UVA Так Вы батенька хам ,через чур умный? По твоему ты нормальный а я нет ,зачем тогда этот форум ?Спросить нельзя потому что тебе сразу нахамят ,и посчитают не нормальным .И за что только дают таким это высокое звание "Админ ".
Подскажите пожалуйста под краном нагрузки на трёхходовом клапане из отверстия протекает вода. Подскажите как чинить или посоветуйте хорошего мастера. Проживаю в Василькове. Котлу больше 5 лет, модель 25BF TS. Заранее благодарен за ответ.
Не могу понять куда уходит давление, подкачиваю котел раз в день а то два, в котле течи нет (что было устранил) давление в расширительном баке 1,5бар, заметил что чем чаще пользуешься санитарной водой тем быстрее падает, грешу на трехходовой клапан а как проверить? перекрыл подачу воды , открыл кран горячей воды, течи нет. Что еще может быть? при таком уходе воды из отопления уже бы лужи стояли но их нет!?
Такая же проблема, только давление падает сразу после закрытия подпитки. Все трубы отопления наружные - утечки нет. Давление падает до 0, но котел продолжает работать в "нормальном" режиме. Еще такое ощущение, что в котле полно воздуха, потому как подача воды в отопительную систему идет звук как-будто вода с воздухом. Котел sime format zip 25 bf ts В чем может быть причина и куда можно обратиться?
Последнее редактирование vladsnake (2014-11-08 11:08:02)
Только сегодня утром 5-ть раз добавлял давление до 1 атм, после перекрытия клапана подпитки - давление в течении 10-15 секунд снова падает. В доме утечки не наблюдается (все коммуникации идут наружные), котел тоже не течет. Несколько раз стравливал из радиаторов воздух. Чтобы исключить вероятность утечки в водопроводную систему (подача воды идет по часам) - полностью перекрывал подачу воды на дом, после подкачки давления в котле. И еще настораживает звук при работе насоса (после падения давления) - по шуму - такое ощущение, что гонит воду с воздухом Вчера вызывал газовщиков - почистили фильтры, прокачали расширительный бачок, повычищали все максимально - результат остался прежним. Найти кого-то в городе стороннего крайне проблематично, поэтому пытаюсь найти ответ тут...
Последнее редактирование vladsnake (2014-11-08 12:54:16)
"Вчера вызывал газовщиков - почистили фильтры, прокачали расширительный бачок, повычищали все максимально - результат остался прежним. Найти кого-то в городе стороннего крайне проблематично, поэтому пытаюсь найти ответ тут..."
Горгаз в это не понимает!!!! Зачем вызывали! Про прокачать... В моей подписи написано!!!! По-максимуму!??? Это как?!!! До разрушения?????? Почитайте подпись....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Найти кого-то в городе стороннего крайне проблематично, слишком многие уехали...
UVA пишет:
Про прокачать... В моей подписи написано!!!!
Если имеется ввиду прокачка при спущенной воде из расширительного бачка и прокачка с помощью автомобильного насоса, через золотник находящийся сверху котла - это было сделано изначально именно этими газовщиками. Давление - 1 атм., вода из-под золотника не идет.
UVA пишет:
По-максимуму!??? Это как?!!! До разрушения?????? Почитайте подпись....
О максимуме я написал "повычищали все максимально", т.е. сняли деталь, разобрали-прочистили-собрали. Если у Вас есть возможность попытаться объяснить мне (дилетанту в этом вопросе) или газовщикам (еще раз повторю - пока нет другого выбора) - будьте добры напишите в ЛС о возможной стоимости этой услуги.
Котел вообще перестал включаться, даже горелка для подогрева горячей воды...
Последнее редактирование vladsnake (2014-11-08 17:06:26)
Исходя из Вами написанного, Всё сломали! По-максимуму.... Что, сказать?................
Добавлено 11.08.2014 20:34:29:
vladsnake пишет:
Gsasha1969 пишет:
Не могу понять куда уходит давление, подкачиваю котел раз в день а то два, в котле течи нет (что было устранил) давление в расширительном баке 1,5бар, заметил что чем чаще пользуешься санитарной водой тем быстрее падает, грешу на трехходовой клапан а как проверить? перекрыл подачу воды , открыл кран горячей воды, течи нет. Что еще может быть? при таком уходе воды из отопления уже бы лужи стояли но их нет!?
Такая же проблема, только давление падает сразу после закрытия подпитки. Все трубы отопления наружные - утечки нет. Давление падает до 0, но котел продолжает работать в "нормальном" режиме. Еще такое ощущение, что в котле полно воздуха, потому как подача воды в отопительную систему идет звук как-будто вода с воздухом. Котел sime format zip 25 bf ts В чем может быть причина и куда можно обратиться?
Ты подпись читал? 0,8-1мбар!!!! Клапан предохранительный??????????????? ИТД............ Достали, уже!!!!!!!!!!!!!!! Куда-куда? Да ссуть они в песок, вербдюды....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер! На плате управления рассыпались два кондёра, С2 и С8. Подскажите, плз, их характеристики. Или схему, фотку платы, если есть у кого. Спасибо.
Последнее редактирование Dimurel (2014-12-18 16:17:53)
Добрый вечер. кондёры поменяли, 2200f. насос заработал. в режиме лето гвс работает, в режиме зима горелка включается на 5-10 сек, происходит гидроудар и горелка гаснет. ни красный, ни оранжевый светодиод не загорается. в режиме прочистки трубы работа такая же. format zip 25 of. что может быть, трехходовой?
Добрый вечер. кондёры поменяли, 2200f. насос заработал. в режиме лето гвс работает, в режиме зима горелка включается на 5-10 сек, происходит гидроудар и горелка гаснет. ни красный, ни оранжевый светодиод не загорается. в режиме прочистки трубы работа такая же. format zip 25 of. что может быть, трехходовой?
Или пробита мембрана или заклинил клапан
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте. Проблема началась в этом отопительном сезоне через 5-6 лет эксплуатации. проблема заключается в хаотичном отключении sime format.zip 25 bf (используется режим "ЗИМА"). Отключается и мигает верхний зеленый индикатор. проблема может проявиться 2 раза за полчаса либо только через 20-30 часов работы. "газовых дел мастером" была произведена чистка котла, заменено реле давления а также трехходовой клапан. Проблема осталась. Подозреваю плату управления. Местоположение г.Красноармейск Донецкая обл. Какие есть ближайшие сервисы где можно осуществить диагностику платы управления? Может еще какие идеи есть?
Добрый день.Разобрал 3-ех ходовой клапан и собрал.Осталась пружина в диаметре 1см примерно и длиной около 4см.В следствие этого горячей воды нет(вода бежит из крана но холодная)Подскажите где пружина должна быть или плиз ссылку на подробную схему клапана.Спс
Добрый день.Разобрал 3-ех ходовой клапан и собрал.Осталась пружина в диаметре 1см примерно и длиной около 4см.В следствие этого горячей воды нет(вода бежит из крана но холодная)Подскажите где пружина должна быть или плиз ссылку на подробную схему клапана.Спс
Пружины поставил спс.Но проблема в другом.Летом остановился насос и я впаял в систему на обратке под котлом новый., сейчас понял что без стационарного насоса горячей воды нету.39 страниц читать долго-подскажите кто и что нашел для замены(кроме покупки нового).
Подскажите, было холодно на улице, включил побольше котёл, давление поднялось до 2.5 ( это впервые за 5 лет так включил сильно ) и с предохранительного клапана капнуло 3 капли , после этого сделал меньше газ и немного сбросил воду из системы, капать перестало сразу, вопрос: это нормально ?