Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2011-05-16 19:27:23

tolikjv
Пользователь

Sime Metropolis DGT 24 ОF

Столкнулся с такой проблемой: температура горячей воды сильно завышена, выставляю хоть 40 хоть 50 гр., а выдает 65 - 70 гр.
Датчик NTS ГВС исправен (ставил другой - ситуация та же).
Температуру высвечивает на табло правильно.
В режиме отопления газ. клапан модулируется нормально, минимум держит, а в режиме ГВС не модулирует на норму, хотя модуляция есть; когда добавляю температуру на максимум, газ добавляет на максимум.
Давление на газ. клапане проверял, в норме.

 

#2 2011-05-16 21:19:43

Dwrz
Админ

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Может проток воды ГВС малый? И на минимуме модуляции происходит перегрев.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2011-05-17 06:58:23

Lavrishin
Админ

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

tolikjv
Я бы начал с проверки программных параметров аппарата. Очень вероятно, что был выполнен сброс параметров без восстановления необходимых данных


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#4 2011-05-18 19:41:41

tolikjv
Пользователь

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Проток воды отличный, на весь кран. Наверное правда что то с программой. Буду пробовать.

 

#5 2012-02-27 13:31:44

AlARO
Новичок

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Добрый день!
Не открывается газовый клапан на котле. При разборе полётов выяснил, что на катушки релюшек поступает 1,5В вместо 12В. Подскажите где найти схему платы CD.6301420. Или может есть готовое решение данной проблемы? С этой проблемой встречанся неоднократно, но тогда котлы были ещё на гарантии и плата просто менялась. Теперь гарантии на эти котлы вышла, и хочу попробовать отремонтировать.
С уважением, Александр.



Последнее редактирование AlARO (2012-02-27 13:32:39)

 

#6 2012-02-27 18:27:31

Dwrz
Админ

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Нужно проверить параметры 01, 02, 19 - может сбились.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#7 2012-09-04 16:26:59

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Помогите пожалуста, у меня такая проблема, котёл sime dgt в летнем режиме неработает, датчик хола менял, турбинку смотрел, вроде работает, в чём проблема непойму, думаю менять плату.
В режиме зима тоже ГВС неработает, с отоплением всё ОК,

 

#8 2012-09-04 17:02:20

dynamit
Админ

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Олег 11 пишет:

Помогите пожалуста, у меня такая проблема, котёл sime dgt в летнем режиме неработает, датчик хола менял, турбинку смотрел, вроде работает, в чём проблема непойму, думаю менять плату.
В режиме зима тоже ГВС неработает, с отоплением всё ОК,

а датчик температуры проверял?

 

#9 2012-09-04 20:16:09

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

менял но не оригинальний таже ситуация

 

#10 2012-09-11 15:09:05

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Походу глюк в плате, я взял плату и поставил на рабочий котёл, проблема таже, сейчас хочу перепрошить плату

 

#11 2012-09-11 15:38:18

vitw
Модератор

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Олег 11 пишет:

сейчас хочу перепрошить плату

Если получится, отпишитесь. Тоже интересует перепрошивка.

 

#12 2012-09-11 15:56:02

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Ок.

 

#13 2012-09-25 21:47:40

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Проблема решилась заменой платы, датчики все рабочие были

 

#14 2014-02-02 20:04:27

kasebor
Пользователь

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

tolikjv пишет:

Столкнулся с такой проблемой: температура горячей воды сильно завышена, выставляю хоть 40 хоть 50 гр., а выдает 65 - 70 гр.
Датчик NTS ГВС исправен (ставил другой - ситуация та же).
Температуру высвечивает на табло правильно.
В режиме отопления газ. клапан модулируется нормально, минимум держит, а в режиме ГВС не модулирует на норму, хотя модуляция есть; когда добавляю температуру на максимум, газ добавляет на максимум.
Давление на газ. клапане проверял, в норме.

Все двухконтурные котлы, без бойлера косвенного нагрева, имеют минимальный расход санитарной воды 2,3 - 3 литра в минуту. Если проток воды больше 3 л/мин , то попробуй отключить одну клему модулятора на газовом редукторе (клапане)СИТ или ХОНЕВЕЛЛ.
Некоторые котлы не имеют датчика температуры на выходе ГВС, а температуру определяют косвенно по первичному контуру.
Купи запасной датчик температуры, повесь на выход ГВС, и на лето подключи паралельно  датчику температуры выхода первичного теплообменника.



Последнее редактирование kasebor (2014-02-03 22:09:16)

 

#15 2014-11-24 17:48:55

Aleksandr1985
Новичок

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Добрый день, столкнулся с проблемой Metropolis DGT 24 ОF. На лицевой панели одновременно горят красный и зеленый индикаторы на дисплее засвечены все указатели и 88, естественно котел не работает, ресет ничего не дал, так как новая плата стоит почти 200 баксов хочу сам разобраться в чем причина неисправности, если кто сталкивался с такой же проблемой помогите пожалуйста может у кого то есть схема платы? Заранее благодарен.
P.S. проблема появилась после отключения света в доме.

 

#16 2014-11-24 20:45:10

dynamit
Админ

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Заполните профиль - поищем специалиста в вашем регионе.
С этими платами бывают такие оказии - слетает прошивка.

 

#17 2021-07-03 02:14:29

zalppp5
Новичок

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Проработал єтот котел 10 лет,перестал реагировать на открітие крана.100% проблема с платой,кто может помочь?

 

#18 2021-07-03 20:13:20

Stesa1974
Специалист

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

zalppp5 пишет:

Проработал єтот котел 10 лет,перестал реагировать на открітие крана.100% проблема с платой,кто может помочь?

Здравствуйте. А почему Вы решили,что это плата? 10 лет котлу никто не проводил ТО. А расходомер (датчик протока) срабатывает -контакты замыкает? Почистите геркон, он от мусора заклинил.
Проверьте проток воды,почистите фильтр заодно. Одним словом котлу нужно делать ТО, иначе дальше будет хуже!!!

You are not registered



Последнее редактирование Stesa1974 (2021-07-03 20:23:56)

 

#19 2021-07-16 21:23:29

zalppp5
Новичок

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

Я что писал что никто никогда непроводил ТО?
А расходомер у меня тестируетса в сервисном меню,которое четко показывает что проток при полностью открытом кране 7л/мин.
Датчик температуры,тоже протестирован согласно таблицы при разных температурах-все ок.
Плата уже побывала в ремонте-вердикт подозра на слет програмы,проток видит только с 22л\мин.

 

#20 2021-07-18 07:27:24

Stesa1974
Специалист

Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF

zalppp5 пишет:

Я что писал что никто никогда непроводил ТО?
А расходомер у меня тестируетса в сервисном меню,которое четко показывает что проток при полностью открытом кране 7л/мин.
Датчик температуры,тоже протестирован согласно таблицы при разных температурах-все ок.
Плата уже побывала в ремонте-вердикт подозра на слет програмы,проток видит только с 22л\мин.

Во первых здравствуйте. А во вторых почитайте свой пост,что Вы изначально написали.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 19

map forum

[ Generated in 0.074 seconds, 41 queries executed ]