#51 2016-12-08 23:46:26

Atashka-56
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Открыл котёл, нашёл откуда течёт вода, там даже капля висит, какой то краник с красной шапкой крутилкой, сделал фото. Давление может подняться до 3.5 потом теч вода и опуститься до 0 и соответственно выключиться, в чём может быть причина? посоветуйте что нибудь. Так же сбоку справа есть красная кнопка, я нажал на него так и оставил, или стоит его обратно поднять? вообще для чего он?

Добавлено 09-12-2016 00:43

Вот фото

You are not registered

You are not registered

You are not registered



и сама эта кнопка

You are not registered

 

#52 2016-12-09 06:26:58

Taska
Модератор

Re: Газовые котлы Fondital

То что выше это авторазвоздушка, а ниже предохранительный сбросной клапан на 3.5Бар. Слей с котла воду, кран слива оставь открытым и накачай насосом в расширительный бачек 1атмосферу. Кагда будешь качать  с крана будет выходить вода, которая осталась в бачке, потом закрой кран, набери воду в систему и пользуйся



Последнее редактирование Taska (2016-12-09 12:24:57)

 

#53 2016-12-09 11:04:58

Lavrishin
Админ

Re: Газовые котлы Fondital

Taska пишет:

...Кагда будешь качасть  с крана будет выходить вода, которая осталась в бачке...

Не будет вода выходить ни разу. В этих аппаратах клапан в кране подпитки подпитки подпружинен.
Надо только снимать демпферный бак и накачивать его отдельно...



Последнее редактирование Lavrishin (2016-12-09 11:05:31)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#54 2016-12-09 12:48:02

Taska
Модератор

Re: Газовые котлы Fondital

Дядя Саша я наверное не так выразился, естественно слить воду через смеситель с помощью крана подпитки не получится в этом котле. Я имел виду через сливной штуцер.

You are not registered

 

#55 2016-12-10 18:48:31

Lavrishin
Админ

Re: Газовые котлы Fondital

Taska пишет:

... Я имел виду через сливной штуцер.

You are not registered

Так - получится однозначно...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#56 2016-12-10 23:50:07

Atashka-56
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Сегодня опять открыл котёл хотел накачать воздуха 1 бар, проверяю давление в бочке, показывает 0, в общем там вода выходит вместо воздуха из этого колпачка, это значит кырдык бочке и нужна его замена? посмотрел цены такая бочка стоит 4500р и мастер сказал работа 1500р, я посмотрел там этот бачок держится на двух винтах и воткнут шланг, на вид вроде не сложно поменять, как считаете я сам справлюсь? там вроде не сложно.

 

#57 2016-12-12 03:16:01

Atashka-56
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Прочтите внимательней пожалуйста, я его не качал.

Добавлено  12.12.2016 03:23:21:

Taska пишет:

Я имел виду через сливной штуцер.

You are not registered

А как этот сливной штуцер открыть? скажите пожалуйста.

 

#58 2017-11-03 00:06:33

Atashka-56
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Здравствуйте. У нас котёл Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF не работает, вызывали мастера, он сам толком не может понять почему он так себя ведёт, до этого меняли расширительный баллон, воздушную круглую (вещь как называется не знаю, который сосёт воздух) и навесные датчики, хотя родные датчики всё ещё работали, мастер удивлялся что родные датчики всё ещё работают, котлу 7 лет. По нынешней проблеме мастер говорит вроде искру не видит или то ли дело в плате, а шумит клапан.
Посмотрите пожалуйста видео, первое видео я заснял за день до второго, он ещё работал но гудел при огне, второе видео уже совсем не работает.

You are not registered


You are not registered



Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема?

 

#59 2017-11-03 11:04:05

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Fondital

Atashka-56 пишет:

Здравствуйте. У нас котёл Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF не работает, вызывали мастера, он сам толком не может понять почему он так себя ведёт, до этого меняли ... и навесные датчики, хотя родные датчики всё ещё работали, мастер удивлялся что родные датчики всё ещё работают, котлу 7 лет. ...
Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема?

