Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#576 2021-08-11 21:45:21

Stesa1974
Специалист

Re: Sime FORMAT.zip

DarkMan пишет:

В режиме отопления котел ведёт себя точно так же.  Диагностика методом перестановки реле дала свой результат. Реле с подгоревшими силовыми контактами обнаружено.
Всем спасибо.

P.S. реле изредка срабатывало, но в итоге перестало работать. Плавающая неисправность- самая неудобная в диагностике. 

Всем добра .

Если Вы бы описали раньше более подробно неисправность, не возникло много лишних мыслей. Ведь изначально были на правильном пути. Нужно было проверить лишь, как котел ведет себя в режиме отопления. Другому там выходит из строя в 90 % случаев было бы нечему.Желаю удачи.

 

#577 2021-08-11 22:17:59

DarkMan
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Вы правы , это я упустил, но к сожалению опыта в котлах у меня крайне мало.  Если бы я знал алгоритм работы всей системы и имел под рукой ещё несколько простейших приспособлений, возможно и не потребовалось бы просить помощи на форуме.   
В любом случае , результат есть, опыт получил . Реле подберу и заменю.

Всем удачи.

 

#578 2021-11-27 19:54:32

vokalis
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Подскажите размер уплотнительньго кольца трехходового крана котла Sime Fоrmat 25 BF. Подкапывает в месте, где надет пластиковый патрубок ( слева от запиточного крана). Хочу приобрести, а потом начинать замену.









s



Последнее редактирование vokalis (2021-11-27 19:57:17)

 

#579 2022-03-31 21:53:56

V3rwalt3r
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Здравствуйте. Sime FORMAT.zip - нет подпитки воды. Система отопления не заполняется водой.Подскажите пожалуйста, Разобрал все по запчастям. продул, прочистил. Через ГВС вода проходит. Система отопления не заполняется водой. в расширителе - Р = 1.3кгс/см2. Через теплообменники дуется. В насосе воды нет. Все каналы крана подпитки чистые. На форуме такие темы так и остались не решонными. Где искать проблему?

 

#580 2022-04-03 18:06:12

Dwrz
Админ

Re: Sime FORMAT.zip

Ну такого просто не может быть, значит не все проверили

Добавлено  04.03.2022 18:07:36:
Снимали мембраный блок 3-х, все отверстия проверили, сомневаюсь


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#581 2022-07-31 21:47:42

Виктор
Админ

Re: Sime FORMAT.zip

в расширителе - Р = 1.3кгс/см2. Вы наверное работаете по настройке гидрофоров или расширитель у Вас более 20 литров .Откуда Вы взяли, что должно быть 1.3,а почему не 10,а может почитать инструкцтию и спустить с 1.3 до 1.0.  С такими познаниямим работы котла Вам лучше обратиться к специалистам. Так как вы проживаете во всей вселенной вам даже телефон ближайшего специалиста не возможно дать. Чтобы проверить кран подпитки и путь прохода воды,нужно образование не более 4 классов и 4 коридоров.

 

#582 2022-08-20 23:51:24

DAR_k
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Сьогодні при вмиканні гарячої води котел Sime FORMAT.zip 5 25bf почав гріти батареї.
На термостаті виставлена температура 5° С, перемикання котра в літній режим теж питання не вирішує. Що вийшло з ладу?
Наче десь прорвало якусь перемичку чи мембрану (
Підкажіть будь ласка.

 

#583 2022-08-21 08:11:00

Stesa1974
Специалист

Re: Sime FORMAT.zip

Здравствуйте. Для начала отключите термостат- поставьте перемычку.Если проблема уйдет, то все думаю понятно.Если нет, то проверьте, как себя ведет котел  в летнем режиме без открытия крана ГВС и после его включения? В режиме "Лето" отопление работать не должно, может быть неисправен основной переключатель, Вы называете его "крутилка". А если в режиме "Лето" идет холодная вода, то нужно проверить мембрану и переключатель на трехходовом клапане.



Последнее редактирование Stesa1974 (2022-08-21 08:43:02)

 

#584 2022-08-21 22:45:14

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

DAR_k пишет:

Сьогодні при вмиканні гарячої води котел Sime FORMAT.zip 5 25bf почав гріти батареї.
На термостаті виставлена температура 5° С, перемикання котра в літній режим теж питання не вирішує. Що вийшло з ладу?
Наче десь прорвало якусь перемичку чи мембрану (
Підкажіть будь ласка.

Треба розібрати 3-х шток і отполіровать його і оба клапонка резінки почистити

 

#585 2022-08-22 23:08:16

DAR_k
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Це виходить його могло замулити? і тепер він не закривається?
Десь місяць тому з свердловини мул пішов, не відразу помітили, довелося всі фільтри чистити.
Може чимось промити весь котел?

