Ошибок ни каких не загорается. При работе на зимнем режиме все нормально включается при открытии крана горячей воды.
добрый день, подскажите что делать? течет трехходовой клапан. легко ли он снимается?
такая же проблема..((( подскажите плиз возможно ли самостоятельно (не сильно кривые руки) отремонтировать? где взять ремкомплект?
Всё просто снимаете, чистите смазываете и собираете... Если я Вас чем то оскорбил, в ЛС Успехов!!!
т.е. течет потому что забился(засорился) ??? даже рем коплект не нужен?? я думал если потекло, то все капец мембране прокладке или что там может протечь? )))
т.е. течет потому что забился(засорился) ??? даже рем коплект не нужен?? я думал если потекло, то все капец мембране прокладке или что там может протечь? )))
сальник может течь по штоку (2,5х2 размер) - но его не просто достать, нужно выгрутить спецключем держатель сальника и сам шток отполировать
т.е. течет потому что забился(засорился) ??? даже рем коплект не нужен?? я думал если потекло, то все капец мембране прокладке или что там может протечь? )))
сальник может течь по штоку (2,5х2 размер) - но его не просто достать, нужно выгрутить спецключем держатель сальника и сам шток отполировать
он оно как... имеет ли смысл снять трехходовой клапан как советует tolikjv
tolikjv пишет:
Нужно снять второй теплообменник, отсоединить лягушку (круглый латунный блок, где стоит мембрана со штоком, а потом разобрать лягушку.
и привезти его в город для ремонта (котел установлен загородом..50-70км.) или все ж таки тянуть мастера на место установки дабы не сбить какие-нить настройки? заранее спасибо за ответы...;)
Здравствуйте специалисты. Есть проблема: котел SIME format.zip, работает с 2006 года. Потек котел, вода сочилась из-под уплотнительного кольца вторичного теплообменника, подпитывал систему некоторое время краном почти каждый день, потом руки дошли до его ремонта. Течь устранил, но теперь давление постоянно и довольно быстро ростет, за 3-4 часа подымается выше 3-х и подрывной клапан начинает спускать воду. Проверил расширительный бак, вода с него не идет - мембрана, похоже, целая. Перекрыл подачу воды на котел, открыл кран ГВС, вода не течет, но капает, медленно, но уверенно. Могу ли я себя тешить надеждой, что это пропускает кран подпитки или это пробой теплообменника между контурами? Как его (теплообменник) можно проверить в домашних условиях?
Здравствуйте специалисты. Есть проблема: котел SIME format.zip, работает с 2006 года. Потек котел, вода сочилась из-под уплотнительного кольца вторичного теплообменника, подпитывал систему некоторое время краном почти каждый день, потом руки дошли до его ремонта. Течь устранил, но теперь давление постоянно и довольно быстро ростет, за 3-4 часа подымается выше 3-х и подрывной клапан начинает спускать воду. Проверил расширительный бак, вода с него не идет - мембрана, похоже, целая. Перекрыл подачу воды на котел, открыл кран ГВС, вода не течет, но капает, медленно, но уверенно. Могу ли я себя тешить надеждой, что это пропускает кран подпитки или это пробой теплообменника между контурами? Как его (теплообменник) можно проверить в домашних условиях?
Компенсатор объема нужно не проверять! Его нужно тарировать под Вашу систему!!! И будет Вам Счастье... Об этом на Форуме уже писали...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте специалисты. Есть проблема: котел SIME format.zip, работает с 2006 года. Потек котел, вода сочилась из-под уплотнительного кольца вторичного теплообменника, подпитывал систему некоторое время краном почти каждый день, потом руки дошли до его ремонта. Течь устранил, но теперь давление постоянно и довольно быстро ростет, за 3-4 часа подымается выше 3-х и подрывной клапан начинает спускать воду. Проверил расширительный бак, вода с него не идет - мембрана, похоже, целая. Перекрыл подачу воды на котел, открыл кран ГВС, вода не течет, но капает, медленно, но уверенно. Могу ли я себя тешить надеждой, что это пропускает кран подпитки или это пробой теплообменника между контурами? Как его (теплообменник) можно проверить в домашних условиях?
Расширительный бак здесь не при чем теплообменник проверить сложно - нужно дать давление в один из контуров и посмотреть не течет ли вода с другого контура возможео в кране подпитки лопнул сальник - вот и получается переток
Здравствуйте специалисты. Есть проблема: котел SIME format.zip, работает с 2006 года. Потек котел, вода сочилась из-под уплотнительного кольца вторичного теплообменника, подпитывал систему некоторое время краном почти каждый день, потом руки дошли до его ремонта. Течь устранил, но теперь давление постоянно и довольно быстро ростет, за 3-4 часа подымается выше 3-х и подрывной клапан начинает спускать воду. Проверил расширительный бак, вода с него не идет - мембрана, похоже, целая. Перекрыл подачу воды на котел, открыл кран ГВС, вода не течет, но капает, медленно, но уверенно. Могу ли я себя тешить надеждой, что это пропускает кран подпитки или это пробой теплообменника между контурами? Как его (теплообменник) можно проверить в домашних условиях?