1 Вашего "мастера" - отправте на мусор, где его и место.
2 Верните деньги за датчики -их срок работы не ограничен.
3 Необходим ремонт или замена платы - пототому что по звуку похоже на очень неправильную работу реле в плате.

 

#60 2021-12-05 17:56:04

TpaxTopucT
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Добрый вечер. Котел серии Виктория Компакт, та же ситуация с давлением. Всё указывало на РБ, в итоге давление ноль, полный бак воды. Слил воду, накачал 1,2 атм, по всей видимости пробит-слабое шипение, за 30 мин давление упало до 1. Так как пока нечем менять, закачал в бак 1.5атм, быстро все собрал заполнил систему по манометру 1,2атм, включил отопление и....ничего не поменялось( по логике пока нормальное давление в баке, давление в контуре отопления должно быть 1,6-1,8, а у меня с 1,2 нагнало 2,2 за 10 мин при температуре теплоносителя 45С. Или проблема в другом? Помогите разобраться, спасибо!

 

#61 2021-12-06 00:14:07

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Fondital

TpaxTopucT пишет:

Добрый вечер. Котел серии Виктория Компакт, та же ситуация с давлением. Всё указывало на РБ, в итоге давление ноль, полный бак воды. Слил воду, накачал 1,2 атм, по всей видимости пробит-слабое шипение, за 30 мин давление упало до 1. Так как пока нечем менять, закачал в бак 1.5атм, быстро все собрал заполнил систему по манометру 1,2атм, включил отопление и....ничего не поменялось( по логике пока нормальное давление в баке, давление в контуре отопления должно быть 1,6-1,8, а у меня с 1,2 нагнало 2,2 за 10 мин при температуре теплоносителя 45С. Или проблема в другом? Помогите разобраться, спасибо!

Как воздух в бак накачивали?
в бак качают 1 бар воздуха, при этом на манометре котла должно быть 0 бар

 

#62 2021-12-07 12:30:03

TpaxTopucT
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Качал насосом  1,5 атм (от системы отопления был отсоединен конечно же), с учетом что пока соберу немного стравит воздух, после как собрал все обратно, заполнил систему до 1,2 атм

 

#63 2021-12-07 17:16:06

Виктор
Админ

Re: Газовые котлы Fondital

1,5 это закачивают в гидрофор,а у вас расширитель на 5-6 литров ,0.8-1.0

 

#64 2021-12-07 21:55:40

TpaxTopucT
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Я так понял с запасом погарячился( правда спустя 2 суток давление в системе упало до 0.8 (ночью было слышно бульканье с интервалом в 30с, травил воздух наверное). Я добавил до 1атм и в принципе при t 45С более 1.6 атм не подымается. Бак однозначно нужно менять или можно как-то продлить срок службы? Да, и Подскажите, если бы я сразу закачал 1атм в бак, давление бы было нормальным? Спасибо.

 

#65 2022-03-28 18:01:21

Borma
Новичок

Re: Газовые котлы Fondital

Добрый день! Для временного проживания досталась квартира с котлом Flores Dual CNT24AF.При  подаче питания загорается индикатор напряжения.При переключении в режим горячей воды (с открытым краном) слышны работа насоса и щелчки поджига, но газ не поступает.Прозвонил катушку газового клапана-живая. Реле управления тоже звонится. Ошибки,согласно инструкции пользователя,ни какие не индицирует. При переключении в "OFF" щелчки прекращаются и насос секуд через 30 останавливается.Подскажите,пожалуйста дальнейший алгоритм проверкиsos



Последнее редактирование Borma (2022-03-28 18:09:00)

 

#66 2022-04-03 18:03:42

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Fondital

Нужно проверить наличие газа на входе газового клапана и наличие на выходе, если он открывается и может настройка модуляционной катушки необходима


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 41

map forum

[ Generated in 0.057 seconds, 34 queries executed ]