Добавлено  08.22.2022 23:16:24:

Stesa1974 пишет:

в режиме "Лето" идет холодная вода, то нужно проверить мембрану и переключатель на трехходовом клапане.

Режим "Літо" котел просто стоїть чекає коли ввімкну гарячу воду, а от коли вмикаю, то гріє і воду в крані, і в батареї, поки тече вода з крану.
Термостат працює, сьогодні перевірив.
Думав перекрити батареї, але мама боїться, що котел зовсім помре.
Завтра спробую пораду Анатолія.

Дякую, що відгукнулися.

 

#586 2022-08-27 19:35:01

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

Можно перекрити кран подачи на опалення до зими, а взимку може само якось наладиться

 

#587 2022-11-11 22:39:17

alexey.marshuk
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Доброго вечера, не могу понять в чем проблема:
Продув, прогон воды, подача газа, запал! Горит 2-3 секунды, и в отказ ( красная лампочка блокировки )
Проверил: трёхходовой, турбина,термо датчики,.  клапан на турбину, плата визуально работает(без видимых дефектов).
Голова уже кругом идёт что может быть не так...

 

#588 2022-11-28 00:09:22

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

красная лампочка нижняя или верхняя?
Моргает или горит?

 

#589 2024-10-08 21:51:49

sms29
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Вітаю.   

Котел SIME FORMAT 5 zip.  Дымоходный битермик.  В режиме лето  привключении горячей воды одновременно почемуто включается и циркуляционный насос.   И греет батареи
Как временное решение  — снял фишку с циркуляционного насоса.  Теперь естественно он не включается.  Горячая вода норм

Подсскажите где искать проблему



Последнее редактирование sms29 (2024-10-08 21:52:57)

 

#590 2024-10-09 17:46:52

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

sms29 пишет:

Вітаю.   

Котел SIME FORMAT 5 zip.  Дымоходный битермик.  В режиме лето  привключении горячей воды одновременно почемуто включается и циркуляционный насос.   И греет батареи
Как временное решение  — снял фишку с циркуляционного насоса.  Теперь естественно он не включается.  Горячая вода норм

Подсскажите где искать проблему

А при выключении горячей воды - насос выключается?
Датчик температуры ГВС нужно было б проверить

 

#591 2024-10-11 10:11:09

sms29
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Дякую.  Перевірю чи вимикається насос  выключении ГВС

Думав Може там якось можна спробувати переналаштувати плату. А вдруг він налаштований випадково  на роботу з трьохходовим клапаном.   ( якого там немає

 

#592 2024-10-11 16:22:23

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

sms29 пишет:

Дякую.  Перевірю чи вимикається насос  выключении ГВС

Думав Може там якось можна спробувати переналаштувати плату. А вдруг він налаштований випадково  на роботу з трьохходовим клапаном.   ( якого там немає

Там разница в котлах только в том что там где 3-х -нет датчика температуры ГВС, перемычка стоит

 

#593 2024-12-26 14:07:18

Ded605
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Вітаю,в мене така біда,- придбав терморегулятор китайський, толком не вивчив схему підключення до нього й подав на відповідні клеми в котлі, завчасно видаливши перемичку,220v ! замість тих, що треба..пішов димок звісно.. В підсумку котел живий слава Богу) працює справно так,як і раніше (терморегулятор звісно відключив),але проблема в тому,що працювати став як з перемичкою так і без неї(,тобто не реагує на розмикання й замикання контактів. Котел Sime  format zip 5. Велике прохання підкажіть будь ласка як виправити ситуацію,що могло згоріти,бо по схемам не дуже розуміюсь.Дякую.

 

#594 2024-12-26 16:04:42

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

Требо дивитись що ви спалили на плате

 

#595 Вчера 23:18:36

Кроп
Новичок

Re: Sime FORMAT.zip

Вітаю. Потрібен майстер  Кропивницький. Котел   Format  5zip 25bf. Дружина відкрила гарячу воду пішла сильно гаряча, після чого котел перестав працювати на опалення. Шум йде як наче насос працює(при чому шумить як при літньому режимі так і на зимі) , температуру показує ~80 при цьому батареї холодні, а вихід з котла гарячущій.

 

#596 Сегодня 01:03:25

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

Схоже на те, що вишов з ладу стопор 3-х
Тут майстра не найдете в наш час

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6327
Всего тем: 672
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22643
Всего сообщений сегодня: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Кроп
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum

[ Generated in 0.085 seconds, 39 queries executed ]