Открыл котёл, нашёл откуда течёт вода, там даже капля висит, какой то краник с красной шапкой крутилкой, сделал фото. Давление может подняться до 3.5 потом теч вода и опуститься до 0 и соответственно выключиться, в чём может быть причина? посоветуйте что нибудь. Так же сбоку справа есть красная кнопка, я нажал на него так и оставил, или стоит его обратно поднять? вообще для чего он?
То что выше это авторазвоздушка, а ниже предохранительный сбросной клапан на 3.5Бар. Слей с котла воду, кран слива оставь открытым и накачай насосом в расширительный бачек 1атмосферу. Кагда будешь качать с крана будет выходить вода, которая осталась в бачке, потом закрой кран, набери воду в систему и пользуйся
Последнее редактирование Taska (2016-12-09 12:24:57)
...Кагда будешь качасть с крана будет выходить вода, которая осталась в бачке...
Не будет вода выходить ни разу. В этих аппаратах клапан в кране подпитки подпитки подпружинен. Надо только снимать демпферный бак и накачивать его отдельно...
Последнее редактирование Lavrishin (2016-12-09 11:05:31)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Дядя Саша я наверное не так выразился, естественно слить воду через смеситель с помощью крана подпитки не получится в этом котле. Я имел виду через сливной штуцер.
Сегодня опять открыл котёл хотел накачать воздуха 1 бар, проверяю давление в бочке, показывает 0, в общем там вода выходит вместо воздуха из этого колпачка, это значит кырдык бочке и нужна его замена? посмотрел цены такая бочка стоит 4500р и мастер сказал работа 1500р, я посмотрел там этот бачок держится на двух винтах и воткнут шланг, на вид вроде не сложно поменять, как считаете я сам справлюсь? там вроде не сложно.
Здравствуйте. У нас котёл Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF не работает, вызывали мастера, он сам толком не может понять почему он так себя ведёт, до этого меняли расширительный баллон, воздушную круглую (вещь как называется не знаю, который сосёт воздух) и навесные датчики, хотя родные датчики всё ещё работали, мастер удивлялся что родные датчики всё ещё работают, котлу 7 лет. По нынешней проблеме мастер говорит вроде искру не видит или то ли дело в плате, а шумит клапан. Посмотрите пожалуйста видео, первое видео я заснял за день до второго, он ещё работал но гудел при огне, второе видео уже совсем не работает.
Здравствуйте. У нас котёл Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF не работает, вызывали мастера, он сам толком не может понять почему он так себя ведёт, до этого меняли ... и навесные датчики, хотя родные датчики всё ещё работали, мастер удивлялся что родные датчики всё ещё работают, котлу 7 лет. ... Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
1 Вашего "мастера" - отправте на мусор, где его и место. 2 Верните деньги за датчики -их срок работы не ограничен. 3 Необходим ремонт или замена платы - пототому что по звуку похоже на очень неправильную работу реле в плате.
Добрый вечер. Котел серии Виктория Компакт, та же ситуация с давлением. Всё указывало на РБ, в итоге давление ноль, полный бак воды. Слил воду, накачал 1,2 атм, по всей видимости пробит-слабое шипение, за 30 мин давление упало до 1. Так как пока нечем менять, закачал в бак 1.5атм, быстро все собрал заполнил систему по манометру 1,2атм, включил отопление и....ничего не поменялось( по логике пока нормальное давление в баке, давление в контуре отопления должно быть 1,6-1,8, а у меня с 1,2 нагнало 2,2 за 10 мин при температуре теплоносителя 45С. Или проблема в другом? Помогите разобраться, спасибо!
Добрый вечер. Котел серии Виктория Компакт, та же ситуация с давлением. Всё указывало на РБ, в итоге давление ноль, полный бак воды. Слил воду, накачал 1,2 атм, по всей видимости пробит-слабое шипение, за 30 мин давление упало до 1. Так как пока нечем менять, закачал в бак 1.5атм, быстро все собрал заполнил систему по манометру 1,2атм, включил отопление и....ничего не поменялось( по логике пока нормальное давление в баке, давление в контуре отопления должно быть 1,6-1,8, а у меня с 1,2 нагнало 2,2 за 10 мин при температуре теплоносителя 45С. Или проблема в другом? Помогите разобраться, спасибо!
Как воздух в бак накачивали? в бак качают 1 бар воздуха, при этом на манометре котла должно быть 0 бар
Качал насосом 1,5 атм (от системы отопления был отсоединен конечно же), с учетом что пока соберу немного стравит воздух, после как собрал все обратно, заполнил систему до 1,2 атм
Я так понял с запасом погарячился( правда спустя 2 суток давление в системе упало до 0.8 (ночью было слышно бульканье с интервалом в 30с, травил воздух наверное). Я добавил до 1атм и в принципе при t 45С более 1.6 атм не подымается. Бак однозначно нужно менять или можно как-то продлить срок службы? Да, и Подскажите, если бы я сразу закачал 1атм в бак, давление бы было нормальным? Спасибо.
Добрый день! Для временного проживания досталась квартира с котлом Flores Dual CNT24AF.При подаче питания загорается индикатор напряжения.При переключении в режим горячей воды (с открытым краном) слышны работа насоса и щелчки поджига, но газ не поступает.Прозвонил катушку газового клапана-живая. Реле управления тоже звонится. Ошибки,согласно инструкции пользователя,ни какие не индицирует. При переключении в "OFF" щелчки прекращаются и насос секуд через 30 останавливается.Подскажите,пожалуйста дальнейший алгоритм проверки
Последнее редактирование Borma (2022-03-28 18:09:00)