Расширительный бак здесь не при чем теплообменник проверить сложно - нужно дать давление в один из контуров и посмотреть не течет ли вода с другого контура возможео в кране подпитки лопнул сальник - вот и получается переток
Таки можно! Проверить компенсатор!!! Кран то же можно! проверить!... Lincck!?? Вы вообще спите? Судя по названию города, оченно плохо?... Хер, сон, однако
Последнее редактирование UVA (2013-06-10 20:46:09)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Компенсатор объема нужно не проверять! Его нужно тарировать под Вашу систему!!! И будет Вам Счастье... Об этом на Форуме уже писали...
Тарировать?????? Наши местные спецы такого мне еще не предлагали... им бы все менять: плату, теплообменник, бак...
UVA пишет:
Lincck!?? Вы вообще спите? Судя по названию города, оченно плохо?... Хер, сон, однако
Вот как решу проблему с котлом, так буду спать хорошо, а пока сплю соответственно названию своего города... Если я правильно понял, то для начала нужно проверить (поменять) кран подпитки.
Sime 25 format .zip, турбированный 2006года После зимы еле открутил краник заполнения системы. Заполнение не происходит (а уменьшение давления, кажется да). Горячее водоснабжение - работало. Слил воду (нужно было внести изменения в разводку) - система через краник не заполняется. Горячее водоснабжение не работает, как я понимаю из-за пустой системы отопления (гудит но не зажигается). Вопросы 1. Не хватает давления насоса? (вроде все также, на насосе 3бар). 2. Забился залив воды? (как снять и почистить) 3. Не мучатся поставить обратный клапан в нижней точки системы и залить через него?
Спасибо, я понимаю, если сталкивался все просто. Но я не пойму как снимается эта штука (как она правильно зовется?). Шпильку вытянул больше ничего не вижу, но она не снимается, а выламывать желания нет. Открутить все болты (их там по кругу штук 8-10) - не хватает места, чтобы подлезть. Снимать котел - тоже пока не выход, если сниму то проще на промывку отвезти.
Спасибо, я понимаю, если сталкивался все просто. Но я не пойму как снимается эта штука (как она правильно зовется?). Шпильку вытянул больше ничего не вижу, но она не снимается, а выламывать желания нет. Открутить все болты (их там по кругу штук 8-10) - не хватает места, чтобы подлезть. Снимать котел - тоже пока не выход, если сниму то проще на промывку отвезти.
Выкрутите ось заливного крана
You are not registered
И проверьте ход воды, прочистить отверстия и засоры... Опять же руками
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Эту штуку я выкрутил сразу (открутил ораничивающую гайку и выкрутил). Вот оттуда капает очень маленькими каплями. Я решил что там (в отверстии) есть какой-то клапан, на который давила ось (при выкручивании оси вода давила обратно и система заполнялась) и этот клапан залип. Т.е. там ничего такого нет и нужно чем-то платным прочистить отверстие оси чтобы вода хорошо из нее шла? Вода из подачи в ГВС идет спокойно.
Подскажите из отверстия крана подпитки должна теч вода если удалить течь или нет. Я не могу понять какая там система, там просто канал который перекрывает ось или что-то хитрее.
Подскажите из отверстия крана подпитки должна теч вода если удалить течь или нет. Я не могу понять какая там система, там просто канал который перекрывает ось или что-то хитрее.
Возьмите струну! И сыграйте!! Чего стесняетесь, что живете в славном Илларионово, Днепропетровской области?!!!
Есть канал под прямым углом! Ось крана и ось клапана трехходового! Снять Датчик протока ГВС, затем вторичный теплообменник, Затем гидравлический привод трехходового клапана (на нем на клипсе закреплен Датчик протока ГВС), выкрутить кран подпитки и Прочистить /продуть / промыть канал... Собрать в обратном порядке и будет Вам счастье... Хотя такое встречается крайне редко и при использовании жесткой воды.
Последнее редактирование UVA (2013-09-12 21:20:12)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
котёл нагревается до выставленной температуры,затем отключается.мигает зелёный индикатор .включается когда полностью остынет.в это время не включается горячая вода и отопление. подскажите пожайлуста ,что делать?